altura maxima que se puede hechar el concreto al llenar

Foro de Materiales, mano de obra, equipo y construccion.
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
agv_engineer
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 58
Registrado: Dom May 28, 2006 12:55 pm
Ubicación: ica

quisiera saber hasta q altura es la maxima permitia para hechar el concreto al llenar alguna estrucura y q me digan de donde o con q se fundamentan pues en peru en el ICG me dan una altura y en un reglamente me dan otra kiera q me digan cual e sla altura maxima...
Avatar de Usuario
cavilg
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 71
Registrado: Mar Sep 27, 2005 9:45 am
Ubicación: Cordoba-Argentina

2 metros máximo, luego tienes probabilidad de segregación.
Saludos.
Cesar
chechorate
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 40
Registrado: Sab May 27, 2006 1:38 pm
Ubicación: cochabamba

segun el libro de jimenez montoya, la altura máxima de vertido es de 1.5 metros, en caso de no poder realizarlo con esta condición, se debe vaciar con ayuda de manguera de lona, o tela gruesa, para evitar la segregación.

esta recomendación esta basada en la norma española, pero yo creo que el ACI, dice practicamente lo mismo.
Avatar de Usuario
ilustrador2003
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 537
Registrado: Lun Mar 27, 2006 11:13 pm
Ubicación: Toluca

agv_engineer escribió:quisiera saber hasta q altura es la maxima permitia para hechar el concreto al llenar alguna estrucura y q me digan de donde o con q se fundamentan pues en peru en el ICG me dan una altura y en un reglamente me dan otra kiera q me digan cual e sla altura maxima...
agv_engineer:
La altura máxima recomendable para colocar el concreto es de 1.50 metros.
Aun cuando tengas que respetar alguna norma, en la práctica dependera de el elemento a colar, por ejemplo:
Una columna de concreto con una altura de 8.00 metros, muros de contención con alturas considerables dijamos 6.00 o más, tendrás que hacer ventanas en tu cimbra para evitar en lo posible la disgregación del concreto.
Pensando en una pila de cimentación con profundidad de desplante de 16.00 metros, colariamos con manguera flexible (llamado aquí en México) comunmente trompa de elefante, en fin insisto dependerá de cada caso en particular.
En una casa habitación a base de muros de concreto con espesores que varias entre 8 y 10 centimetros y altura de cimbra de lo alto de los muros por ejemplo; 2.30 metros, como lo hariamos.
Por lo que recomiendo que veas la norma: ACI 304, Guía práctrica para la colocación de concreto
saludos
rr_ingenieros_consult@yah
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Sab Sep 02, 2006 9:43 pm
Ubicación: Iquitos

Se puede decir que la altura máxima recomendable para el colado del concreto fresco es de 1.50 metros, sin embargo normalmente se construyen columnas de 2.5 a 3.00 metros se realiza el vaciado por la parte superior y con vibradores de concreto , sin ningún problema pero si se deberá tener en cuenta un buen encofrado o mejor dicho resistente, tambien se acostumbra a realizar un chuzado manual con varilla de acero lisa de 5/8" de díametro sin embargo esto sería menos favorable pues se produciría segregación del concreto (ojo ... respetando las normas, deberíamos utilizar mangueras o ventanas para el colado, pero no siempre se dan las facilidades del caso en obras)
Se deberá tener en cuenta la longitud de la manguera del vibrador de concreto, dado que tienen una estensión determinada.

RR INGENIEROS <ASESORES Y CONSULTORES>
Avatar de Usuario
gatogalaxi
Moderador
Mensajes: 440
Registrado: Mar Feb 14, 2006 12:37 pm
Ubicación: Rancagua

rr_ingenieros_consult@yah escribió:Se puede decir que la altura máxima recomendable para el colado del concreto fresco es de 1.50 metros, sin embargo normalmente se construyen columnas de 2.5 a 3.00 metros se realiza el vaciado por la parte superior y con vibradores de concreto , sin ningún problema pero si se deberá tener en cuenta un buen encofrado o mejor dicho resistente, tambien se acostumbra a realizar un chuzado manual con varilla de acero lisa de 5/8" de díametro sin embargo esto sería menos favorable pues se produciría segregación del concreto (ojo ... respetando las normas, deberíamos utilizar mangueras o ventanas para el colado, pero no siempre se dan las facilidades del caso en obras)
Se deberá tener en cuenta la longitud de la manguera del vibrador de concreto, dado que tienen una estensión determinada.

RR INGENIEROS <ASESORES Y CONSULTORES>

Opino exactamente lo mismo que tu. Segun datos de una empresa que se dedica a la confeccion y venta de hormigones preparados y trasportados a traves de camiones. Segun ellos tenian datos de Estados Unidos donde la altura maxima sin que se produsca segregarcion para las mesclas normales son de 4 m(efectivamente las utilizaban en terreno, no eran solamente pruebas). Yo mismo estando en obra de construccion de obras especiales de kineria pude comprobar ese hecho.

Ahora las normativas recomiendan tal cual lo dijeron anteriormente no tener alturas mayores de 1.5 m. En caso de mayores utilizar mangas. Pero las tecnologias en la dosificacion y sistemas de elaboracion del hormigon han mejorado mucho sus propiedades.

Se despide FEC
jongoman
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Lun Oct 23, 2006 1:09 pm
Ubicación: LEKSAND

2 metros maximo. Si no puedes evitar la altura, en la descarga directa, puedes construir canaletas o inlcuir mas manguera en bomba de hormigon si decides bombear el hormigon.