por CivilUpao96
Por lo general se sabe que cuando en una losa aligerada existen muros de tabiqueria en el sentido de las viguetas, se coloca una viga chata, pero quisiera saber si esto totalmente cierto... porque en la practica muchas veces no colocan vigas chatas bajo los tabiques porque estos pueden cambiar de posición. Adjunto mi plano de arquitectura y losa aligerada, es de una vivienda que sus dos primeros niveles fueron ya construidos por un Maestro de obra. Yo estoy realizando el diseño para el tercer nivel, quisiera saber si es correcto tener vigas chatas para los tabiques del corredor. Gracias

Re: VIGAS CHATAS CONSULTA

Publicado: Vie May 03, 2019 11:59 am
por mccloud_1
Tal y como tienes el planteamiento estructural de la losa de entrepiso, no precisas colocar viga chata debajo de los tabiques de las paredes. Las viguetas y loseta deberían ser capaces de soportar las cargas del entrepiso sin ningún problema de deflexiones.

Lo que noto y me llama la atención son las dimensiones de las vigas de carga de la losa, un peralte de 40 se me hace poco para unas luces de 6,2m.

Re: VIGAS CHATAS CONSULTA

Publicado: Mar Feb 25, 2020 12:01 am
por pannus0
CivilUpao96 escribió: Jue May 02, 2019 10:54 pm Por lo general se sabe que cuando en una losa aligerada existen muros de tabiqueria en el sentido de las viguetas, se coloca una viga chata, pero quisiera saber si esto totalmente cierto... porque en la practica muchas veces no colocan vigas chatas bajo los tabiques porque estos pueden cambiar de posición. Adjunto mi plano de arquitectura y losa aligerada, es de una vivienda que sus dos primeros niveles fueron ya construidos por un Maestro de obra. Yo estoy realizando el diseño para el tercer nivel, quisiera saber si es correcto tener vigas chatas para los tabiques del corredor. Gracias
Por lo general se sabe que cuando en una losa aligerada existen muros de tabiqueria en el sentido de las viguetas, se coloca una viga chata
donde lo dice? sabes porque se pone las vigas chatas?, en resumen, una de las razones es que la viga transmita y reparta las cargas a las otras vigas principales y estas a su vez hacia las columnas, sin embargo, por razones estéticas, resulta que la viga de transferencia son algo peraltadas mayor a la losa aligerada que suele ser de 20cm.
otra de las razones es que ya no se trate de una tabiqueria, si no que, se cambie de ubicación de los muros y se conviertan a portantes y se continúa hacia los demás pisos superiores, esto es un caso similar al la losa de transferencia que se hacía en los pisos de estacionamientos, que por razones arquitectónicas no podía haber muchas columnas en dichos pisos, claro eso se prohibió con la nueva norma