Página 1 de 1

MAMPOSTERIA CONFINADA TITULO E NSR10 COLOMBIA

Publicado: Vie Ago 02, 2013 12:02 pm
por EDWINCEBALLOSF2013
Cordial saludo.
Publico este tema con el fin de que los colegas especialistas en estructuras en colombia me ayuden a interpretar algunos de los parametros para el diseño de viviendas de uno y dos pisos.
Hago referencia en este momento al capitulo E.3.6.6 DISTRIBUCION SIMETRICA DE MUROS. Me cuesta un poco la interpretacion de la ecuacion E.3.6-2 , y la figura E.3.6-1, con la cual el codigo explica la ecuacion.
Para que me puedan ayudar adjunto la pagina del codigo donde aparece la formula y la planta arquitectonica que quiero evaluar.
Agradecimientos anticipados a quien me pueda colaborar

Re: MAMPOSTERIA CONFINADA TITULO E NSR10 COLOMBIA

Publicado: Vie Ago 02, 2013 4:20 pm
por sanjoaquin8
buenas tardes

es sencillo para que no compliques usa la siguiente formulita
X=1/2Y o viceversa
donde Y es la cara mas larga de la contrucccion (fondo) y X es la cara corta (frente)
recuerda que solo debes medir los muros que son de carga no puedes inclir muros con ningun tipo de aberturas.

espero te sirva

Re: MAMPOSTERIA CONFINADA TITULO E NSR10 COLOMBIA

Publicado: Jue Sep 05, 2013 10:53 am
por harrysmith
muchisimas gracias compañero por su aporte que gran texto, quisiera saber si me puedes decir a parte de chequear las derivas en la estructura que otra parámetro debería chequear, o a que le debo realizar el diseño porque es un muro en ladrillo entonces queria saber que debo hacer para completar mi diseño. gracias además cual es la deriva maxima permisible para muros de mamposteria confinada. ADDEMÁS QUERIA SABER CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA Y MUROS DE MAMPOSTERIA NO REFORZADA.

Re: MAMPOSTERIA CONFINADA TITULO E NSR10 COLOMBIA

Publicado: Lun Ene 06, 2014 7:49 pm
por daduquegav
EL TITULO E DE LA NORMA NSR 10 AL CONTEMPLAR SOLAMENTE CASAS DE 1 Y 2 PISOS, NO EXIGE OTROS CHEQUEOS QUE LOS QUE MUESTRA EL TÍTULO, TALES COMO LA LONGITUD MÍNIMA DE MUROS CONFINADOS POR CADA SENTIDO Y CADA PISO Y OTRAS CONSIDERACIONES DE LA GEOMETRÍA DE LA EDIFICACIÓN, NO LAS DERIVAS; ÉSTAS SE EVALÚAN PARA EDIFICACIONES DISEÑADAS BAJO EL TÍTULO D DE LA NORMA Y SU MÁXIMO VALOR PERMISIBLE ES DEL 0.5% DE LA ALTURA DEL ENTREPISO.

EN TU CASO EL RECTÁNGULO PARA LA DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA DE MUROS ESTÁ ENTRE 1 Y 4, A Y C, ES EL QUE CUBRE LA TOTALIDAD DEL ÁREA.

SALUDOS,

Re: MAMPOSTERIA CONFINADA TITULO E NSR10 COLOMBIA

Publicado: Sab Feb 01, 2014 10:32 am
por brighitteparra
Buen dia, requiero un ejemplo de del cuadro de confinamiento de muros. gracias