Hola a todos, tengo unas dudas en cuanto al diseño de zapatas para muros de corte cuando estos tienen elementos de borde, por ejemplo en un muro de 15 cm de espesor según el cálculo se determina que necesita columnas de confinamiento de 25x30 cm. ¿Estas columnas de confinamiento necesitan llevar zapatas propias o simplemente serán parte del cimiento del muro?.
Otra pequeña duda que tengo es cuando se hace la verificación de esfuerzos, ¿dentro de las cargas de servicio se consideran las cargas axiales del sismo junto a las cargas muertas y vivas, o solo los momentos por sismo?.
Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Zapatas para muros de corte
Moderadores: gatogalaxi, mgf2004
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
maestrorocky escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 3:12 pm Hola a todos, tengo unas dudas en cuanto al diseño de zapatas para muros de corte cuando estos tienen elementos de borde, por ejemplo en un muro de 15 cm de espesor según el cálculo se determina que necesita columnas de confinamiento de 25x30 cm. ¿Estas columnas de confinamiento necesitan llevar zapatas propias o simplemente serán parte del cimiento del muro?.
Otra pequeña duda que tengo es cuando se hace la verificación de esfuerzos, ¿dentro de las cargas de servicio se consideran las cargas axiales del sismo junto a las cargas muertas y vivas, o solo los momentos por sismo?.
no tienes claro el concepto de elementos de borde, pues lo que se trata es aglutinar en una longitud , que en tu caso 30cm en ambos extremos del muro, la mayor cantidad de acero vertical, pero no habla de ensanchar una porción del muro de 15cm y convertirlo a 25 cm...ejemplo en un muro de 15 cm de espesor según el cálculo se determina que necesita columnas de confinamiento de 25x30 cm.
para el caso de que el muro de corte tenga forma de "Ï" se tomara toda la sección del muro indiferente la a la forma del muro]...¿Estas columnas de confinamiento necesitan llevar zapatas propias o simplemente serán parte del cimiento del muro?.
se tiene que verificar en un diagrama de interacion, similar al diagrama de interacion de columnas , donde se determinariá la capacidad del muro o columna bajo a ciertas cargas de servicio o sismo, cabe mencionar que cuando se trabaja con muros de cortes, estos diagramas serán analizados en sus direcion , puesto que perpendicular a estos ofrecen poca rigidez o casi nada... verificación de esfuerzos, ¿dentro de las cargas de servicio se consideran las cargas axiales del sismo junto a las cargas muertas y vivas, o solo los momentos por sismo?.
-
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 43
- Registrado: Dom Dic 27, 2015 1:46 pm
Gracias por la aclaración. Lo de ensanchar a 25cm el elemento de borde es porque esta recibe vigas peraltadas: una en su plano y otra en su dirección perpendicular, verificaré que tal se comportan con un espesor de 15cm, pero no se como haría el armado con vigas mas anchas que el muro. Respecto a si estos elementos de bordes llevan zapatas propias no me queda muy claro, pues estos reciben carga axial directa de las vigas.pannus0 escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 8:53 pmmaestrorocky escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 3:12 pm Hola a todos, tengo unas dudas en cuanto al diseño de zapatas para muros de corte cuando estos tienen elementos de borde, por ejemplo en un muro de 15 cm de espesor según el cálculo se determina que necesita columnas de confinamiento de 25x30 cm. ¿Estas columnas de confinamiento necesitan llevar zapatas propias o simplemente serán parte del cimiento del muro?.
Otra pequeña duda que tengo es cuando se hace la verificación de esfuerzos, ¿dentro de las cargas de servicio se consideran las cargas axiales del sismo junto a las cargas muertas y vivas, o solo los momentos por sismo?.no tienes claro el concepto de elementos de borde, pues lo que se trata es aglutinar en una longitud , que en tu caso 30cm en ambos extremos del muro, la mayor cantidad de acero vertical, pero no habla de ensanchar una porción del muro de 15cm y convertirlo a 25 cm...ejemplo en un muro de 15 cm de espesor según el cálculo se determina que necesita columnas de confinamiento de 25x30 cm.
para el caso de que el muro de corte tenga forma de "Ï" se tomara toda la sección del muro indiferente la a la forma del muro]...¿Estas columnas de confinamiento necesitan llevar zapatas propias o simplemente serán parte del cimiento del muro?.
