por castor1976
HOLA A TODOS DEL FORO CONSTRUAPRENDE, REALIZO LA SIGUIENTE PREGUNTA CUAL DISEÑO ESTRUCTURAL SE ADAPTA BIEN PARA DISEÑAR UN TANQUE ELEVADO DE 100 m3 ubicado a una altura de 15 a 20 metros. es necesario considerar
ZONA NO SISIMICA PERO DE VIENTOS IMPORTANTES.
FACILIDAD DE CONSTRUCCION Y ECONOMICO.
QUE OPINA DE UNA ESTRUCTURA APORTICADA CERRADA CON MAMPOSTERIA EL INGRESO SERIA POR EL INTERIOR DE LA TORRE Y DEL TANQUE ESTE PODRIA SER CILINDRICO O RECTANGULAR.GRACIAS POR LAS APORTACIONES. ESTA MUY BUENO EL FORO SE APRENDE MUCHO LO CONOSI BUSCANDO COMO MANEJER EL SAP 2000

CONSEJO

Publicado: Jue Jun 14, 2007 5:01 pm
por gmpv7
SI LA ZONA DONDE SE UBICARA LA ESTRUCTURA ES DE ALTA SISMICIDAD DEBES CONSIDERARLO, REFERENTE A LA CARGA DE VIENTO, PARA EL VOLUMEN, CONSIDERANDO SU PEQUEÑA SUPERFICIE LO CONSIDERO DE BAJA IMPORTANCIA, A MENOS QUE LA ESTRUCTURA SE MUY LIVIANA, LO CUAL NO SERÁ TU CASO DEBIDO A LAS FUERZAS DE DISEÑO QUE PUEDEN RESULTAR PARA EL SOPORTE CONSIDERANDO LA ALTURA DE 20M, Y EL PESO DEL AGUA. DE TODOS MODOS SI QUIERES REALIZAR UN ESTUDIO MAS DETALLADO DEBES CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES. POR LO GENERAL EN MI PAIS HE VISTO VARIOS TANQUES ELEVADOS, Y TODOS DE CASI LA MISMA CAPACIDAD TIENEN MUROS DE CONCRETO ARMADO EN TODO EL CONTORNO. SI VA HA SER APORTICADO ESPERO QUE LO CALCULES MUY BIEN.

Publicado: Jue Jun 14, 2007 5:59 pm
por Quantumm
Seria conveniente evaluar lo siguiente : Qué sale más económico, si hacerlo de acero, o concreto y mamposteria como mencionas.

Si cuentas con mano de obra calificada, disponibilidad de materiales, si buscas rapidez, etc, etc.

Re:GRACIAS POR LA REPUESTA

Publicado: Vie Jun 15, 2007 6:50 am
por castor1976
Gracias por la sugerencia, y muy contento de poder tener un contacto a la distancia desde el sur del continente. Te comento que la zona no se considera sismica pero los vientos son de concideracion, coinsido contigo que su influencia no debe ser de consideracion. Aca tambien en la zona hay muchos tanques como tu describes en tu pais tanques circulares apoyados en estructura tubular cilindrica, cuento con plano del año 1977 de esa caracteristica todos fueron construido por empresa fuera de la provincia la idea es que se da a licitacion es para un pueblo de la zona. y deve llevar una estructura facil de construir que se adapte a las condiciones de las empresas locales. Yo les mando a la gente del foro un dibujo en autocad en 3d de una propuesta es un dibujo solamente recien estoy en la etapa de estudio todo esto es nuevo para mi. En la pagina de construaprende en los foro con respecto al tema encontre un archivo de un ing. que agrupo las distintas normas que se refieren a cisternas enterradas muy buen trabajo con ejemplo pero al seguir el ejemplo no estan publicadas unas tablas de PORTLAND CEMENTO ASSOCIATION I a la VIII que dan los coeficientes cortantes, momentos. En resumen diseñe un tanque cilindrico apoyado en una losa rectangular que apoya en estructura aporticada cuyos banos son rellenados con mamposteria estos muros no son portantes. La otra a considerar es como voy a ser la union de las paredes del tanque con la losa, aca en la zona me llamo la atencion un tanque elevado cilindrico apoyados en cuatro viegas es decir un sistema aporticado no tengo conocimiento como se construyo pero da la sensacion que solamente estaria apoyado en las cuatros vigas. Mi duda es que en el archivo habla de considerar fondo de tanque en losa estructural o de membrana para el caso de tanques enterrados que les parece si yo considero esa losa de fondo del tanque como estructural es decir muros del recipiente empotrado en dicha losa. no se como se hace me gustaria recivir su sujerencias y que se vea el tema para los demas que quiera aportar un saludo de aca a la distancia.

