Anclajes de columnas.

Una pregunta, las anclas de columnas metálicas con conexión simple no requieren pre tensado o si?

El cliente pregunta que cual es el torque a aplicar a las tuercas de las anclas.

Pero según yo, en ese caso no requiere. Es simplemente apretar al contacto.

Alguien podría comentar algo al respecto?

Muchas gracias y saludos.
Avatar de Usuario
pannus0
Moderador
Mensajes: 1154
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Been thanked: 1 time
Perú

RafaelBenavides escribió: Vie Jun 05, 2020 12:36 pm Anclajes de columnas.

Una pregunta, las anclas de columnas metálicas con conexión simple no requieren pre tensado o si?

El cliente pregunta que cual es el torque a aplicar a las tuercas de las anclas.

Pero según yo, en ese caso no requiere. Es simplemente apretar al contacto.

Alguien podría comentar algo al respecto?

Muchas gracias y saludos.
debes de saber que el perno de anclaje trabaja a corte o traccion, lo cual deberas verificar su diseño, ademas los pernos tienen una recomendacion por el fabricante o seguna elas tablas del AISC, busca torque minimo y maximo segun su resistencia del perno
Avatar de Usuario
gatogalaxi
Moderador
Mensajes: 440
Registrado: Mar Feb 14, 2006 12:37 pm
Ubicación: Rancagua

Estimados.

La Guia de diseño Nº1 de pernos de anclaje del AISC entrega los requerimientos de torqueo de lo pernos de anclajes en la sección A2 valido para la categoria de diseño D de la ASCE 7 o equipos vibratorios. Revisar la tabla A1 donde se indican la pretenciones mínimas.

En el caso de las estrcuturas en Chile se considera un aprete manual por que se cosidera los penos como mecanismo de disipación de energia.

Para equipos vibratorios juntos con las recomendaciones de la AISC es necesario revisar lo indicado por el fabricante.

Saludos