se tiene que verificar en un diagrama de interacion, similar al diagrama de interacion de columnas , donde se determinariá la capacidad del muro o columna bajo a ciertas cargas de servicio o sismo, cabe mencionar que cuando se trabaja con muros de cortes, estos diagramas serán analizados en sus direcion , puesto que perpendicular a estos ofrecen poca rigidez o casi nada... verificación de esfuerzos, ¿dentro de las cargas de servicio se consideran las cargas axiales del sismo junto a las cargas muertas y vivas, o solo los momentos por sismo?.
maestrorocky escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 10:33 pmGracias por la aclaración. Lo de ensanchar a 25cm el elemento de borde es porque esta recibe vigas peraltadas: una en su plano y otra en su dirección perpendicular, verificaré que tal se comportan con un espesor de 15cm, pero no se como haría el armado con vigas mas anchas que el muro. Respecto a si estos elementos de bordes llevan zapatas propias no me queda muy claro, pues estos reciben carga axial directa de las vigas.pannus0 escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 8:53 pmmaestrorocky escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 3:12 pm Hola a todos, tengo unas dudas en cuanto al diseño de zapatas para muros de corte cuando estos tienen elementos de borde, por ejemplo en un muro de 15 cm de espesor según el cálculo se determina que necesita columnas de confinamiento de 25x30 cm. ¿Estas columnas de confinamiento necesitan llevar zapatas propias o simplemente serán parte del cimiento del muro?.
Otra pequeña duda que tengo es cuando se hace la verificación de esfuerzos, ¿dentro de las cargas de servicio se consideran las cargas axiales del sismo junto a las cargas muertas y vivas, o solo los momentos por sismo?.no tienes claro el concepto de elementos de borde, pues lo que se trata es aglutinar en una longitud , que en tu caso 30cm en ambos extremos del muro, la mayor cantidad de acero vertical, pero no habla de ensanchar una porción del muro de 15cm y convertirlo a 25 cm...ejemplo en un muro de 15 cm de espesor según el cálculo se determina que necesita columnas de confinamiento de 25x30 cm.
para el caso de que el muro de corte tenga forma de "Ï" se tomara toda la sección del muro indiferente la a la forma del muro]...¿Estas columnas de confinamiento necesitan llevar zapatas propias o simplemente serán parte del cimiento del muro?.
se tiene que verificar en un diagrama de interacción, similar al diagrama de interaccion de columnas , donde se determinará la capacidad del muro o columna bajo a ciertas cargas de servicio o sismo, cabe mencionar que cuando se trabaja con muros de cortes, estos diagramas serán analizados en sus direcion , puesto que perpendicular a estos ofrecen poca rigidez o casi nada... verificación de esfuerzos, ¿dentro de las cargas de servicio se consideran las cargas axiales del sismo junto a las cargas muertas y vivas, o solo los momentos por sismo?.
siendo así , es correcto el ensanchamiento,cabe precisar que el ancho de la columnas deber ser como mínimo el ancho de la viga para que pueda existir una correcta transferencia de fuerzas y esfuerzos hacia el muro....Lo de ensanchar a 25cm el elemento de borde es porque esta recibe vigas peraltadas: una en su plano y otra en su dirección perpendicular,...
bueno te lo comente y vuelva a repetir al colocar elementos de borde, pues la parte de borde tomará una de las fuerzas y esfuerzos, seguidamente la parte restante lo tomara el resto del muro, como sabrás el muro de corte trabaja a cortante y la carga axial lo determinará el espesor del muro, si es que no cumpliese, sin embargo esto se podrá verificar mediante un análisis de interacción de columnas, pero en este caso se hará de muros para poder determinar sin la carga de servicio cae dentro o fuer del diagrama...Respecto a si estos elementos de bordes llevan zapatas propias no me queda muy claro, pues estos reciben carga axial directa de las vigas.
con respecto a la cimentación lo determinarias por una carga total del muro P max. o como quieras llamarlo esto dividió entre tu esfuerzo del terreno obtendrás las dimensiones aproximadas de la cimentación del muro
la forma de agradecer es conforme a las reglas del foromaestrorocky escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 10:33 pmGracias por la aclaración. Lo de ensanchar a 25cm el elemento de borde es porque esta recibe vigas peraltadas: una en su plano y otra en su dirección perpendicular, verificaré que tal se comportan con un espesor de 15cm, pero no se como haría el armado con vigas mas anchas que el muro. Respecto a si estos elementos de bordes llevan zapatas propias no me queda muy claro, pues estos reciben carga axial directa de las vigas.pannus0 escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 8:53 pmmaestrorocky escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 3:12 pm Hola a todos, tengo unas dudas en cuanto al diseño de zapatas para muros de corte cuando estos tienen elementos de borde, por ejemplo en un muro de 15 cm de espesor según el cálculo se determina que necesita columnas de confinamiento de 25x30 cm. ¿Estas columnas de confinamiento necesitan llevar zapatas propias o simplemente serán parte del cimiento del muro?.
Otra pequeña duda que tengo es cuando se hace la verificación de esfuerzos, ¿dentro de las cargas de servicio se consideran las cargas axiales del sismo junto a las cargas muertas y vivas, o solo los momentos por sismo?.no tienes claro el concepto de elementos de borde, pues lo que se trata es aglutinar en una longitud , que en tu caso 30cm en ambos extremos del muro, la mayor cantidad de acero vertical, pero no habla de ensanchar una porción del muro de 15cm y convertirlo a 25 cm...ejemplo en un muro de 15 cm de espesor según el cálculo se determina que necesita columnas de confinamiento de 25x30 cm.
para el caso de que el muro de corte tenga forma de "Ï" se tomara toda la sección del muro indiferente la a la forma del muro]...¿Estas columnas de confinamiento necesitan llevar zapatas propias o simplemente serán parte del cimiento del muro?.
se tiene que verificar en un diagrama de interacion, similar al diagrama de interacion de columnas , donde se determinariá la capacidad del muro o columna bajo a ciertas cargas de servicio o sismo, cabe mencionar que cuando se trabaja con muros de cortes, estos diagramas serán analizados en sus direcion , puesto que perpendicular a estos ofrecen poca rigidez o casi nada... verificación de esfuerzos, ¿dentro de las cargas de servicio se consideran las cargas axiales del sismo junto a las cargas muertas y vivas, o solo los momentos por sismo?.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 43
- Registrado: Dom Dic 27, 2015 1:46 pm
Gracias de nuevo. Ahora lo tengo mas claro.pannus0 escribió: ↑Vie Mar 29, 2019 2:36 pmla forma de agradecer es conforme a las reglas del foromaestrorocky escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 10:33 pmGracias por la aclaración. Lo de ensanchar a 25cm el elemento de borde es porque esta recibe vigas peraltadas: una en su plano y otra en su dirección perpendicular, verificaré que tal se comportan con un espesor de 15cm, pero no se como haría el armado con vigas mas anchas que el muro. Respecto a si estos elementos de bordes llevan zapatas propias no me queda muy claro, pues estos reciben carga axial directa de las vigas.pannus0 escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 8:53 pmmaestrorocky escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 3:12 pm Hola a todos, tengo unas dudas en cuanto al diseño de zapatas para muros de corte cuando estos tienen elementos de borde, por ejemplo en un muro de 15 cm de espesor según el cálculo se determina que necesita columnas de confinamiento de 25x30 cm. ¿Estas columnas de confinamiento necesitan llevar zapatas propias o simplemente serán parte del cimiento del muro?.
Otra pequeña duda que tengo es cuando se hace la verificación de esfuerzos, ¿dentro de las cargas de servicio se consideran las cargas axiales del sismo junto a las cargas muertas y vivas, o solo los momentos por sismo?.no tienes claro el concepto de elementos de borde, pues lo que se trata es aglutinar en una longitud , que en tu caso 30cm en ambos extremos del muro, la mayor cantidad de acero vertical, pero no habla de ensanchar una porción del muro de 15cm y convertirlo a 25 cm...ejemplo en un muro de 15 cm de espesor según el cálculo se determina que necesita columnas de confinamiento de 25x30 cm.
