Página 1 de 1

Uso de acelerantes de fragua

Publicado: Mié Ago 19, 2009 10:26 pm
por jeancivil
Hola a todos! : :D Les escribo nuevamente, bachiller de ingenieria civil en estreno :SM005: , para solicitar sus consejos , esta vez sobre el uso de aditivos para acelerar el fraguado, sucede que ya pronto estaré techando mi primer proyecto :bana: :bana: una casa de unos 200 m2 y estoy pensando utilizar sika rapid 1 o sika 5 (sin contenido de cloruros) para disminuir el tiempo de encofrado (a pedido de los propietarios),y me gustaria conocer sus opiniones o experiencia al respecto , así como tambien sus consejos.
En las cartillas de informacion se indican las dosificaciones , como ser 0.5%-3% para el primero y 1%-4% ,para el segundo, del peso del cemento (en este caso 42.5kg*bolsa). Las luz mas grande de desarrollo de las vigas peraltadas (0.25*0.40) entre columnas es de 4.50m y las otras varian desde 2.5 a 3.5m, la luz de desarro de las vigas secundarias varia entre 3.5 y 4.20m. Segun las carillas se recomienda hacer una sere de ensayos hasta dar con la dosis correcta, (pero esta significaria un gasto extra para los propietarios)lo que interesa saber cual seria, segun fuera el caso, la mejor dosificacion y el mejor tiempo para desencofrar, yo estaba pensando en hacerlo despues de dos dias, y asi empezar con los tarrajeos. Uds que dicen. Gracias :)

Re: Uso de acelerantes de fragua

Publicado: Mié Ago 19, 2009 11:32 pm
por mccloud_1
Estimado jeancivil yo tengo algo de experiecia en el area de concreto fresco y endurecido ya que trabaje durente un tiempo (un año) en un laboratorio de materiales en una empresa concretera aca en venezuela, en la practica el uso de aditivos aceleradores de fraguado se limita solo a aquellos casos en los que por las condiciones de la obra y el tiempo de ejecucion de la misma amerita que el concreto alcance una acelerada resistencia inicial, te pongo el ejemplo de un equipo industrial pesado (motor o algo similar) que traen importado del extranjero y tiene sus bases en hormigon el cual tienen que poner en funcionamiento en un periodo de tiempo muy corto, es decir, no se puede esperar a que el concreto alcance su resistencia de diseño a los 28 dias, y ello conlleva a utilizar los aditivos. En tu caso (viviendas unifamiliares) no te recomiendo su uso, por las siguientes razones:

