como introducir el empuje para diseño de una cisterna?

Todo lo relacionado con al analisis de estructuras y elementos finitos.

Moderadores: gatogalaxi, mgf2004

Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
noha291080
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Mar Sep 22, 2015 4:33 pm

Buena tarde, estoy diseñando una galería de oscilación para una hidroeléctrica, esta galería es subterránea y en su vida útil tendera diferentes elevaciones de agua, entonces en el sap 2000 necesito meter mis combinaciones, mi galería mide 70 metros de altura y la altura máxima de agua sera de 62 metros, ya se como meter la carga de empuje en muros, pero no se como hacer para que seleccionando toda la pared esa carga se distribuya solo en los 62 metros, sobre todo porque mi mallado lo hice en inventor y no es uniforme, ademas no puedo quitar lo que sobre de altura ya que eso estará sujeto a cargas de roca, alguien podría decirme que hacer? mil gracias de antemano
rodriguin
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 6
Registrado: Sab Ago 30, 2014 8:51 am

Waua...¿70 metros?...¿que ancho de muro?

Para esa profundidad el análisis dinámico me tinca que es medio complicadito :SM003: . ¿podrias subir tu modelo?


Gracias.
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

Si el mallado no es uniforme, vas a tener que segmentar en la malla las cargas hidrostáticas de forma trapezoidal en 2d o de prismas en 3d, poniendo 0 en +62 m, e ir bajando incrementando la carga, para los golpes de ariete tendrías que ver tu código particular para colocar las cargas de impactos y en que posiciones.
Podrías probar con cargas de área proyectadas, pero a veces dan bastante problemas y las mallas no las reconocen.
El modelo sería bueno que lo pusieras, para verlo.
valfe
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 54
Registrado: Mar Sep 16, 2014 9:38 pm

hermano entra ahi y sabra como aplicar las cargas de presion de agua al pozo de oscilacion y compuertas aqui tu vas a definir patrones de cargas triangulares o trap para el agua a dif niveles , otra cosa hay que ver si el diseño lo gobierna la subpresion osea presion externa no el agua de adentro ojo con eso oiste



yo soy especialista en proyectos hoidroelectricos ingenieria estructural de todos los componente cualquier cosa estamos para servirle
me deja su cotacto si desea mas informacion



https://www.youtube.com/watch?v=PtfM8k113q0