Construcción de Losa Transitada. Tiempo de Curado y Tiempo de Uso.

Foro de Materiales, mano de obra, equipo y construccion.
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
Edguy2112
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 14
Registrado: Sab Nov 21, 2015 4:56 pm

Estimados, reciban un cordial saludo.

Deseo discutir con ustedes la siguiente situación:

Debo construir una losa de concreto 250 la cual será transitada por gandolas de combustible. Mis dudas son las siguientes:

¿Cual es el tiempo requerido de curado que debe recibir esta losa?. Estamos en un ambiente cálido con brisa media.

¿Cuanto tiempo debe esperarse para que pueda ser transitada por las gandolas?

Conozco que cerca del 80% de la resistencia mecánica del concreto es alcanzada a los 28 días, por lo que mi primera decisión sería esperar al menos 30 días para ser transitada. Sin embargo, me gustaría aprender de otros criterios. Estaré muy agradecido.

Saludos.
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

La resistencia que se menciona cando se habla de concreto u hormigón es la de diseño a los 28 días de curado, es decir, que a los 28 días de haber sido mezclado los materiales y haberse aplicado un correcto curado. En ese tiempo se espera que alcance por lo menos el 100% especificado, en tu caso F´c(28)=250 Kg/cm2.

Las normas son claras en cuanto al tiempo necesario para poner en operación o funcionamiento las estructuras de concreto armado, que es justamente cuando se hayan alcanzado las resistencias de diseño. No se debería poner bajo cargas de servicio ninguna estructura si no se alcanzan las resistencias especificadas en el diseño.
Edguy2112
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 14
Registrado: Sab Nov 21, 2015 4:56 pm

mccloud_1 escribió: Jue Jun 15, 2017 5:59 pm La resistencia que se menciona cando se habla de concreto u hormigón es la de diseño a los 28 días de curado, es decir, que a los 28 días de haber sido mezclado los materiales y haberse aplicado un correcto curado. En ese tiempo se espera que alcance por lo menos el 100% especificado, en tu caso F´c(28)=250 Kg/cm2.

Las normas son claras en cuanto al tiempo necesario para poner en operación o funcionamiento las estructuras de concreto armado, que es justamente cuando se hayan alcanzado las resistencias de diseño. No se debería poner bajo cargas de servicio ninguna estructura si no se alcanzan las resistencias especificadas en el diseño.
mcloud, ante todo gracias por tu respuesta. Ok, queda claro lo del tiempo de espera antes de dar uso a la losa, o cualquier estructura de concreto, según su aplicación. ¿Y respecto al tiempo de curado?. ?¿Cual es el recomendado?

Gracias.
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

Curado mínimo de 14 días continuos a partir del fraguado.
Edguy2112
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 14
Registrado: Sab Nov 21, 2015 4:56 pm

Muchas gracias mccloud, agradecido por tus respuestas.

Saludos. :escr: