Página 1 de 1

Coeficiente de Sobrerresistencia (Ωo) NSR-10

Publicado: Jue Ago 10, 2017 10:22 am
por Cesar Gonzalez
Ingenieros,
Un consulta, el coeficiente de sobrerresistencia como se aplica para el diseño de elementos,
todas las fuerzas debido al componente sísmico se multiplican por dicho valor??
E=Ωo * Fs / R
Agradezco sus comentarios.

Re: Coeficiente de Sobrerresistencia (Ωo) NSR-10

Publicado: Sab Ago 12, 2017 10:35 am
por jcoronellr
Saludos

El factor de sobre resistencia debe usarse en todas las combinaciones que tengan involucrado la fuerza sismicas.

Y se usa este factor para diseñar elementos específicos que soportan sistemas de resistencia sísmica discontinuos.

Ing. Jaime

Re: Coeficiente de Sobrerresistencia (Ωo) NSR-10

Publicado: Dom Ago 13, 2017 10:38 am
por julgar88
Cordial saludo

El coeficiente de sobreresistencia se utiliza para el diseño de elementos fragiles o dependiendo del material (en acero lo debes usar). Tambien si estás diseñando una mensual sea acero o concreto. No aplica para diseño de concreto en zonas DMO o DES. Tambien debes tener en cuenta que si estás trabajando con R=1 tampoco es necesario.

Saludos

Enviado desde mi SM-G930F usando Ingeniería Civil mobile app


Re: Coeficiente de Sobrerresistencia (Ωo) NSR-10

Publicado: Lun Ago 14, 2017 6:19 am
por jcoronellr
julgar88 escribió: Dom Ago 13, 2017 10:38 am Cordial saludo

El coeficiente de sobreresistencia se utiliza para el diseño de elementos fragiles o dependiendo del material (en acero lo debes usar). Tambien si estás diseñando una mensual sea acero o concreto. No aplica para diseño de concreto en zonas DMO o DES. Tambien debes tener en cuenta que si estás trabajando con R=1 tampoco es necesario.

Saludos

Enviado desde mi SM-G930F usando Ingeniería Civil mobile app
Saludos

(No aplica para diseño de concreto en zonas DMO o DES.),
Estas en un error, si el elemento o elementos discontinuo están en zonas DMO o DES con mayor razón, lo debes aplicar.
Por favor antes de comentar, documentarse bien, estos comentarios enredan a las usuarios.

Ing. Jaime.

Re: Coeficiente de Sobrerresistencia (Ωo) NSR-10

Publicado: Lun Nov 18, 2019 9:08 am
por Cibao
Estimados ingenieros,

Entonces, atendiendo a los criterios expuestos, ¿Sería posible utilizar Ωo=1 para dimensionar uniones atornilladas en una estructura calculada con un coeficiente de respuesta estructural R=1?

Desde mi punto de vista, entiendo que si R=1, se está considerando que toda la estructura se comportará en rango elástico durante el sismo. No habrá plastificación de la misma y por tanto no hay necesidad de provocar su fallo dúctil, ni de sobredimensionar los elementos de unión de la estructura con su cimentación (pernos post-instalados con placa de anclaje). Así pues, siguiendo este razonamiento, se podría diseñar tal unión con un valor Ωo=1.

Sin embargo, me gustaría conocer sus opiniones a este respecto.

Muchas gracias.