Hola amigos, tengo un duda con respecto a esta norma (NCh 432).
estoy diseñando un galpon y me surgio la duda....
la norma estable presiones basicas para diferentes alturas sobre el suelo y aqui hace una diferencia entre las que estan proyectadas en cuidad y las que estan a campo abierto.
mi galpon esta proyectado a campo abierto y tiene las siguientes caracteristicas:
Largo Total: 60 metros.
Altura del Hombro: 9 metros.
Altura Total: 12.26 metros.
Luz: 26 metros.
Separación entre Marcos: 6 metros.
Separación entre Costaneras: 1.5 metros

En la norma aparecen los siguientes valores:
a 0m sobre el suelo tengo una presion basica de 70kg/m2
a 4m sobre el suelo tengo una presion basica de 70kg/m2
a 7m sobre el suelo tengo una presion basica de 95kg/m2
a 10m sobre el suelo tengo una presion basica de 106kg/m2
a 15m sobre el suelo tengo una presion basica de 118kg/m2


aqui mi duda, como pasar estos valores al modelo en el ram
si alguien tuviera alguna memoria,algun ejemplo o algun comentario de como resolver mi duda estaria desde ya agradecido.
andres81
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 24
Registrado: Lun Sep 03, 2007 11:35 am
Ubicación: Concepcion

Adjunto una memoria de calculo de un galpon de similares caracteristicas, Comentar la MC, nos ayudará a todos




andres81 escribió:Hola amigos, tengo un duda con respecto a esta norma (NCh 432).
estoy diseñando un galpon y me surgio la duda....
la norma estable presiones basicas para diferentes alturas sobre el suelo y aqui hace una diferencia entre las que estan proyectadas en cuidad y las que estan a campo abierto.
mi galpon esta proyectado a campo abierto y tiene las siguientes caracteristicas:
Largo Total: 60 metros.
Altura del Hombro: 9 metros.
Altura Total: 12.26 metros.
Luz: 26 metros.
Separación entre Marcos: 6 metros.
Separación entre Costaneras: 1.5 metros

En la norma aparecen los siguientes valores:
a 0m sobre el suelo tengo una presion basica de 70kg/m2
a 4m sobre el suelo tengo una presion basica de 70kg/m2
a 7m sobre el suelo tengo una presion basica de 95kg/m2
a 10m sobre el suelo tengo una presion basica de 106kg/m2
a 15m sobre el suelo tengo una presion basica de 118kg/m2


aqui mi duda, como pasar estos valores al modelo en el ram
si alguien tuviera alguna memoria,algun ejemplo o algun comentario de como resolver mi duda estaria desde ya agradecido.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.