Diseño Estructural de un Reservorio Enterrado con un Cúpula

Publicado: Dom Feb 04, 2007 5:25 pm
por mariomireles
Hey amigos de Construaprende tengo un problemita, necesito analizar y diseñar, sobretodo diseñar, un reservorio circular de 18.50 m de diametro y 8.90 m de alto aprox. con una capacidad util de 2250 m3, tiene como techo una cupula cilindrica de 2.30 de altura en la parte central.

Necesito toda la informacion posible sobre el analisis estructural y el diseño de dicha estructura. He tratado de analizar la estructura independientemente, primero analizar la cupula en el SAP2000 v10 y luego analizar el reservorio con libertad de rotacion en la base y libre en el extremo superior.

P.D: Toda la ayuda que reciba será bienvenida, muchas gracias amigos de construaprende.


Mario Mireles Calderón
Civil Engineer, Water Resources Researcher and Planner
San Agustin University, Arequipa, Peru

Re: Diseño Estructural de un Reservorio Enterrado con un Cúp

Publicado: Dom Feb 04, 2007 8:55 pm
por ilustrador2003
mariomireles escribió:Hey amigos de Construaprende tengo un problemita, necesito analizar y diseñar, sobretodo diseñar, un reservorio circular de 18.50 m de diametro y 8.90 m de alto aprox. con una capacidad util de 2250 m3, tiene como techo una cupula cilindrica de 2.30 de altura en la parte central.

Necesito toda la informacion posible sobre el analisis estructural y el diseño de dicha estructura. He tratado de analizar la estructura independientemente, primero analizar la cupula en el SAP2000 v10 y luego analizar el reservorio con libertad de rotacion en la base y libre en el extremo superior.

P.D: Toda la ayuda que reciba será bienvenida, muchas gracias amigos de construaprende.

mariomireles:
Hoy, viendo el Super Tazón, de Americano, Que has de saber que soy aficionado de toda la vida de los Vaqueros de Dallas, me propuse orientarte en tu problema de un tanque o reservorio (como lo llamas), enterrado, en forma cilidrica, con fondo de losa y tapa en forma de Domo, espero que lo que te estoy mandando lo estudies, y por consiguiente me des tu comentario, así como todos los foristas, ya que me intereza el punto de vista de los foristas, especialemnet de gatogalixi, de rene y del Ing. Rodríguez, que mi s respestos se aprecias su don de enseñanza, así como su desinteres de enzeñar a los demás.
saludos desde mi México Querido.


Mario Mireles Calderón
Civil Engineer, Water Resources Researcher and Planner
San Agustin University, Arequipa, Peru

Re: Diseño Estructural de un Reservorio Enterrado con un Cúp

Publicado: Lun Feb 05, 2007 6:50 am
por Elijah
mariomireles escribió:Hey amigos de Construaprende tengo un problemita, necesito analizar y diseñar, sobretodo diseñar, un reservorio circular de 18.50 m de diametro y 8.90 m de alto aprox. con una capacidad util de 2250 m3, tiene como techo una cupula cilindrica de 2.30 de altura en la parte central.

Necesito toda la informacion posible sobre el analisis estructural y el diseño de dicha estructura. He tratado de analizar la estructura independientemente, primero analizar la cupula en el SAP2000 v10 y luego analizar el reservorio con libertad de rotacion en la base y libre en el extremo superior.

P.D: Toda la ayuda que reciba será bienvenida, muchas gracias amigos de construaprende.


Mario Mireles Calderón
Civil Engineer, Water Resources Researcher and Planner
San Agustin University, Arequipa, Peru
Lo que te propusiera es que tú des tus avances y dependiendo de ello nosotros te podemos hechar una mano (en la medida de las posibilidades de los usuarios).
La idea es que en este foro se encuentre información sobre temas ingenieriles, que sirvan como ayuda a otros usuarios que lo necesiten; por lo que realizar un tema desde inicio a fin sería lo apropiado y no sólo el estar pasando información.

Publicado: Lun Feb 05, 2007 7:26 am
por jcguerrero
Para el amigo Ilustrador, que excelente esta su procedimiento, ojala pueda terminar el diseño de la misma forma, tanto para la losa de fundacion como de las paredes; aprender de esta manera los procedimientos es bueno ya que asi mismo aplica para otros tipos de estructuras.
Gracias.

Análisis Dinámico de Reservorios Cilindricos

Publicado: Mar Abr 24, 2007 12:14 pm
por mariomireles
Muchas gracias ilustrator, pero ese procedimiento para el análisis de presiones estaticas lo conozco de memoria, el problema que yo tengo es como modelar las presiones hidrodinamicas impulsiva, convectiva, bueno con la presion hidrodinamica debida a la aceleracion vertical no tengo problemas, a eso me referia.

Ahora, tengo un análisis preliminar calificado como "muy bueno", a pesar de mi desconformidad, por un reconocido ing. estructuralista y ya tengo todos los momentos y fuerzas, quisiera saber si me podrian apoyar tambien en lo que respecta al diseño de estructuras laminares de concreto armado, muy a parte de los resultados que pueda obtener del diseño en el SAP2000.

P.D: Thanks a lot.

Mario Mireles Calderón
Civil Engineer, Water Resources Researcher and Planner
San Agustin University, Arequipa, Peru

Re: Diseño Estructural de un Reservorio Enterrado con un Cúp

Publicado: Mar Abr 24, 2007 1:17 pm
por PROYECTOR
Muy bueno el ejemplo que has publicado ilustrator!, esta excelente de verdad.

Tengo la misma duda que el ingeniero Mario, con el ejemplo que enviaste se aprecia muy bien la manera de incorporar cargas hidrostaticas, empujes de tierra, etc..

Ahora bien: ¿Es posible aplicar con el sap2000 cargas hidrodinamicas para considerar el efecto dinamico que se produciria en el estanque durante la ocurrencia de un sismo?

Re: Análisis Dinámico de Reservorios Cilindricos

Publicado: Mar Abr 24, 2007 1:25 pm
por jlramoscruz
mariomireles escribió:Muchas gracias ilustrator, pero ese procedimiento para el análisis de presiones estaticas lo conozco de memoria, el problema que yo tengo es como modelar las presiones hidrodinamicas impulsiva, convectiva, bueno con la presion hidrodinamica debida a la aceleracion vertical no tengo problemas, a eso me referia.

Ahora, tengo un análisis preliminar calificado como "muy bueno", a pesar de mi desconformidad, por un reconocido ing. estructuralista y ya tengo todos los momentos y fuerzas, quisiera saber si me podrian apoyar tambien en lo que respecta al diseño de estructuras laminares de concreto armado, muy a parte de los resultados que pueda obtener del diseño en el SAP2000.

P.D: Thanks a lot.

Mario Mireles Calderón
Civil Engineer, Water Resources Researcher and Planner
San Agustin University, Arequipa, Peru
Hola ... podrias colgar el modelo en SAP o algunas imagenes para poder aprender... gracias.

Publicado: Mié Ago 08, 2007 4:46 pm
por Andr3z
y si el reservorio tiene una parte enterrada es posible agregar el empuje del terreno? que procedimientos se siguen en el SAP.

Sugerencia

Publicado: Vie Ago 31, 2007 4:53 pm
por dany1980
Andr3z escribió:y si el reservorio tiene una parte enterrada es posible agregar el empuje del terreno? que procedimientos se siguen en el SAP.
Bueno, solo podría sugerir alguna idea, aunque tal vez haya procedimientos mas eficientes.

Supongo q al igual q para el agua podrías agregar presiones laterales de tierra previamente calculadas (no se si el SAP puede calcularlas por sí mismo) con las herramientas de mecánica de suelos.

Sin embargo no olvidar q debes analizar diferentes comportamientos es la estructura: ¿Como hago la prueba de filtración, con la estrutura enterrada o sin relleno para ver las fugas de agua? ¿Que pasa cuando hay relleno exterior y está vacia? ¿Qué pasa cuando está llena con agua, es decir en funcionamiento?... por citar algunos ejemplos.

Espero q te ayude en algo lo escrito, aunque quisiera q alguien más avanzado diera más sugerencias.

Re: Sugerencia

Publicado: Vie Ago 31, 2007 5:24 pm
por Andr3z
Considero que dEpendiendo: si el reservorio esta enterrado la condicion critica se da cuando el reservorio esta vacio. Caso contrario cuando el reservorio esta apoyado (no esta enterrado) la condicioin critica se da cuando el reservorio esta lleno ya que, al actuar las presiones del empuje del terreno al mismo tiempo con la presion del agua en las paredes del reservorio estos tienen un menor efecto de tension horizontal sobre las paredes de un resevorio. En conclusion deberia ser suficiente analizar la condicion mas critica esto es: Reservorio vacio (para caso de reservorios enterrados), o Reservorio lleno (para caso de reservorios sin enterrar). Esta de mas decir que un analisis de todas las posibilidades seria mucho mejor pero considero que lo dicho anteiormente seria suficiente. SI estoy equivocado que alguiien me corriga porque aun soy principiante ^^. Ademas sonre las filtraciones se supones q trabajas con F'c y Fy mucho menores q los normales para los temas de fisuracion.

