Hola,

Alba, lo de los pilotes, estas aplicando un muelle lineal sobre frame, no sobre nudos, luego puedes tener una sola frame. Esta bien que haya una subdivisión de frames, para ello, seleccionas una barra, y le aplicas un mallado interno cada metro ok? el resultado es el mismo y es mas facil, exteriormente para ti.
Envelope max, es una evolvemente de maximos.
Estas representando momentos, imagina que tus valores son

punto a -200 // -30 // 25
punto b -50 // 25 // 70
punto c -200 // -30 // 25
--------------------------------------
evolvente abc -50 // 25 // 70 como es una evolvente de maximos te quedas con los maximos, en tu caso con los maximos de las combinaciones de la evolvelte. Ya te puede imaginar lo que hace la de minimos ( para cazar el -200).

Saludos

Vinculos Patrocinados:


alba74
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 75
Registrado: Lun May 07, 2007 2:09 pm
Ubicación: MACHALA

#17

Jue Oct 02, 2008 12:15 pm

Hola nassiul

Entonces tomo como válidos esos momentos para diseñar el Acero tanto para la parte superior de la losa como la del inferior?.

No se si tu tendras alguna fórmula para poder calcular la armadura manualmente, cuales son las cuantías mínimas y las máximas. Que fórmulas debería aplicar, ah y otra cosa que otro chequeo debo revisar para ver si la losa esta trabajando bien?

gracias

:SM010:


nassiul
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 716
Registrado: Vie Abr 25, 2008 9:41 am
Ubicación: MAD
España

#18

Vie Oct 03, 2008 1:58 am

alba74 escribió:Hola nassiul

Entonces tomo como válidos esos momentos para diseñar el Acero tanto para la parte superior de la losa como la del inferior?.

No se si tu tendras alguna fórmula para poder calcular la armadura manualmente, cuales son las cuantías mínimas y las máximas. Que fórmulas debería aplicar, ah y otra cosa que otro chequeo debo revisar para ver si la losa esta trabajando bien?

gracias

:SM010:
Alba,

Es esta pagina web tienes de todo, calculo de secciones de hormigón tambien.
Saludos


nassiul
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 716
Registrado: Vie Abr 25, 2008 9:41 am
Ubicación: MAD
España

#19

Vie Oct 03, 2008 4:47 am

ALBA,

Por favor muestrame los pasos para llegar a la section cut del fichero .doc, no consigo reproducirlo, no tengo experiencia con los sections cuts.
Cuando pintas una envelope de momentos max, por ejemplo lo que te marca com MIN=-41.098 es el mínimo mas grande que encuentra en las combos dentro de la envelope, Si pintas una envelope de minimos veras el minimo mas minimo, osea mucho menor que -41, por ejemplo -300( me lo invento).

Saludos y gracias.


alba74
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 75
Registrado: Lun May 07, 2007 2:09 pm
Ubicación: MACHALA

#20

Vie Oct 03, 2008 9:00 am

Pasos para obtener la seccion corte a un elemento shell.
:SM022:
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.


alba74
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 75
Registrado: Lun May 07, 2007 2:09 pm
Ubicación: MACHALA

#21

Mié Nov 12, 2008 3:20 pm

Amigos del foro quisiera hacer una consulta si alguien me podria ayudar, cual es el valor máximo de cuantía que se le puede colocar para una losa de cimentación, se sabe que la cuantía no debe ser menor al 1.8 por mil pero no se sabe cuanta es la máxima.

Si alguien me pudiera ayudar en esto.

Gracias

:SM003:


nassiul
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 716
Registrado: Vie Abr 25, 2008 9:41 am
Ubicación: MAD
España

#22

Jue Nov 13, 2008 1:21 am

Alba,

Ten en cuenta que ademas de la cuantia máxima que la armadura tiene que "entrar", piensa en armadura a 7.5 de diametro 32 y solapando, casi no queda espacio para el hormigón. Si empiezas a poner capas empiezas a disminuir el canto util... Si te sale mucha cuantia es mejor aumentar el canto ( si no estas ya en 2 o 3 metros).
Saludos


alba74
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 75
Registrado: Lun May 07, 2007 2:09 pm
Ubicación: MACHALA

#23

Vie Nov 14, 2008 7:48 am

nassiul

Hola compañero lo de la consulta estamos de acuerdo, lo que pasa es que tengo momentos alrededor de 150 t-m y el area de acero esta alrededor de 62.5 cm2 y esta cuantía esta por arriba del 1 por mil, de ahi la pregunta cual será la cuantía máxima permisible al utilzar la losa de cimentacion tomando en cuenta lo que dice el ACI que la cuantía mínima es del 1.8 por mil.

Avatar de Usuario

RAGAMA
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 170
Registrado: Dom May 20, 2007 10:50 am
Ubicación: REP. DOMINICANA
Zodiac: Scorpio

#24

Vie Nov 14, 2008 11:37 am

alba74 escribió:Amigos del foro quisiera hacer una consulta si alguien me podria ayudar, cual es el valor máximo de cuantía que se le puede colocar para una losa de cimentación, se sabe que la cuantía no debe ser menor al 1.8 por mil pero no se sabe cuanta es la máxima.

Si alguien me pudiera ayudar en esto.

Gracias

:SM003:
La cuantia maxima en flexion, segun el codigo del ACI :

pmax = 0.75 x pb = 0.75 x [0.85xB1X(fc'/fy)x(6090/(6090+fy))]
de donde
pb -- cuantia balanceada o equilibrada.
fc' --- Resistencia a la rotura que alcanza el hormigon a los 28 dias de curado.
fy --- Esfuerzo de fluencia del acero.
B1 ---coeficiente beta que depende del valor que tome fc', para fc'<= 280 kg/cm2 vale B1=0.85
disminuyendo 0.05 por cada 70 kg/cm2 por encima de 280.

Acuerdate que en compresion y flexocompresion, que no es tu caso la cuantia maxima
vale pmax=0.08, y, la minima pmin = 0.01.

Para mas informacion te aconsejo consultar el libro :

PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON POR GEORGE WINTER.

Saludos

RAGAMA

Ing. Rafael R. Garcia M.


alba74
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 75
Registrado: Lun May 07, 2007 2:09 pm
Ubicación: MACHALA

#25

Vie Nov 14, 2008 2:33 pm

ok RAGAMA, tienes el libro, o sabes de alguna direccion de internet donde lo pueda conseguir para consultar.
:SM003:

Avatar de Usuario

RAGAMA
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 170
Registrado: Dom May 20, 2007 10:50 am
Ubicación: REP. DOMINICANA
Zodiac: Scorpio

#26

Vie Nov 14, 2008 3:48 pm

alba74 escribió:ok RAGAMA, tienes el libro, o sabes de alguna direccion de internet donde lo pueda conseguir para consultar.
:SM003:
Puedes consultar directamente la norma del ACI, o tambien,otro libro de hormigon
te menciono ese, porque es muy bueno, y es el que regularmente uso.
por el momento no te puedo scanear el tema.

Saludos
RAGAMA
Ing. Rafael R. Garcia M.

Avatar de Usuario

pannus0
Moderador
Mensajes: 651
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Agradecido : 8 veces
Agradecimiento recibido: 36 veces
Zodiac: Scorpio
Perú

#27

Mar Abr 14, 2009 3:29 am

comparto la idea de los demas colegas del foro , pero hay que tener en cuenta que pa el calculo y diseño de una platea de cimentacion existen 2 metodos conocidos
1º es el metood rigido convencional, en el cual dice qeu la viga es infinitamente rigida " no se deforma" y puede aplicar como en caso de una viga simplente apoyada (para el analisis) y el otro metodo es el flexibel aproximado , en el cual el suelo se supone a un equibalente infinito de resortes elasticos " denominada a veces como cimentacion wimkler) ,la constante elastica de estos resortes supuestos se denomina coeficiente de k de reacion del sub suelo o denominado comunmente coeficiente de balasto este metodo se aplica elemntos finitos para analizar y diseñar ya que hacerlo manual demasiado tedioso y complicado .
en el caso del sap, etbs hay que determinar esa constante proporcionado x el estudio de mecanica de suelos ya que implica muchos factores como por ejm (las dimenciones de tu cimentacion, asentamientos diferenciales, poisson , pofundidad de cimentacion ,modulo de elasticidad del suelo ,etc)
para efectos practicos -----> k= Es/B(1-Us^2) donde Es modulo de elasticidad del suelo,B "es el ancho de la cimentacion" ,Us es le coeficiente de poisson , estevalord es el qeu hay que colocar en el sap2000
espero qeu te hay servido de ayuda


guilleneyra
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue Abr 15, 2010 6:15 pm

#28

Jue Abr 22, 2010 5:06 pm

hola como estan. estoy que hago un diseño de una losa de cimentacion alguien me puede proporcionar informacion de como diseñar

Avatar de Usuario

pannus0
Moderador
Mensajes: 651
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Agradecido : 8 veces
Agradecimiento recibido: 36 veces
Zodiac: Scorpio
Perú

#29

Vie Jun 04, 2010 12:25 pm

guilleneyra escribió:hola como estan. estoy que hago un diseño de una losa de cimentacion alguien me puede proporcionar informacion de como diseñar
bueno "man" tienes que tener algo con que enpesar????
1º peralte de la losa
2º Ks coeficiente de balasto
3º cargas ha emplear (CM+CV+CSisxx+CSiyy+peso propio de la platea)
4ºconsiderar analisi no lineal
5º propiedades mecanicas de la platea
6ºverificacion por punzonamiento
7º verificacion si el esfuerzo de tension del terreno debido a las cargas de (cm+cv+peso propio) sin factorizarno debe ser mayor que el esfuerzo admis del terereno
8º lo que comento el amigo nassiul es cierto solo es para verifiar ,ahora para diseñar es solo con la combinaciuon de (cm+cv)
como sugerencia te comento que lo hagas mejor en el safe ; ya que este te dara los momnetos por franjas y ademas te verificaria tu punzonamiento si te cumple y te diseña
saludos


ceciling
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 13
Registrado: Vie Nov 02, 2007 7:39 am
Ubicación: PUERTO ORDAZ

#30

Lun Jun 14, 2010 9:59 am

Saludos estimados amigos de este prestigioso foro, quisiera que me dieran unas recomendaciones para el diseño de una losa de cimentacion con vigas ortogonales de dimensiones 40 m x 15 m. ahora mismo tengo la duda si es necesario dilatar la losa a los 20 m o no. Ademas estimados amigos quisiera que me facilitaran un documento o archivo para modelarla, calcularla y diseñarla en SAP2000. GRACIAS y espero de su valiosa colaboracion amigos.

Responder
  • Temas similares
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje

Volver a “Analisis y Diseño Estructural”

  • Información