CONEXIÓN COLUMNA-ALBAÑILERIA

Todo sobre piezas y muros de mampostería, tabique, tabicon.
Reglas del Foro
No publicar emails dentro del foro, para evitar spam.
México: NOTAS NTC-CDMX Mampostería 2017 viewtopic.php?f=62&t=18015
Responder
MELAG
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 8
Registrado: Sab Abr 11, 2015 8:17 am

La conexión columna-albañilería dentada, por norma la unidad saliente no debe de exceder los 5cm y se deberá limpiar los desperdicios de mortero, ¿que consecuencias negativas traería a la estructura confinada si excedo los 5cm de la unidad de albañilería y no se limpia los desperdicios de mortero?

Muchas gracias por la atención y por la ayuda.
Avatar de Usuario
poli191
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 99
Registrado: Dom Ago 15, 2010 2:10 pm
Contactar:

A mi parecer no tendria una repercución estructural si no, mas bien arquitectonica el quitar los desperdicios del mortero.
El exceder los 5 cm del saliente produciria una exentricidad en el punto de aplicación de la carga y por lo tanto un momento el cual haria fallar a la pieza de mamposteria ya que estas trabajan de manera muy pobre a flexión.

Saludos