Porqué confuso? ACI te dice 2 veces el tamaño de la dimensión máxima de la columna, y el peralte de la zapata no debe ser menor de la dimensión máxima de la columna.Champion1 escribió:Y si la carga es menor a 10 Ton? ¿Existirán zapatas de 0.50mx0.50m ó 0.60mx0.60m? Debe existir otro parámetro para comprobar dichas dimensiones, ya que por corte y punzonamiento es muy confuso el cálculo cuando Lv<d (peralte efectivo de la zapata).????
50x50 solo exitiría para una columna de 19x19 sin recubrimiento, y eso ya no se puede llamar columna.
de acuerdo a la normativa 90x90 es lo mínimo en todo caso, siempre es mas práctico 1x1 m.