javsoto
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Lun Jul 18, 2016 9:43 pm

Hola me gustaria saber como se puede hacer para alargar una viga o trabe de concreto armado de 4 m de largo apuntalada en sus dos puntos extremos, actualmente esta cargando una losa y un cuarto arriba, lo que quiero es eliminar uno de esos puntos (castillo o columna) y tengo una columna o castillo a 1 metro de distancia más larga y quiero reargarla ahi pero me falta ese metro lineal como uno una viga o trabe para hacerla igual resistente o la tengo que reemplazar toda por otra? saludos la viga actual es de 20 x 20 cms 4 var No.3 y con anillos 1/4 @ 20 cms .
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

Nadie te ha contestado:

no se puede (debe) alargar, cambiaría la configuración del refuerzo por el cambio de cargas, es mas seguro hacerla de nueva considerando su nueva función.