Posicion de acero en columnas

Todo lo relacionado con al analisis de estructuras y elementos finitos.

Moderadores: mgf2004, gatogalaxi

Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
caleño
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 63
Registrado: Lun Ene 01, 2007 5:25 pm
Ubicación: CALI

Saludos,

tengo la siguiente duda que me gustaria alguien con mas experiencia me pueda aclarar, tengo una columna con refuerzo de 10 varillas de 3/4" por calculo en el piso siguiente el refuerzo disminuye a 8 varillas de 3/4", es decir hay 2 varillas que se anclan a la primera losa. Mi duda es con el fin de conservar la simetria es necesario que las varillas que si continuan al siguente piso las doble de tal forma que su posicion se centre con respecto a la cara x de la columna?, o es indiferente y quedará mayor espaciamiento entre refuerzos longitudinales de una lado con respecto al otro.?
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
pannus0
Moderador
Mensajes: 1154
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Been thanked: 1 time
Perú

no es necesario , de lo contrario incrementaría el costo, ahora la columnas se conectan con vigas o trabes, si en tu vaso no estas utilizando pórticos, es que debes de verificar el punzonamiento de la losa con respecto a la columna siguiente y ahí debes de cortar el fierro con su longitud de traslape correspondiente, revisa tu norma.
Responder
  • Similar Topics
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje

Volver a “Analisis y Diseño Estructural”

  • Información