1.- El tiempo de fraguado de un concreto normal (sin aditivos de ningun tipo) varia entre las 8 a 12 horas. Es, decir, despues de doce horas es posible desencofrar sin ningun problema, lo que no se puede es someter ese elemento de concreto recien vaciado a cargas de servicio o montaje/construccion ya que con tan solo unas horas las resistencias iniciales se encuentran muy bajas, pueden oscilar entre el 20 al 30% de la resistencia de diseño en las primeras 24 horas, ademas en esta etapa (despues de vaciar y desencofrar) lo mas critico e importante es el curado del mismo. Por lo que a los tres dias puedes desencofrar sin ningun tipo de problemas el concreto (sin aditivos aceleradores) y a partir de alli lo que tienes que procurar es un correcto curado y proteccion.
2.-Cualquier clase de concreto con o sin aditivos (menos los aceleradores) alcanzan a los 7 dias de mezclado y vaciado un 75% de la resistencia de diseño (esta estadisticamente demostrado bajo muchisimos ensayos de laboratorio en todo el mundo) por lo que se puede programar un cronograma de ejecucion de obras con este periodo de tiempo para someter los elementos estructurales, fundaciones, columnas, vigas de cargas y amarre, losas a que sean sometiadas a cargas cuando se haya alcanzado el tiempo suficiente como para que soporte el 75% de su resistencia, ya que en la etapa de construccion y montaje no se superan estos porcentajes de carga. La estructura en muy raros casos estara sometida a las cargas de servicio y mucho menos las de diseño en la etapa de construccion.
3.-Los costos de estos aditivos es alto en comparacion con los beneficios, sobre todo los productos sika, si bien es cierto que son productos de altisima calidad tambien es cierto que encarecen el precio del concreto como en un 20 a 30% sobre el precio de un concreto normal. Tecnicamente tiene que justificarse su uso.
4.-A diferencia de lo que comunmente se cree los concreto con aditivos aceleradoes de fraguado tiene varias desventajas en comparacion con los que no lo tienen ya que por el simple hecho de acelerar el tiempo de endurecimiento de la mezcla se incrementa el calor de hidratacion lo que trae como consecuencia una disminucion de la resistencia final de diseño, es decir, que si para un diseño de mezcla para un concreto de 250 Kg/cm2 de resistencia a los 28 dias se le agraga un aditivo acelerador, se reduce su resistencia final pudiendo llegar a 200, 210 incluso a los 220 Kg/cm2 cuando mucho, es por ello que cuando se hacen estos diseños es necesario los ensayos de laboratorio obligatoriamente para conocer con suficiente margen de seguridad los resultados esperados para los cuales; lo mejor es que se comprueben.
5.-En el mismo orden de ideas del punto anterior, otra desventaja se traduce de lo siguiente, menor tiempo de fraguado significa perdida acelerada de la trabajabilidad (asentamiento) por lo que se hace necesario que los vaciados se realicen apresuradamente y sin pausa. Yo personalmente en visto en la practica, como es de rapido (digo rapido por no decir violento) el endurecimiento del concreto con estos aditivos, es por ello que se les adiciona a la mezcla unos instantes antes de hacer el vaciado, y ni siquiera ello garantiza la efectiva colocacion. Te doy la siguiente anecdota, de la planta concretera donde trabajaba salio un dia un camion trompo (mixer) con un concreto que habia sido solicitado por el cliente como de endurecimiento rapido, el camion llega a la obra y justo cuando proceden a hacer el vaciado del mismo a este le agregan el aditivo (justamente uno de los que tu piensas utilizar) y la reaccion entre el liquido y el concreto fue tan violenta que no dio tiempo nisiquiera de terminar de hacer el vaciado ya que el concreto se habia endurecido tan rapido que no se pudo sacar todo del mixer quedando mas de la mitad pegado a este (duro como una piedra). En otro caso paso lo mismo pero con la diferencia de que esta vez por negligencia de la inspeccion se retraso el vaciado justo despues de haberse adicionado el acelerador, aqui se perdio todo el concreto incluyento el trompo mezclador porque el concreto que llebava era de altisima resistencia, te estoy hablando de mas de 600Kg/cm2, y ni siquiera superman hubiese podido demoler todo ese volumen de concreto sin dañar el trompo y la empresa considero que era mas barato comprar uno nuevo que recuperar ese.
6.-Tienes que recordar que el experto y especialista en este area eres tu y no tus clientes, si ellos supieran de esto, creeme que no te habrian contratado y habrian hecho el trabajo (la obra) ellos mismos, por lo que no te debes dejar influenciar ni someter ante las exigencias que estos u otros te puedan hacer, recuerda que el responsable seras tu y no ellos por los errores que puedas cometer.

En conclusion y para no darle mas largas a este asunto en el que ya me he extendido bastante te recomiendo lo siguiente, NO utilices los aditivos aceleradores de fraguado a menos que su empleo se encuentre muy pero muy sustentado y justificado. Te recomiendo en vez de utilizar aditivos que coloques una mezcla de concreto superior a lo que especifican para el proyecto, te aseguro que has mas economica te saldra comprar un concreto normal de 300Kg/cm2 que uno de 210kg/cm2 con aditivo acelerador.

Para mas informacion te aconsejo que te dirijas a la empresa concretera mas cercana de tu localidad y solicites mas informacion al respecto. Es mejor asesorarse bien antes de hacer algo que se desconoce o no se tienen los conocimientos suficientes para hacerlo bien hecho.

Saludos y exito con tu obra.

Re: Uso de acelerantes de fragua

Publicado: Vie Ago 21, 2009 3:09 pm
por jeancivil
GRACIAS POR SU APORTE, DEBO RECONOCER QUE LA IDEA NO ME CONVENCIA DEL TODO POR ESO MI CONSULTA. HASTA PRONTO. :)