hola amigos estoy diseñando un edificio de acero de 04 niveles para Lima -Perú, compuesto por porticos de momentos en los ejes longitudinales y porticos arriostrados en los ejes transversales externos ( en interiores considero porticos apoyados). la pregunta es, para las conexiones en los marcos de momentos debo considerar las recomendaciones fema 350, y si es asi que tipo de marco de momento considero sabiendo que hay tres tipos, marcos de momentos ordinarios, intermedios u especiales.

Publicado: Mar Ago 14, 2007 6:13 pm
por dabrane1
hola, dsconosco las normas que dices, pero segun el aci y el ibc, el tipo d emarco depende de las condiciones d ecarga, mas especificamente d ela zona sismica en la que se encuentra tu estructura, y de la determinacion de la solicitacion, a veces te permiten reducir la aceleraciones de diseño pero a cambio tendras que hacer un mejor detallado del marco, subiendo de categoria (especial ordinario o especial), weno eso en mi poca experiencia trabajando, espero que te sirva loq ue digo, hasta pronto

Publicado: Mar Ago 14, 2007 9:51 pm
por mgf2004
DICE:
"dabrane1" hola, dsconosco las normas que dices, pero segun el aci y el ibc ??

----------------------------
ibc ??
Será el Uniform Building Code...??

Publicado: Mié Ago 15, 2007 9:44 am
por yucapareja
Amigo mqf2004,

Ahora es IBC (Internacional Building Code), el año pasado sacaron la version 2006, no se por que cambiarion el nombre pero es lo mismo.

Aqui te dejo el Link para que lo descarges, IBC 2006:

http://www.4shared.com/file/19877047/31 ... 6_IBC.html

Saludos

Publicado: Mié Ago 15, 2007 10:27 am
por dabrane1
Si en el aci 318 habla de estos elementos, claro en concreto, pero tambien en el ibc, ahora llamado ubc. El tipod e maco es segun la zona sismica y las fuerzas de diseño, cuando es un elemento en una zona alta se diseñan como special frame. Los codigos te dan los parametros o recomendaciones para el tipod e diseño. Hasta pronto.

conexiones

Publicado: Mié Ago 15, 2007 10:35 am
por cuate
Hasta el momento yo estoy dessarrollando una hoja de calculo para la conexion end plate de 4 pernos para facilitarme los calculos, la FEMA 350 que mencionas fue la que desarrollo los ensayos y las formulas para los tipos de conexion rigida con sismo, pero ya las normas de la AISC basadas en los estudios del FEMA y con unidades SI que te sirven para este tema de conexiones de porticos de momento son la: AISC Seismic Provisions, AISC 358-05 Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications, y la AISC 360-05 Specification for Structural Steel Buildings.
Con estas normas son las que me estoy basando para el calculo de una conexion rigida que soporta sismo.
Espero que te haya servido la informacion

Publicado: Mié Ago 15, 2007 5:00 pm
por luisfernando
Gracias por las recomendaciones e información. voy a diseñar considerando portico de momentos especiales ya que mi proyecto esta en zona de alta sismicidad, como lo es Lima - Perú.

Publicado: Mié Ago 15, 2007 6:27 pm
por ing_jpcc
Uhhhhhhhhh, interesante ............ :D

Publicado: Jue Ago 16, 2007 8:03 pm
por mgf2004
"yucapareja": Gracias.

Vamos a ver en que difiere con los codigos Méxicanos:
..... Con tántos codigos, ya no se ni cual usar !!

saludos.

Publicado: Jue Ago 16, 2007 8:15 pm
por Quantumm
. . . . Yo por eso hace muchisimo tiempo ya no utilizo ninguno . . . Aplico el código de Quantumm : colocar más piedra, concreto y acero . . . y se acabó !

