Página 1 de 1

Postes de alumbrado sobre losa aligerada en 02 direcciones

Publicado: Jue Ago 08, 2019 6:11 am
por berick
Buenos dias con todos, tengo una duda que quisiera ser respondida por la experiencia de ustedes, esta desarrollando un proyecto de plaza civica donde tendra SUM1 y SUM2, bajo el nivel de terreno por lo que el techo servira como patio en la parte superior, sin embargo de acuerdo a diseño se contempla iluminacion exterior en postes metalicos de 4.50m lo cuales iran encima de la losa, si bien hice el calculo de la estructura, losa aligerada en 02 direcciones, columnas, zapatas, este anclaje o base de los postes requiere colocarse esparragos (pernos) de aprox. 0.50m ademas del concreto, donde deberian ir? sobre la proyeccion de columnas? o podria ir en el punto muerto de la viga?, por favor requiero sus exeriencias, desde ya muy agradecido

Re: Postes de alumbrado sobre losa aligerada en 02 direcciones

Publicado: Lun Ago 12, 2019 12:52 pm
por pannus0
...postes metalicos de 4.50m lo cuales iran encima de la losa, si bien hice el calculo de la estructura, losa aligerada en 02 direcciones, columnas, zapatas, este anclaje o base de los postes requiere colocarse esparragos (pernos) de aprox. 0.50m ademas del concreto...
estos postes irán encima de la losa aligerada??
eres consciente de esto?
este tipo de elementos se conecta en una plancha base que asu vez se uniría a un pedestal lo importante es que la unión poste y losa exista una vinculación y se compruebe la estabilidad global de la estructura contemplada por la carga de viento y el efecto que tendrá en la losa