GRACIAS POR ÑA RESPUETA

Publicado: Vie Jun 15, 2007 6:56 am
por castor1976
Gracias por la sugerencia, y muy contento de poder tener un contacto a la distancia desde el sur del continente. Te comento que la zona no se considera sismica pero los vientos son de concideracion, coinsido contigo que su influencia no debe ser de consideracion. Aca tambien en la zona hay muchos tanques como tu describes en tu pais tanques circulares apoyados en estructura tubular cilindrica, cuento con plano del año 1977 de esa caracteristica todos fueron construido por empresa fuera de la provincia la idea es que se da a licitacion es para un pueblo de la zona. y deve llevar una estructura facil de construir que se adapte a las condiciones de las empresas locales. Yo les mando a la gente del foro un dibujo en autocad en 3d de una propuesta es un dibujo solamente recien estoy en la etapa de estudio todo esto es nuevo para mi. En la pagina de construaprende en los foro con respecto al tema encontre un archivo de un ing. que agrupo las distintas normas que se refieren a cisternas enterradas muy buen trabajo con ejemplo pero al seguir el ejemplo no estan publicadas unas tablas de PORTLAND CEMENTO ASSOCIATION I a la VIII que dan los coeficientes cortantes, momentos. En resumen diseñe un tanque cilindrico apoyado en una losa rectangular que apoya en estructura aporticada cuyos banos son rellenados con mamposteria estos muros no son portantes. La otra a considerar es como voy a ser la union de las paredes del tanque con la losa, aca en la zona me llamo la atencion un tanque elevado cilindrico apoyados en cuatro viegas es decir un sistema aporticado no tengo conocimiento como se construyo pero da la sensacion que solamente estaria apoyado en las cuatros vigas. Mi duda es que en el archivo habla de considerar fondo de tanque en losa estructural o de membrana para el caso de tanques enterrados que les parece si yo considero esa losa de fondo del tanque como estructural es decir muros del recipiente empotrado en dicha losa. no se como se hace me gustaria recivir su sujerencias y que se vea el tema para los demas que quiera aportar un saludo de aca a la distancia.

Recomendación

Publicado: Vie Jun 15, 2007 3:47 pm
por gmpv7
En caso de no ser sísmica la zona, las cargas mas importantes serán las de gravedad y la carga viva del agua. Por lo tanto es factible utilizar los coeficientes de PORTLAND CEMENT ASOCIATION en los casos de corte, flexión y tensión. La conexión de la estructura se puede realizar mediante un anillo de tensión tipo viga. Respecto a los accesos al tanque puede optimizarse estando debajo del tanque sobre una losa paralela a la base.
Para usar albañilería de ladrillo se deben colocar vigas de arriostre cafda 3 a 4 m horizontal y verticalmente, Recomiendo utilizar estructura tubular. Ya que realizar el acabado superficial exterior sobre el ladrillo es un proceso muy dificil. caso contrario. debe ser caravista.

PEDIDO

Publicado: Vie Jun 15, 2007 7:41 pm
por castor1976
GRACIAS POR TU RECOMENDACION, EN EL CASO DE QUE TUBIERAS LAS TABLAS PARA DETERMINAR LOS COEFICIENTES MENCIONADOS PODRIAS ENVIARLAS. EN CUANTO A LAS PAREDES DEL RECIPIENTE SERAN DE HORMIGON ARMADO ESTAN ESTARAN UNIDAS A LA LOSA DE FONDO, EN CUANTO A LA ESTRUCTURA DE SOSTEN ES UN SITEMA APORTICADO DE COLUMNAS Y VIGAS DE HORMIGON ARMADO Y RELLENO DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO TIPO BLOCK CERAMICO, Y POR ULTIMO ME FALTA ELEGIR EL SISTEMA DE FUNDACION SI HAY ALGUN EJEMPLO DE CALCULO POR ENVIARLO SI USTEDE LO DESEAN A MEDIDA QUE YO ABANSE TAMBIEN ENVIOS LOS ARCHIVOS.