Sab Feb 02, 2013 7:27 pm

SOY NUEVO EN EL FORO Y DESEO SABER COMO SE DISEÑA UNA LOSA NERVADA.. ES QUE LAS LUCES SON DE 9 X 7...ALGUNA INFORMACION QUE ME PODRIAN BRINDAR SERIA DE MUCHAA AYUDA...

Vinculos Patrocinados:

Avatar de Usuario

santodejar
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 274
Registrado: Mié Mar 10, 2010 9:50 pm
Ubicación: Peru
Agradecimiento recibido: 1 vez
Zodiac: Virgo

#2

Mar Feb 05, 2013 10:49 pm

Podrias utilizar vigas a mitad de las luces a menos que necesites prescindir de ellas, en ese caso otra serìa la solucion

Avatar de Usuario

jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1232
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
Agradecido : 1 vez
Agradecimiento recibido: 5 veces
Zodiac: Scorpio
El Salvador

#3

Mié Feb 06, 2013 7:14 am

osmar escribió:SOY NUEVO EN EL FORO Y DESEO SABER COMO SE DISEÑA UNA LOSA NERVADA.. ES QUE LAS LUCES SON DE 9 X 7...ALGUNA INFORMACION QUE ME PODRIAN BRINDAR SERIA DE MUCHAA AYUDA...
Me temo que ya se usan poco, el moldeado es carísimo, además de los incovenientes del armado, colado y curado, luego de los problemas con las instalaciones propias del edificio. Solo se ven el libros viejos o muy especializados, en inglés se les llama waffle slabs.

http://es.scribd.com/doc/37752470/Waffle-Slabs


Topic author
osmar
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 8
Registrado: Vie Sep 14, 2012 3:01 am
Zodiac: Virgo
Perú

#4

Mié Feb 06, 2013 3:59 pm

gracias.. por el aporte.... en todo caso colocaria una viga sobre otra viga (parrilla)... pero como calculo la deflexion por condicionde servicio para asegurarme que no se agriete...

Avatar de Usuario

jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1232
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
Agradecido : 1 vez
Agradecimiento recibido: 5 veces
Zodiac: Scorpio
El Salvador

#5

Vie Mar 22, 2013 2:52 pm

osmar escribió:gracias.. por el aporte.... en todo caso colocaria una viga sobre otra viga (parrilla)... pero como calculo la deflexion por condicionde servicio para asegurarme que no se agriete...
Si seguís el procedimiento estás cubierto por agrietamiento, aunque eso siempre pasa, la única forma es modelarlo como una parrilla para ver las deflexiones en el conjunto, o como se hace con las losas en 2 direcciones según ACI cap. 13, pero eso es extremo la rigidez de las pequeñas vigas con respecto a su luz es muy grande, por lo que las deflexiones son pequeñas.


Última reactivación por osmar en Vie Mar 22, 2013 2:52 pm