Página 1 de 1

Construcción de Losa Transitada. Tiempo de Curado y Tiempo de Uso.

Publicado: Jue Jun 15, 2017 1:20 pm
por Edguy2112
Estimados, reciban un cordial saludo.

Deseo discutir con ustedes la siguiente situación:

Debo construir una losa de concreto 250 la cual será transitada por gandolas de combustible. Mis dudas son las siguientes:

¿Cual es el tiempo requerido de curado que debe recibir esta losa?. Estamos en un ambiente cálido con brisa media.

¿Cuanto tiempo debe esperarse para que pueda ser transitada por las gandolas?

Conozco que cerca del 80% de la resistencia mecánica del concreto es alcanzada a los 28 días, por lo que mi primera decisión sería esperar al menos 30 días para ser transitada. Sin embargo, me gustaría aprender de otros criterios. Estaré muy agradecido.

Saludos.

Re: Construcción de Losa Transitada. Tiempo de Curado y Tiempo de Uso.

Publicado: Jue Jun 15, 2017 5:59 pm
por mccloud_1
La resistencia que se menciona cando se habla de concreto u hormigón es la de diseño a los 28 días de curado, es decir, que a los 28 días de haber sido mezclado los materiales y haberse aplicado un correcto curado. En ese tiempo se espera que alcance por lo menos el 100% especificado, en tu caso F´c(28)=250 Kg/cm2.

Las normas son claras en cuanto al tiempo necesario para poner en operación o funcionamiento las estructuras de concreto armado, que es justamente cuando se hayan alcanzado las resistencias de diseño. No se debería poner bajo cargas de servicio ninguna estructura si no se alcanzan las resistencias especificadas en el diseño.

Re: Construcción de Losa Transitada. Tiempo de Curado y Tiempo de Uso.

Publicado: Vie Jun 16, 2017 9:19 pm
por Edguy2112
mccloud_1 escribió: Jue Jun 15, 2017 5:59 pm La resistencia que se menciona cando se habla de concreto u hormigón es la de diseño a los 28 días de curado, es decir, que a los 28 días de haber sido mezclado los materiales y haberse aplicado un correcto curado. En ese tiempo se espera que alcance por lo menos el 100% especificado, en tu caso F´c(28)=250 Kg/cm2.

Las normas son claras en cuanto al tiempo necesario para poner en operación o funcionamiento las estructuras de concreto armado, que es justamente cuando se hayan alcanzado las resistencias de diseño. No se debería poner bajo cargas de servicio ninguna estructura si no se alcanzan las resistencias especificadas en el diseño.
mcloud, ante todo gracias por tu respuesta. Ok, queda claro lo del tiempo de espera antes de dar uso a la losa, o cualquier estructura de concreto, según su aplicación. ¿Y respecto al tiempo de curado?. ?¿Cual es el recomendado?

Gracias.

Re: Construcción de Losa Transitada. Tiempo de Curado y Tiempo de Uso.

Publicado: Dom Jun 18, 2017 6:04 am
por mccloud_1
Curado mínimo de 14 días continuos a partir del fraguado.

Re: Construcción de Losa Transitada. Tiempo de Curado y Tiempo de Uso.

Publicado: Lun Jun 19, 2017 10:05 am
por Edguy2112
Muchas gracias mccloud, agradecido por tus respuestas.

Saludos. :escr: