Estimados:

Adjunto el diseño estructural de una compuerta metálica para desagüe de fondo de un embalse, con los criterios de la norma "DIN 19704 Hydraulic-Steel-Structures"

Espero les sirva.

PD: Adjunto también la norma gringa sobre estructuras hidráulicas metálicas.

Saludos
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Vinculos Patrocinados:


alexcrim
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Mié Jun 10, 2015 8:11 am

#2

Mié Jun 10, 2015 8:25 am

Muchas gracias!!


tonode
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Mié Sep 10, 2014 11:31 am

#3

Lun Jun 22, 2015 6:05 am

Gracias por subir la norma :bana:


JoseQuispe
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Mar Jun 23, 2015 2:39 pm

#4

Mar Jun 23, 2015 2:48 pm

Muchas Gracias :bana: :altav: :wow: :hops: :SM005:


CharlieMoon1968
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Lun Ago 17, 2015 8:30 pm

#5

Lun Ago 17, 2015 8:44 pm

Muchas gracias por la información brindada
Saludos


josesole
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Vie Sep 25, 2015 11:07 am

#6

Vie Sep 25, 2015 11:31 am

Muchas gracias por la norma.


AMERIKAR37
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Vie Jun 24, 2016 9:17 pm

#7

Sab Jun 25, 2016 7:23 pm

Hola, Buenas Noches
Quisiera que me colaboren con unas dudas, estoy diseñando una compuerta hidráulica, y estoy siguiendo la Norma pero no se como establecer los amarres verticales de la pantalla, en ninguna parte dan una sugerencia o formula o algo que me permita seleccionar las dimensiones a y b de la placa para poder usar la relacion b/a de la tabla que adjunto.
encontre unas memorias de calculo de un diseño similar pero en todos los que he revisado siempre dicen que se escogio tal o cual valores pero no dicen porue o si es un valor cualquiera..... estoy bloqueada en ese punto y necesito avanzar, alguien que me colabore!!! :roll:
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Avatar de Usuario

Topic author
sebastiebler
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 102
Registrado: Lun Mar 27, 2006 6:53 pm
Ubicación: Santiago
Agradecido : 1 vez
Agradecimiento recibido: 1 vez
Zodiac: Leo
Chile

#8

Mar Jun 28, 2016 5:51 pm

Amárica

Este factor (b/a) depende de varios factores como:

- Precio y disponibilidad de acero del lugar donde se instale la compuerta (por ejemplo: al calculista se le ocurre no colocar ninguna viga horizontal, lo que se traduce en un espesor de placa de 25 mm; y en la zona donde están instalando la cmpuerta solo cuentan con planchas de 18 mm, el calculista obligatoriamente tendrá que agragar vigas horizontales hasta que el espesor de placa le de menor qu 18 mm)

- Y lo conservador del calculista a cargo del proyecto (habemos colegas que no tenemos problemas en aplicar la norma a raja tabla, vale decir, que el módulo resistente propuesto sea igual al módulo resistente requerido; así también existen colegas que toman factores de seguridad por sobre la norma, donde estiman que el módulo resistente propuesto debe ser 2 o 3 veces más grande que el módulo resistente requerido)

Como puedes ver: no existe un recetario sobre como calcular este factor; esencialmente depende del criterio del profesional a cargo.

Espero haberte ayudado

Si necesitas más ayuda, detalla tu caso, es decir, tamaño de la compuerta, altura de agua a resistir, etc; para poder apoyarte.

Saludos


AMERIKAR37
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Vie Jun 24, 2016 9:17 pm

#9

Jue Jun 30, 2016 12:28 am

Excelente tu respuesta, creo que ya voy entendiendo, la verdad es la primera vez que lo hago, y quería ser lo mas exacta posible, sin embargo, hay cosas que la norma no dice y se pueden ser un poco laxo en ese sentido
mira los datos con los que estoy calculando son los siguientes:
tamaño de la compuerta: es de 3,6 x 1,1 m
altura de agua a resistir: 4,0 m
presion de Empuje: 85,46 KN

para esta compuerta decidí usar 5 vigas horizontales, ( lo comprobé luego con una formula que encontré por allí y comprobé esta cantidad de vigas).
hay otra duda que tengo, como puedo escoger el espesor de la placa? según la norma; el espesor más pequeño utilizado en la placa de antepecho es 8 mm que permite la soldadura de los elementos de refuerzo sin la aparición de gran deformación de la placa, pero en compuertas que soportan presiones altas se pueden utilizar placas de hasta 40 mm de espesor, todo depende de la presión.
hay alguna forma de seleccionar este espesor o también es criterio del calculista?, si es así, yo considero que para esta presión podría estar usando un espesor de 3/8" ( 9,52 mm) puesto que la compuerta actual tiene una lamina con espesor de 7 mm y no es suficiente para esta presión ya que se presenta problemas de deformaciones de la compuerta; podría incluso, calcular con 8 mm a ver que sucede.
Agradezco tu pronta respuesta quedo atenta
sebastiebler escribió:Amárica

Este factor (b/a) depende de varios factores como:

- Precio y disponibilidad de acero del lugar donde se instale la compuerta (por ejemplo: al calculista se le ocurre no colocar ninguna viga horizontal, lo que se traduce en un espesor de placa de 25 mm; y en la zona donde están instalando la cmpuerta solo cuentan con planchas de 18 mm, el calculista obligatoriamente tendrá que agragar vigas horizontales hasta que el espesor de placa le de menor qu 18 mm)

- Y lo conservador del calculista a cargo del proyecto (habemos colegas que no tenemos problemas en aplicar la norma a raja tabla, vale decir, que el módulo resistente propuesto sea igual al módulo resistente requerido; así también existen colegas que toman factores de seguridad por sobre la norma, donde estiman que el módulo resistente propuesto debe ser 2 o 3 veces más grande que el módulo resistente requerido)

Como puedes ver: no existe un recetario sobre como calcular este factor; esencialmente depende del criterio del profesional a cargo.

Espero haberte ayudado

Si necesitas más ayuda, detalla tu caso, es decir, tamaño de la compuerta, altura de agua a resistir, etc; para poder apoyarte.

Saludos

Avatar de Usuario

Topic author
sebastiebler
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 102
Registrado: Lun Mar 27, 2006 6:53 pm
Ubicación: Santiago
Agradecido : 1 vez
Agradecimiento recibido: 1 vez
Zodiac: Leo
Chile

#10

Jue Jun 30, 2016 11:34 am

América:

Entendiendo las dimensiones y la altura de agua, te adjunto mi planilla para el cálculo de estas compuertas.

El criterio económico es el que idealmente debe prevalecer, la compuerta debe ser lo más liviana posible; es por esto que se busca el menor espesor de placa sin llenar de vigas horizontales.

Mi criterio fue dejar aproximadamente las vigas separadas a 0,5 m; con esto salen espesores de 6,8 mm.... se aproxima a 7 mm y se le agrega 1 mm más por efecto de corrosión (conservador), lo que arroja un espesor de 8 mm de placa. Se determinan 7 vigas horizontales.

Para las vigas horizontales: no fue necesario agregar ala superior, por lo que la resistencia es la de una viga T invertida de poca alma.

Espero haberte ayudado.

Saludos
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.


AMERIKAR37
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Vie Jun 24, 2016 9:17 pm

#11

Mar Jul 05, 2016 8:04 pm

Excelente!!, me sirvio muchisimo tu ayuda porque aclare dudas respecto a la seleccion de espesores, proximamente te estaré compartiendo como va quedando y si tengo alguna otra duda, te escribiré.
Agradezco mucho tu tiempo
:bana:

Avatar de Usuario

Topic author
sebastiebler
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 102
Registrado: Lun Mar 27, 2006 6:53 pm
Ubicación: Santiago
Agradecido : 1 vez
Agradecimiento recibido: 1 vez
Zodiac: Leo
Chile

#12

Jue Jul 07, 2016 9:08 pm

Adjunto libro para diseño de compuertas hidráulicas

Espero les sirva

Saludos
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.


AMERIKAR37
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Vie Jun 24, 2016 9:17 pm

#13

Mar Jul 26, 2016 10:31 am

Buen dia:
tengo una duda, si las vigas horizontales no necesitan agregar ala superior, quiere decir esto que se requieren vigas T , Sin embargo, no he podido conseguir ese tipo de viga en la ciudad o alrededores, según las ferreterías, no tiene mucha salida osea por acá no es muy comercial, quiero sugerencias de reemplazo o si se puede hacer alguna modificación al diseño de las vigas pero que no resulte muy pesadas para el diseño general de compuerta.
Quedo atenta

Avatar de Usuario

Topic author
sebastiebler
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 102
Registrado: Lun Mar 27, 2006 6:53 pm
Ubicación: Santiago
Agradecido : 1 vez
Agradecimiento recibido: 1 vez
Zodiac: Leo
Chile

#14

Mar Jul 26, 2016 10:48 am

América:

La viga T de la planilla: es una estimación de la colaboración de la placa; es decir, el ala inferior de la viga doble T es la placa y el ala superior en tu caso no es necesaria.

En resumen: el refuerzo que necesita tu placa es solo una pletina o lámina 50x4 mm soldada de manera vertical (que representaría el alma de la viga T), cada 50 cm.

Espero haber aclarado la confusión.


AMERIKAR37
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Vie Jun 24, 2016 9:17 pm

#15

Mar Jul 26, 2016 11:07 am

Jajajaj siii que pena, en realidad luego analicé bien el calculo y me di cuenta de mi confusión, ya lo calcule con platinas :)
Gracias