Hola a todos:

Os consulto una duda que vengo teniendo desde bastante tiempo:
¿Hasta qué punto colocar rigidizadores transversales en una viga W reduce su longitud de pandeo lateral en el ala inferior?

He visto que mucha gente en vez de atar los patines inferiores entre sí lo que hacen es colocar rigidizadores transversales al medio y luego en el programa de cálculo lo modelan como si estuviera arriostrado a la mitad.

Un cordial saludo! Muchas gracias por compartir vuestro conocimiento.

Vinculos Patrocinados:

Avatar de Usuario

jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1172
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
Agradecimiento recibido: 1 vez
Zodiac: Scorpio
El Salvador

#2

Mié Ene 25, 2017 11:00 pm

Te referís a un entramado o solamente a una viga W rigidizada, por esta última opción se usa para poder controlar el cortante en el alma y el pandeo en la sección, y debería estar soldado hasta los patines, si solo es en el alma, solo controla allí. No se la norma española, pero el AISC te indica los casos, aunque muchas veces la costumbre del uso de programas haga confusión.

Avatar de Usuario

Topic author
blackwolf66
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 17
Registrado: Vie Jul 04, 2014 6:03 am

#3

Jue Ene 26, 2017 9:24 am

Hola ! Muchas gracias por responder.

Me refiero a un entramado normal con vigas principales y secundarias sobre el que se colocará una losa mixta. Supongamos que una de las vigas no me cumple por pandeo de patín inferior. ¿Solucionaría el problema colocando unos rigidizadores transversales (placa de 3/8" por ejemplo) soldados a cada lado del alma, haciendo que la soldadura estuviera tanto en el alma como en las alas?

Muchas gracias por tu ayuda!

Avatar de Usuario

jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1172
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
Agradecimiento recibido: 1 vez
Zodiac: Scorpio
El Salvador

#4

Jue Ene 26, 2017 10:45 am

Si ayuda, pero quizás reforzar el patín inferior funcione mejor.


jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 287
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Santiago

#5

Vie Ene 27, 2017 7:40 am

Creo que poner atiezadores en el alma de una viga no aumenta la capacidad a pandeo por flexion, solo asegura la capacidad a corte del alma, ahora si el atiezador es completo, o sea toma el alta superior e inferior, haces llegar una viga segundaria y utilizas ese atiezador como union de placa de corte disminuyes la longitud de pandeo lateral y aumenta su capacidad.
saludos

Avatar de Usuario

Topic author
blackwolf66
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 17
Registrado: Vie Jul 04, 2014 6:03 am

#6

Vie Ene 27, 2017 9:01 am

Exacto! Estoy completamente de acuerdo contigo.
Mi duda se encuentra en el caso en que no existe la viga secundaria , tan solo los atiesadores. Entiendo que el mismo atiesador restringe el patìn inferior.... de ahí mi cuestión.

Un cordial saludo.


jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 287
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Santiago

#7

Vie Ene 27, 2017 9:16 am

De mi punto de vista, solo una placa de corte que tome las alas no asegura la disminucion del largo de pandeo!!!