para el caso de que el muro de corte tenga forma de "Ï" se tomara toda la sección del muro indiferente la a la forma del muro]...¿Estas columnas de confinamiento necesitan llevar zapatas propias o simplemente serán parte del cimiento del muro?.
se tiene que verificar en un diagrama de interacion, similar al diagrama de interacion de columnas , donde se determinariá la capacidad del muro o columna bajo a ciertas cargas de servicio o sismo, cabe mencionar que cuando se trabaja con muros de cortes, estos diagramas serán analizados en sus direcion , puesto que perpendicular a estos ofrecen poca rigidez o casi nada... verificación de esfuerzos, ¿dentro de las cargas de servicio se consideran las cargas axiales del sismo junto a las cargas muertas y vivas, o solo los momentos por sismo?.
** Cuando presiono el botón de dar gracias, me sale error **
este tipo de error es del servidor, pero si te sale el mensaje de error, has lo siguiente,maestrorocky escribió: ↑Dom Mar 31, 2019 5:42 pmGracias de nuevo. Ahora lo tengo mas claro.pannus0 escribió: ↑Vie Mar 29, 2019 2:36 pmla forma de agradecer es conforme a las reglas del foromaestrorocky escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 10:33 pmGracias por la aclaración. Lo de ensanchar a 25cm el elemento de borde es porque esta recibe vigas peraltadas: una en su plano y otra en su dirección perpendicular, verificaré que tal se comportan con un espesor de 15cm, pero no se como haría el armado con vigas mas anchas que el muro. Respecto a si estos elementos de bordes llevan zapatas propias no me queda muy claro, pues estos reciben carga axial directa de las vigas.pannus0 escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 8:53 pmmaestrorocky escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 3:12 pm Hola a todos, tengo unas dudas en cuanto al diseño de zapatas para muros de corte cuando estos tienen elementos de borde, por ejemplo en un muro de 15 cm de espesor según el cálculo se determina que necesita columnas de confinamiento de 25x30 cm. ¿Estas columnas de confinamiento necesitan llevar zapatas propias o simplemente serán parte del cimiento del muro?.
Otra pequeña duda que tengo es cuando se hace la verificación de esfuerzos, ¿dentro de las cargas de servicio se consideran las cargas axiales del sismo junto a las cargas muertas y vivas, o solo los momentos por sismo?.no tienes claro el concepto de elementos de borde, pues lo que se trata es aglutinar en una longitud , que en tu caso 30cm en ambos extremos del muro, la mayor cantidad de acero vertical, pero no habla de ensanchar una porción del muro de 15cm y convertirlo a 25 cm...ejemplo en un muro de 15 cm de espesor según el cálculo se determina que necesita columnas de confinamiento de 25x30 cm.
para el caso de que el muro de corte tenga forma de "Ï" se tomara toda la sección del muro indiferente la a la forma del muro]...¿Estas columnas de confinamiento necesitan llevar zapatas propias o simplemente serán parte del cimiento del muro?.
se tiene que verificar en un diagrama de interacion, similar al diagrama de interacion de columnas , donde se determinariá la capacidad del muro o columna bajo a ciertas cargas de servicio o sismo, cabe mencionar que cuando se trabaja con muros de cortes, estos diagramas serán analizados en sus direcion , puesto que perpendicular a estos ofrecen poca rigidez o casi nada... verificación de esfuerzos, ¿dentro de las cargas de servicio se consideran las cargas axiales del sismo junto a las cargas muertas y vivas, o solo los momentos por sismo?.
** Cuando presiono el botón de dar gracias, me sale error **
da la gracias.
si el mensaje te sale error de la pagina, vuelves a cargarla...
te saldrá un mensaje de que las gracias no ha sido realizada, sin embargo cuando vuelves a ingresar desde indice general/ y ubicas el post donde sucedió el problema aparecerá como realizado o en su defecto, has hecho de manera correcta el agradecimiento
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 1 Respuestas
- 651 Vistas
-
Último mensaje por gruasyequiposgarcia
-
- 3 Respuestas
- 1803 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 0 Respuestas
- 1432 Vistas
-
Último mensaje por dmendoza
-
- 0 Respuestas
- 1765 Vistas
-
Último mensaje por llastra
-
- 0 Respuestas
- 1867 Vistas
-
Último mensaje por wilmer BC
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados