Que tal colegas de construaprende les dejo un ejemplo manual del cálculo del refuerzo transversal para un nudo dentro de un pórtico resiste a momentos. El nudo está ubicado en una esquina y los datos del ejemplo son los siguientes:
fy= 60,000 PSI
f´c= 4,000 PSI
COLUMNA= 65cm x 65cm
VIGAS= 60cm x 70cm
ARMADO DE VIGA:
SUPERIOR: 8No.9
INFERIOR: 6No.8
LUZ LIBRE ENTRE VIGAS = 6m
ALTURA TOTAL DEL PÓRTICO = 3.65m
ALTURA LIBRE DEL PÓRTICO = 2.95m
ARMADO DE LOSA:
SUPERIOR: No. 3 @ 15cm
INFERIOR: No. 3 @ 30cm
Además dentro del mismo va la propuesta para realizar el armado en una columna (longitudinal y transversal), varios chequeos que deben de realizarse para revisar la altura de una viga, ancho de una viga , el ancho de una columna, cálculo de longitudes de desarrollo y algunas otras cosas más, espero les sirva. Agradecer no cuesta nada.
Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Diseño de nudos (ACI 318-08)
Moderadores: gatogalaxi, mgf2004
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
- pacominchez
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 79
- Registrado: Vie Ene 15, 2010 11:12 am
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 1172 Vistas
-
Último mensaje por crturzua
-
- 0 Respuestas
- 1547 Vistas
-
Último mensaje por jeisson2000
-
- 2 Respuestas
- 2912 Vistas
-
Último mensaje por alejandrooleas
-
- 0 Respuestas
- 1852 Vistas
-
Último mensaje por alejandrooleas
-
- 0 Respuestas
- 1741 Vistas
-
Último mensaje por Alfresevi90
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 45 invitados