Revisión de la Capacidad portante

Todo lo relacionado con al analisis de estructuras y elementos finitos.

Moderadores: mgf2004, gatogalaxi

Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
antoniojart
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 14
Registrado: Mar Jul 13, 2010 12:30 pm

buenos días quisiera pudiera aclarar una duda, cuando queremos dimensionar una zapata y por ende pase la revisión de la capacidad portante, he visto algunos autores utilizan cargas de servicio y lo comparan con la capacidad de carga admisible, justificando lo por el factor de reducción de 3 utilizado para obtener "qa", pero en mi codigo Ntc df lo revisan como estado limite de falla y por tanto trabajan con cargas ultimas y capacidad reducida "Fc*Q<=Fr*qu" donde Fr=0.35 y Fc depende de la combinación de carga, pero si utilizamos Fc=1.4 esto seria igual a 0.35/1.4=0.25 que a su vez es un factor de seguridad de 4.

mi consulta es si es esta bien utilizar cargas de servicios en una revisión de estado limite de falla?
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

Toda revisión se hace con cargas de servicio.
Responder