Estimados amigos foristas:

Por ciertas razones, no se dejó el anclaje de la viga de cimentación a la columna.
¿Cómo podría reparar esto, sin necesidad de colocar una nueva varilla?

Agradezco sus respuestas.

Saludos.
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

Con anclas mecánicas y mucho epóxico. Casi que te sale más barato agregar las varillas.
Ledgic
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 9
Registrado: Vie Mar 01, 2013 9:53 am

¿A que te refieres con no colocar una nueva varilla? De alguna forma tienes que lograr un trabajo conjunto entre la viga de fundación y la columna. ¿En que condiciones está el resto? Un croquis ayudaría.
Saludos
Sebastián
mijail28
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Sab Mar 30, 2013 6:00 pm

En efecto, lo del anclaje mecánico saldría caro. Lo del epóxico también lo pensé, pero no
sé hasta qué punto reemplaza el anclaje.

Con respecto a no colocar una nueva varilla, me refiero al hecho de no cambiar el acero
por uno nuevo, en el que ya dejaría el anclaje de la viga a la columna. El tema es que prescindieron del
anclaje en la zona de máximo esfuerzo de la viga de cimentación ¿Tal vez sea necesario
cambiar la varilla y dejar su anclaje correspondiente? O empalmar a la varilla otra varilla,
y que este empalme ya tenga su anclaje.
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

Lo último está mejor.
Ledgic
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 9
Registrado: Vie Mar 01, 2013 9:53 am

Me parece una buena solución el hecho de empalmar a la varilla otra varilla, y que este empalme ya tenga su anclaje. Lo que restaría ver ahora es el tipo de estructura del que estamos hablando, me refiero a que si se trata de un edificio de varios pisos, de una casa de una planta, o de un galpón y del impacto que este defecto tendría en la estructura en general. En función de ello puedes llegar a definir la solución de acuerdo al riesgo de rotura y de la peligrosidad en usuarios de dicha falla.