Re: Sugerencia

Publicado: Vie Ago 31, 2007 6:34 pm
por dany1980
Andr3z escribió:Considero que dEpendiendo: si el reservorio esta enterrado la condicion critica se da cuando el reservorio esta vacio. Caso contrario cuando el reservorio esta apoyado (no esta enterrado) la condicioin critica se da cuando el reservorio esta lleno ya que, al actuar las presiones del empuje del terreno al mismo tiempo con la presion del agua en las paredes del reservorio estos tienen un menor efecto de tension horizontal sobre las paredes de un resevorio. En conclusion deberia ser suficiente analizar la condicion mas critica esto es: Reservorio vacio (para caso de reservorios enterrados), o Reservorio lleno (para caso de reservorios sin enterrar). Esta de mas decir que un analisis de todas las posibilidades seria mucho mejor pero considero que lo dicho anteiormente seria suficiente. SI estoy equivocado que alguiien me corriga porque aun soy principiante ^^. Ademas sonre las filtraciones se supones q trabajas con F'c y Fy mucho menores q los normales para los temas de fisuracion.
A mi también me parecía muy lógico pensar eso, sin embargo te comento un caso real para un reservorio rectangular:
En una zona X de Lima se hizo un reservorio enterrado, sin embargo al concluir la obra SEDAPAL ordenó al contratista a hacer la prueba hidraúlica del reservorio antes de proceder a hacer el relleno, entonces al no estar preparada la estructura para soportar estos esfuerzo terminó por dañarse. No es un caso muy común, sin embargo puede ocurrir.

Supongo q al referirse al f'c y fy se está refiriendo al diseño elástico o esfuerzos admisibles, sin embargo hoy en día la tendencia es también a hacerlo por rotura o esfuerzos últimos siguiendo las recomendaciones de la norma ACI-350-01. (Hace poco lo he visto e incluso en el foro he leido comentarios), donde es importante hacer la verificación del agrietamiento del concreto.

ANALISIS DE FISURACION

Publicado: Mié Feb 20, 2008 3:17 pm
por gmpv7
QUISIERA CONSULTAR CUALES SON LOS PORCENTAJES DE F'C Y FY QUE SEGUN USTED SE PUEDE UTILIZAR PARA EL ANALISIS DE FISURACION, EN ESTE CASO ESTAS ZONAS EN LAS CUALES YA NO TRABAJA EL CONCRETO, EN LAS CUALES EL ACERO ASUME TODA LA TENSION, (COMO ES QUE NORMALMENTE SE DISEÑA), TIENEN ALGUNA INFLUENCIA EN EL RESTO DE LA ESTRUCTURA. SERIA EN ESTE CASO UN COMPORTAMIENTO NO LINEAL (SI LAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION DE LIQUIDOS SE DISEÑAN POR SERVICIO) O LINEAL? Y CUAL SERIA LA RUTA DE LAS FISURAS? AGRADECIANDO SU RESPUESTA. ATE. MARTIN.

Re:

Publicado: Mié Sep 23, 2009 9:07 am
por CAROLINAGR
hola soy carolina gomez y tengo en mi tesis un calculo de una cisterna de agua potable, las medidas son 36x15x4 m de profundidad, solicito informacion para el analisis estructural, calculo y detalles de armadura para el correcto funcionamiento.
mil gracias a kien pueda contestar
saludos caro gomez

mi mail es : carogomez07@hotmail.com

Re: Diseño Estructural de un Reservorio Enterrado con un Cúpula

Publicado: Jue Sep 24, 2009 11:56 am
por jcoronellr
Saludos Carolina

En el tema de piscinas te deje un mensaje, siembargo mira este link te va ayudar. coloca el modelo en sap2000

http://www.sendspace.com/file/g4ifjh

Espero que el administrador no me vaya ha sancionar, por lo del link, pero por ser una dama lo pase por alto Je,Je,Je.


ING. JAIME