Página 1 de 1

duda sobre calculo de losa

Publicado: Jue Oct 26, 2006 2:46 pm
por ingejarocho
Saludos compas y espero que puedan aclarame esta duda
Ando calculando un edificio de 2 pisos con una carga muerta de 450 kg/cm2 y carga viva de 700.3 kg/cm2, usando el Reglamento de construccion del distrito federal.
Estoy usando el metodo de cross pero aqui el problema ... mi mayor momento positivo es de 0.61 y el mayor negativo es de 1.01 ando con dudas en este aspecto se que debo tomar los dos y usar la formula de acero pero ademas les resumire lo siguiente
En mi losa de azotea el claro es de 8.00 mts y coloque una nervadura quedando el claro de 4.00mts tengo un voladizo de 1.50 y la carga es repartida y en los codigos de ACI en losas macizas dice que para apoyo simple en losas es de ln/20, en continua ln/24, en 2 continuas ln/28 y voladizo ln/10 yo considero que la losa de azotea es de 2 continuas por que estan empotradas en dos columnas en cada extremo y en la nervadura pero que hago con el voladizo?
Lo que hice fue considerar toda la viga con ln/28 para que el peralte sea el mismo en toda la losa estoy bien o equivocado en mis pesquisas?
Ademas no puedo avanzar en mi tesis

Publicado: Jue Oct 26, 2006 4:31 pm
por lulo
Segun tengo entendido, solo se puede considerar empotrada una losa (para efectos de cross) cuando hay muros bajo ella. En el caso que hayan vigas, solo se considera simplemente apoyada.

Saludos..

Re: duda sobre calculo de losa

Publicado: Vie Oct 27, 2006 1:38 pm
por Ley_de_murphy
ingejarocho escribió:Saludos compas y espero que puedan aclarame esta duda
Ando calculando un edificio de 2 pisos con una carga muerta de 450 kg/cm2 y carga viva de 700.3 kg/cm2, usando el Reglamento de construccion del distrito federal.
Uuufff 450 Kgf/CM2??? No hay hormigón que aguante.

Hace tiempo que no uso más métodos que el SAP2000 para calcular los esfuerzos

Re: duda sobre calculo de losa

Publicado: Mar Oct 31, 2006 1:04 pm
por hecolivo
En cuanto al peralte depende: En terminos constructivos tu afirmacion es correcta, pero en terminos tecnicos o a nivel de ensenanza debe de regirte por las normas que te exigen en esos casos. (Preferiblemente la mas perjudical)
ingejarocho escribió:Saludos compas y espero que puedan aclarame esta duda
Ando calculando un edificio de 2 pisos con una carga muerta de 450 kg/cm2 y carga viva de 700.3 kg/cm2, usando el Reglamento de construccion del distrito federal.
Estoy usando el metodo de cross pero aqui el problema ... mi mayor momento positivo es de 0.61 y el mayor negativo es de 1.01 ando con dudas en este aspecto se que debo tomar los dos y usar la formula de acero pero ademas les resumire lo siguiente
En mi losa de azotea el claro es de 8.00 mts y coloque una nervadura quedando el claro de 4.00mts tengo un voladizo de 1.50 y la carga es repartida y en los codigos de ACI en losas macizas dice que para apoyo simple en losas es de ln/20, en continua ln/24, en 2 continuas ln/28 y voladizo ln/10 yo considero que la losa de azotea es de 2 continuas por que estan empotradas en dos columnas en cada extremo y en la nervadura pero que hago con el voladizo?
Lo que hice fue considerar toda la viga con ln/28 para que el peralte sea el mismo en toda la losa estoy bien o equivocado en mis pesquisas?
Ademas no puedo avanzar en mi tesis

Publicado: Mié Nov 01, 2006 6:41 pm
por CUAU_HTEMOC
FRANCAMENTE NO SE QUE ESTAS HACIENDO CARNALITO, PERO SI ES UNA LOZA PLANA APOYADA PARCIAL O TOTALMENTE EN EL PERIMETRO EL PROCEDURE ES EL SIGUIENTE:

1.- DETERMINAS EL ESPESOR DE LOSA PARA EL PRIMER TANTEO. ESTE SE OBTIENE APARTIR DE DIVIDIR EL PERIMETRO DE LA LOSA ENTRE 180 DE TAL SUERTE QUE PARA UNA LOSA RECTANGULAR DE 4X5 MTS. EL PERATLTE SERÁ 2(4+5)MTS /180 = 0.1 MTS O SEA 10 CM –BASTANTE LOGICO NO ?

2.- SE CALCULAN LOS MOMENTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS QUE ACTUAN EL CADA PARTE DE LA LOSA, PARA ELLO SE OBTIENEN FRANJAS PERPENDICULARES QUE PASAN POR LA MITAD DE LA LOSA (CENTRO DEL CLARO).

3.- SE CALCULA EL PERALTEUNICAMENTE CONSIDERANDO LA FLEXION (EL CORTANTE NO ES SIGNIFICATIVO EN LOSAS).

4.- SE DETERMINA EL ACERO DE REFUERZO POR METRO DE LOSA.

TODO EL PROCEDIMIENTO ESTA RESUMIDO EN UNA TABLITA QUE PRESENTA EL LIBRO DE “COWAN” DE CONCRETO O BUSCA EL LIBRO DE CUEVAS ROBLES, ESTE ULTIMO EXPONE LO MISMO QUE EL PRIMERO; SIN EMBARGO PROPORCIONA RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN RELACIONADAS CON LAS NTC-2004 DEL RCDF.

SI AUN TIENES DUDAS ESCRIBEME, AVECES NO ESTOY MUY SEGUIDO EN EL FORO, PERO PUEDES COMUNICARTE CON TU SERVILLETA A CUAU_HTEMOC@yahoo.com.mx

???

Publicado: Mar Dic 19, 2006 3:30 pm
por juanchoher
si la calculas con ln/28 o con ln/10 te da con la primera 14cm y con la segunda 15 porque la luz que se toma en la segunda es la del voladizo 1.5/.1= 15cm.
cuidado con lo de empotramiento con las columnas porque no puede ser cierto, lo que pasa es que se presentan momentos negativos porque se considera que es un nudo rigido o sea que conserva la ortogonalidad cuando se produce un giro, pero este SI se desplaza y un empotramiento NO.

Re: duda sobre calculo de losa

Publicado: Jue Feb 22, 2007 2:59 pm
por juanchoher
ingejarocho escribió:Saludos compas y espero que puedan aclarame esta duda
Ando calculando un edificio de 2 pisos con una carga muerta de 450 kg/cm2 y carga viva de 700.3 kg/cm2, usando el Reglamento de construccion del distrito federal.
Estoy usando el metodo de cross pero aqui el problema ... mi mayor momento positivo es de 0.61 y el mayor negativo es de 1.01 ando con dudas en este aspecto se que debo tomar los dos y usar la formula de acero pero ademas les resumire lo siguiente
En mi losa de azotea el claro es de 8.00 mts y coloque una nervadura quedando el claro de 4.00mts tengo un voladizo de 1.50 y la carga es repartida y en los codigos de ACI en losas macizas dice que para apoyo simple en losas es de ln/20, en continua ln/24, en 2 continuas ln/28 y voladizo ln/10 yo considero que la losa de azotea es de 2 continuas por que estan empotradas en dos columnas en cada extremo y en la nervadura pero que hago con el voladizo?
Lo que hice fue considerar toda la viga con ln/28 para que el peralte sea el mismo en toda la losa estoy bien o equivocado en mis pesquisas?
Ademas no puedo avanzar en mi tesis
Lo que entiendo con tu losa de azotea es que es una luz simple con un voladizo en uno de los extremos, yo tomaría Ln/24 ya que para mi el unico apoyo continuo que tienes es donde se presenta el voladizo, en el otro extremo, obiamente se van a presentar momentos negativos, pero no se puede considerar empotrado, ya que el nudo tiene desplazamiento y giro.ten cuidado con las unidades en que estas considerando las cargas, lo de 450 Kg7cm2, debe ser Kg/m2.

Re: duda sobre calculo de losa

Publicado: Jue Feb 22, 2007 6:16 pm
por jamofe2005
juanchoher escribió:
ingejarocho escribió:Saludos compas y espero que puedan aclarame esta duda
Ando calculando un edificio de 2 pisos con una carga muerta de 450 kg/cm2 y carga viva de 700.3 kg/cm2, usando el Reglamento de construccion del distrito federal.
Estoy usando el metodo de cross pero aqui el problema ... mi mayor momento positivo es de 0.61 y el mayor negativo es de 1.01 ando con dudas en este aspecto se que debo tomar los dos y usar la formula de acero pero ademas les resumire lo siguiente
En mi losa de azotea el claro es de 8.00 mts y coloque una nervadura quedando el claro de 4.00mts tengo un voladizo de 1.50 y la carga es repartida y en los codigos de ACI en losas macizas dice que para apoyo simple en losas es de ln/20, en continua ln/24, en 2 continuas ln/28 y voladizo ln/10 yo considero que la losa de azotea es de 2 continuas por que estan empotradas en dos columnas en cada extremo y en la nervadura pero que hago con el voladizo?
Lo que hice fue considerar toda la viga con ln/28 para que el peralte sea el mismo en toda la losa estoy bien o equivocado en mis pesquisas?
Ademas no puedo avanzar en mi tesis
Lo que entiendo con tu losa de azotea es que es una luz simple con un voladizo en uno de los extremos, yo tomaría Ln/24 ya que para mi el unico apoyo continuo que tienes es donde se presenta el voladizo, en el otro extremo, obiamente se van a presentar momentos negativos, pero no se puede considerar empotrado, ya que el nudo tiene desplazamiento y giro.ten cuidado con las unidades en que estas considerando las cargas, lo de 450 Kg7cm2, debe ser Kg/m2.
Ln/28 se concidera por razon de deflexión o sea que si le das el peralte con esa formula no es necesario cálcular la flecha, pero tu puedes disminuir el peralte y calculando la deflexión y chequear que esta sea menor al ala maxima permitida según tu codigo(l/240 a l/480) pero ojo con esa carga viva tan alta es necesario calcular la deflexión (wl = 700.3 kg/m2)

