estimados, quiero pedirle su opinion en la siguiente situacion

tengo una bloque de hormigon endurecido y quiero hacer una viga de hormigon que este unida a el, y me gustaria saber su opinion frente a las siguientes dudas:
¿cual es la mejor forma de fijarlos?
¿basta con un puente adherente y tratamiento de junta fria?
¿es necesario de un par de pernos de expancion, o algo similar?

saludos
Avatar de Usuario
ReneM
Moderador
Mensajes: 871
Registrado: Vie Ago 19, 2005 1:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
Contactar:
Chile

Hola, la unión entre hormigón nuevo y endurecido aparece en varios documentos. El procedimiento usual es el siguiente:

1.- Eliminar el estuco del hormigón endurecido.
2.- La superficie de unión debe quedar limpia, sana y rugosa.
3.- Colocar insertos de barras de refuerzos, según cálculo, con adherente epóxico (sika o similares).
4.- Colocar puente de adherencia epóxico (sika o similar) según indicación del fabricante.
5.- Vaciar hormigón nuevo.

Importante: La cantidad, distribución, longitud de anclaje y empalme de las barras de refuerzo serán las determinadas por cálculo.

Espero te ayude.
Avatar de Usuario
sociate
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 195
Registrado: Sab Abr 08, 2006 6:47 pm
Ubicación: Temuco

ReneM escribió:Hola, la unión entre hormigón nuevo y endurecido aparece en varios documentos. El procedimiento usual es el siguiente:

1.- Eliminar el estuco del hormigón endurecido.
2.- La superficie de unión debe quedar limpia, sana y rugosa.
3.- Colocar insertos de barras de refuerzos, según cálculo, con adherente epóxico (sika o similares).
4.- Colocar puente de adherencia epóxico (sika o similar) según indicación del fabricante.
5.- Vaciar hormigón nuevo.

Importante: La cantidad, distribución, longitud de anclaje y empalme de las barras de refuerzo serán las determinadas por cálculo.

Espero te ayude.
estimado, muchas gracias, me es de mucha ayuda, ahora me pongo a buscar un documento relacionado con el tema pues me interesa mucho....pero solo porque me gusta estudiar situaciones "diferentes"