Necesito que me ayuden, quiero hacer el analisis sismico a una estructura que tiene las siguientes dimensiones mide 2x2m y tiene una altura de 7 m y su estructuracion sera a base de columnas de 30x30cm y trabes de concreto de 20x40cm, esta soportara un equipo que pesa 45 toneladas, necesito si me pueden asesorar sobre el analisis sismico que se le tiene que aplicar

Re: analisis sismico de una estructura

Publicado: Mié Jun 07, 2006 3:01 pm
por gatogalaxi
ezb_angel escribió:Necesito que me ayuden, quiero hacer el analisis sismico a una estructura que tiene las siguientes dimensiones mide 2x2m y tiene una altura de 7 m y su estructuracion sera a base de columnas de 30x30cm y trabes de concreto de 20x40cm, esta soportara un equipo que pesa 45 toneladas, necesito si me pueden asesorar sobre el analisis sismico que se le tiene que aplicar
seguramente quieres condciones de servivio donde la maquinaria pueda seguir funcionando despues de un evento sismicop en tal caso deberas tener un factor de reduccione de tu estpectro de diseño igual a 1

en cuanto a lasdimensiones de tu estructura y tu peso, a primera vista me parece que es una estrcutura demasiado flexible si tienes solo esas columnas y con tremenda altura

puedes publicar una isometria

en formainiocialte recomiendo comenzar con unas columnas de 50 cm

elsistema resistete en ambas direciones es marcos, muros o sistema dual

terecomeindo que dada tu estrcutura ojala fuera un sistema de muros
con un espesor inicial de 20 a 30 cm

ademas lamaquina esta apoyada sobre un sistema rigido de union

en caso contrario deberas considerar esta en la modelacion

debes tambiar en caso de ser una maquina on vibracion ver el tema de la frecuancia de operacion de esta

se despide FEC

Re: analisis sismico de una estructura

Publicado: Dom Ago 06, 2006 10:53 am
por Mezabp
Lo que tambien puedes hacer para que tu estructure trabaje mejor y utilices secciones no tan grandes, es confianer a la mitad de los 7 metros con Vigas de Cierre en el perimetro, de esta forma confinas a tus porticos y la respuesta es mejor.

Respecto al analisis sismico, pues puedes usar la norma de tu pais, donde puedes hacer un analisis estatico "no espectral" el cual es conservador en muchos casos, si necesitas ayuda sobre ello hazmelo saber.