Re: duda sobre calculo de losa

Publicado: Sab Feb 24, 2007 6:25 am
por mgf2004
ingejarocho escribió:Saludos compas y espero que puedan aclarame esta duda
Ando calculando un edificio de 2 pisos con una carga muerta de 450 kg/cm2 y carga viva de 700.3 kg/cm2, usando el Reglamento de construccion del distrito federal.
Estoy usando el metodo de cross pero aqui el problema ... mi mayor momento positivo es de 0.61 y el mayor negativo es de 1.01 ando con dudas en este aspecto se que debo tomar los dos y usar la formula de acero pero ademas les resumire lo siguiente
En mi losa de azotea el claro es de 8.00 mts y coloque una nervadura quedando el claro de 4.00mts tengo un voladizo de 1.50 y la carga es repartida y en los codigos de ACI en losas macizas dice que para apoyo simple en losas es de ln/20, en continua ln/24, en 2 continuas ln/28 y voladizo ln/10 yo considero que la losa de azotea es de 2 continuas por que estan empotradas en dos columnas en cada extremo y en la nervadura pero que hago con el voladizo?
Lo que hice fue considerar toda la viga con ln/28 para que el peralte sea el mismo en toda la losa estoy bien o equivocado en mis pesquisas?
Ademas no puedo avanzar en mi tesis
-------------------------------------------------

A ver…

UNO.- El RCDF dice, carga viva en entrepisos 170 kg/m2 y
En azoteas con pendiente menor al 2%, carga viva de 90.0 kg/m2
Observación: de que reglamento obtuviste los700 y fracción,
Utilizas cargas vivas mayores (RCDF), si el cliente o el maestro te lo piden.

DOS.-Utilizas términos no muy comunes, por lo general se habla de
Apoyos o bordes CONTINUOS O DISCONTINUOS en un tablero de
Losa de piso.

TRES.-Es usual llamar nervaduras a los nervios o trabes que forman un losa
RETICULAR O NERVADA, deberías llamarle Trabe o viga A lo que llamas
Nervadura, esto con el fin de no confundir.

CUATRO.-El tablero que tienes es simple., su peralte es por especificación si
Lo Calculas con cargas razonables (RCDF) tendrás un peralte de 6.0 cm., y por norma será de h=10.0 cm.
Para el armado pasa lo mismo no tendrás un valor mayor a p=0.0023 por lo cual también rige RCDF, deberás tener un armado por reglamento de
0.0023x8x100=1.84 cm2/m

QUINTO.-El volado de tu losa requiere trabes de borde aun con las cargas mínimas.


CONCLUSION:
Esta muy ……………. Lo que preguntas.

Saludos.

Publicado: Lun Feb 26, 2007 3:57 pm
por jcsisl
auxiliooooo-.... la verdad es que sap 2000 es un gran programa, soy nuevo en su uso, y tengo un pequeño problema: como puedo armar una viga utilizando los datos que obtengo despues del diseño, como se yo si son bastones o tensiones o simplemente las barras de la viga en cada esquina, aparte de eso como puedo hacer el diseño a corte de las vigas y las columnas asi como la distancia a que se coloca el refuerzo a corte es decir los estribos :wink: en columnas .. les agradesco su ayuda amigos

QUE ONDA JAROCHO

Publicado: Lun Mar 19, 2007 12:26 pm
por andrin
PUES NO TENGO IDEA DE LO QUE ESTAS AHCIENDO PERO SI ESTAS DISEÑANDO UNA LOZA DEVEES DE EMPEZAR POR ESPESORES Y SI ESTAS CON LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARARIAS DEL
dF TE MARCA CON LOS COOEFICIENTES DE LAATABLA PARA DIFERENTES TIPOS DE CLAROS TE RECOMIENDO UNA BUENA BIBLIOGRAFIA EL LIBRO DE GINZALES CUEVAS , FUNDAMENTOS DE CONCRETO AHY TE EXPOLICA COMO DISEÑAR CON LAS NTC DEL DF