Moment Frame

Publicado: Lun Ago 20, 2007 11:16 pm
por DavidQCh3
Hola, bueno haber....el fema 350 cataloga tres tipos o mejor los llamamos niveles de diseño, deacuerdo al grado de las deformaciones inelasticas de los elementos de la conexion, esta "clasificacion" los separa en porticos ordinarios, intermedios y especiales, los conocidos moment frame...los tres se usan en zonas sismicas, cada uno corresponde a un tipo de solicitacion,configuracion de cargas y tipo de construccion, por ejemplo los porticos ordinarios no soportan mucha carga..solo se colocan por corte puro, los porticos especiales si soportan cualquier tipo de carga y cualquier altura, cada nivel de diseño o tipo de portico usa unos tipos de conexion particulares, por ejemplo los ordinarios usan la conexion WUF-W mas comunmente, mientras que en los porticos especiales la conexion mas potente es la de viga reducida o RBS, ademas de estas conexiones existen muchas otras mas que son usadas deacuerdo al nivel de diseño, te recomiendo que leas las proviciones sismicas del AISC, el manual del codigo de construccion de california, o las correcciones de la DBS de california, pero si quieres entender perfectamente el tema revisa el proyecto Join Venture SAC de la universidad de california, ellos analisaron las conexiones por encargo de FEMA, en especial el profesor Popov, bueno espero que te sirva de ayuda amio....para alguna pregunta solo escribeme.....saludos.

Publicado: Mar Ago 21, 2007 7:29 am
por yucapareja
Amigo DavidQch3,

Esta muy interesante tu informacion, quisiera saber si posees en digital esa informacion a la que haces referencia, para que la publiques en el foro.

Agradeciendo de antemanos

Saludos

Hola Amigo yuca.

Publicado: Mar Ago 21, 2007 10:36 pm
por DavidQCh3
bueno si este tema es apacionante, amplio y se pueden lograr grandes diseños.
Hace un par de meses diseñe un special moment frame para el estado de california, en EEUU, en la Av. Hoover, se trataba de un area de comercio y se derribaban muros de brick y para contener el cortante sismico q recibia el muro se colocaron Special Moment Frame, el caso fue aprobado por la ciudad de California y la construccion ya esta casi terminada, aqui te envio las correcciones que el plan check me envio para levantar las observaciones del proyecto. (solo adjunto las referentes al moment frame).
Saludos.

Moment Frame

Publicado: Mar Ago 21, 2007 10:49 pm
por DavidQCh3
sorry aqui va.
bueno me sale q no hay espacio para archivos y busque al administrador...lo cargue al rapidshare

http://rapidshare.com/files/50469716/00 ... Jun_28.zip


Saludos...

Publicado: Mié Ago 22, 2007 7:10 am
por yucapareja
Muy buena e interesante informacion se te agradece, si tu vieras mas informacion acerca de este tipo de conexiones se agradeceria mas! :)


Saludos

Publicado: Lun Sep 10, 2007 1:06 pm
por luisfernando
Hola amigo davidQch, te pido de favor si tuvieras información referente al diseño de conexiones de arriostres tipo chevron con viga y con columna te agredecere lo compartas. tambien te pediría la secuencia o metodología de calculo antisismico de una edificación de acero, en el que se considere el efecto P-delta.

agradeciendote la información, me despido.

Re: Moment Frame

Publicado: Mié Ago 29, 2018 10:02 am
por Cesarsanz26
DavidQCh3 escribió: Lun Ago 20, 2007 11:16 pm Hola, bueno haber....el fema 350 cataloga tres tipos o mejor los llamamos niveles de diseño, deacuerdo al grado de las deformaciones inelasticas de los elementos de la conexion, esta "clasificacion" los separa en porticos ordinarios, intermedios y especiales, los conocidos moment frame...los tres se usan en zonas sismicas, cada uno corresponde a un tipo de solicitacion,configuracion de cargas y tipo de construccion, por ejemplo los porticos ordinarios no soportan mucha carga..solo se colocan por corte puro, los porticos especiales si soportan cualquier tipo de carga y cualquier altura, cada nivel de diseño o tipo de portico usa unos tipos de conexion particulares, por ejemplo los ordinarios usan la conexion WUF-W mas comunmente, mientras que en los porticos especiales la conexion mas potente es la de viga reducida o RBS, ademas de estas conexiones existen muchas otras mas que son usadas deacuerdo al nivel de diseño, te recomiendo que leas las proviciones sismicas del AISC, el manual del codigo de construccion de california, o las correcciones de la DBS de california, pero si quieres entender perfectamente el tema revisa el proyecto Join Venture SAC de la universidad de california, ellos analisaron las conexiones por encargo de FEMA, en especial el profesor Popov, bueno espero que te sirva de ayuda amio....para alguna pregunta solo escribeme.....saludos.
Buenos días, podría indicarme para estructuras de concreto armado donde puedo revisar las consideraciones de clasificación de pórticos ordinarios, intermedios y especiales por favor.