Página 1 de 1

Ayuda Cimentaciones

Publicado: Vie Ene 04, 2013 6:53 am
por augusto87
Buenos dias,

colegas ingenieros, como siempre recurro a ustedes por ayuda.
he leido y leido y buscado. Pero en realidad se me ha Hecho bastante dificil diseñar una cimentacion.
anteriormente, para edificaciones de menor tamaño no tuve problema. pero este edificio amerita una mirada especial.
voy a colgar el archivo de etabs y pues agradeceria cualquier ayuda o consejo.

muchas gracias.

Re: Ayuda Cimentaciones

Publicado: Vie Ene 04, 2013 8:10 am
por jcoronellr
Saludos

El diseño de la cimentacion se basa en un estudio de suelos, el cual da los parametros principales, no veo que hallas mencinado nada del estudio de suelos, asi las cosas debes complementar mas anexando el estudio de suelos o la capacidad portante del terreno con su respectivo modulo de winkler y la profundidad de cimentacion.
Hablando del modelo como tal le hace falta unos ajustes o refinamientos que no le han sido colocado.

Ing. Jaime

Re: Ayuda Cimentaciones

Publicado: Vie Ene 04, 2013 8:58 am
por augusto87
el suelo soporta 30 ton/m2 y su modulo es de 6 kg/cm3.
debido a que el suelo es bastante bueno despues de la excavacion de los dos sotanos, la cimentacion va inmediatamente despues. me gustaria saber que le falta al modelo de etabs.
muchisimas gracias ingeniero Jaime.

Re: Ayuda Cimentaciones

Publicado: Vie Ene 04, 2013 10:10 am
por jcoronellr
Saludos

el suelista te sugirio algun tipo de cimentacion???????

En el modelo exiten: 1-) muros que estan entre columnas estos se deben integrar, para que trabajen en conjunto
2)- como se supone que estas modelando los sotanos debes colocar resortes para simular lo que esta bajo tierra, de lo que esta en la superficie.
3-) como el edifcio es irregular en altura le deberias colocar un espectro de respuesta y comparalo con la FHE en un 80% segun NRS010.
4-) revisar si el peso sismoco que esta calculando el Etabs es igual al calculado a mano.
5-) no vi que le colacaste brazo rigidos
6-) como se supone que debe existir una losa y tu no la modelas, significa que la losa no esta aportando rigidez al modelo, entonces debes aumentar el peralte de la vigas.
7- yo usaria un diafragma tipo membrana la cual reparte la carga por m2 a las vigas para asimilar el modelo a lo mas real.
8)- estas usando un centro de masa por puntos como se hace en el sap2000, pero al sap2000 se le asigna un constrain tipo diafragma, el etabs lo directo.

Bueno por ahora son esta pequeñas observaciones.


Ing. Jaime

Re: Ayuda Cimentaciones

Publicado: Vie Ene 04, 2013 12:30 pm
por augusto87
Ing jaime. leyendo sus recomendaciones me doy cuenta de que es necesario estudiar mas a fondo estos software como lo es el etabs y el SAFE.

veo que usted es de bogota. tiene ud conocimiento de alguna universidad o institucion que dicte cursos presenciales donde se enseñe esto mas a fondo? es decir realizar
ejercicios de principio a fin ?

muchas gracias.

Re: Ayuda Cimentaciones

Publicado: Vie Ene 04, 2013 4:44 pm
por jcoronellr
Saludos augusto87

En Bogota s edictan muchas clases de manejo de los programas, pero existen detalles que no entran a considerar por falta de tiempo, mas bien ve al foro del Ing. Emmanuel Rodriguez de este mismo foro en el encontraras cursos des etabs desde cero hasta etabs avanzado, tambien existe el de SAfe,
pero si quieres tanbien aprender sap2000, te recomiendo busque en la red el link del Ing Genner Villareal, tiene muy buenas clases.

Ing. Jaime