Hola amigos de construaprende, tengo una consulta:
el caso es el siguiente: Hay una casa habitación que esta siendo modificada para utilizarse como restaurante,es una estructura antigua, muros perimetrales de albañilería y muros interiores de adobe. En el primer piso se eliminaron un par de muros, los cuales fueron reemplazados con vigas IPE300, con pilares iguales en los extremos de las vigas. Ahora el dueño desea eliminar los muros del segundo piso para dejar un área libre, la superficie es de aproximadamente 150 m2, le plantee la solución de eliminar muros pero reemplazarlos con vigas doble T y en los extremos utilizar unos pilares de madera existentes, pero lógicamente reforzandolos, ademas de instalar un pilar doble T en dos puntos centrales del piso. Estos pilares llegan a muros que están en el primer piso, por lo tanto la transmisión de fuerzas se realizaría sin ningún problema.
Mi pregunta es la siguiente: ¿de que manera puedo reforzar los pilares de madera que se encuentran anclados a los muros perimetrales? to habia pensado en instalar un pilar metalico y anclarlo al pilar de madera existente.

Nota: los pilares existentes son de 3x3"

adjunto algunas fotos para que se hagan una idea mas clara.


Ojala me puedan ayudar... estaré muy atento a sus respuestas e ideas... de antemano muchas gracias
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

Podés encamisarlos con acero, prefabricado para no soldar sobre la madera, y luego empernarlo. Con eso ganás espacio y evitás cargas excéntricas, por pequeñas que sean.
Avatar de Usuario
hquintana
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 269
Registrado: Mar Abr 14, 2009 8:37 am

vmjara.c escribió:Hola amigos de construaprende, tengo una consulta:
el caso es el siguiente: Hay una casa habitación que esta siendo modificada para utilizarse como restaurante,es una estructura antigua, muros perimetrales de albañilería y muros interiores de adobe. En el primer piso se eliminaron un par de muros, los cuales fueron reemplazados con vigas IPE300, con pilares iguales en los extremos de las vigas. Ahora el dueño desea eliminar los muros del segundo piso para dejar un área libre, la superficie es de aproximadamente 150 m2, le plantee la solución de eliminar muros pero reemplazarlos con vigas doble T y en los extremos utilizar unos pilares de madera existentes, pero lógicamente reforzandolos, ademas de instalar un pilar doble T en dos puntos centrales del piso. Estos pilares llegan a muros que están en el primer piso, por lo tanto la transmisión de fuerzas se realizaría sin ningún problema.
Mi pregunta es la siguiente: ¿de que manera puedo reforzar los pilares de madera que se encuentran anclados a los muros perimetrales? to habia pensado en instalar un pilar metalico y anclarlo al pilar de madera existente.

Nota: los pilares existentes son de 3x3"

adjunto algunas fotos para que se hagan una idea mas clara.


Ojala me puedan ayudar... estaré muy atento a sus respuestas e ideas... de antemano muchas gracias

Me ocupa el hecho de que no hayas mencionado para nada el Análisis Estructural para la determinación de las opciones de reforzamiento!!! :SM006:
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

A veces un cálculo se vuelve innecesario cuando las condiciones son sencillas y hay muchos grados libertad o apoyos donde disipar los esfuerzos, la experiencia te va dando un cierto sentido de proporción con respecto a la resistencia de un material o elemento, y si entendés como funciona una estructura (método de pendiente-deformación por ejemplo) es mucho más sencillo.
Si no, habrá que preguntarse ¿cómo hicieron esas obras monumentales los antiguos, cuando no había métodos ni facilidades de cálculo? o ¿cómo es que Nervi decía que cualquier estructura solo es necesario calcularla con las 4 operaciones básicas (ver http://puentearquitectura.files.wordpre ... e-roma.jpg)?

Saludos
vmjara.c
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 74
Registrado: Mar Feb 15, 2011 1:22 am

tengo pensado reforzar algunas columnas de que están en los muros perimetrales con perfiles metálicos y formar una especie de "gato" con vigas IPE, los cuales reemplazaran los muros interiores, ademas dejare un par de pilares en dos intersecciones de las vigas con el fin de disminuir la luz de las vigas.
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

vmjara.c escribió:tengo pensado reforzar algunas columnas de que están en los muros perimetrales con perfiles metálicos y formar una especie de "gato" con vigas IPE, los cuales reemplazaran los muros interiores, ademas dejare un par de pilares en dos intersecciones de las vigas con el fin de disminuir la luz de las vigas.
Te recomendaba reforzar las columnas existentes con un encamisado, y si es posible adherido con piezas de cortante (que las venden comercialmente) o con epóxico, de manera de formar secciones compuestas con el mismo eje para evitar que se te formen vigas cortas entre el "gato" y los ejes de las piezas de madera, lugar en donde se te formará un cortante muy grande.
Te recomiendo revisar en las intersecciones donde pondrás pilares, si esto no genera esfuerzos adicionales en la cuerda superior de la tijera (así se llama aquí) que es lo que cargará el techo, que si bien no hay peligro que se te caiga si se te puede deformar con el tiempo, porque es de madera, y tendrás un raro ondulado en el revestimiento.
vmjara.c
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 74
Registrado: Mar Feb 15, 2011 1:22 am

jfjdm escribió:
vmjara.c escribió:tengo pensado reforzar algunas columnas de que están en los muros perimetrales con perfiles metálicos y formar una especie de "gato" con vigas IPE, los cuales reemplazaran los muros interiores, ademas dejare un par de pilares en dos intersecciones de las vigas con el fin de disminuir la luz de las vigas.
Te recomendaba reforzar las columnas existentes con un encamisado, y si es posible adherido con piezas de cortante (que las venden comercialmente) o con epóxico, de manera de formar secciones compuestas con el mismo eje para evitar que se te formen vigas cortas entre el "gato" y los ejes de las piezas de madera, lugar en donde se te formará un cortante muy grande.
Te recomiendo revisar en las intersecciones donde pondrás pilares, si esto no genera esfuerzos adicionales en la cuerda superior de la tijera (así se llama aquí) que es lo que cargará el techo, que si bien no hay peligro que se te caiga si se te puede deformar con el tiempo, porque es de madera, y tendrás un raro ondulado en el revestimiento.
hay algunas columnas que están ancladas a los muros perimetrales, para esos tengo pensado utilizar perfil canal y amarrarlo a la columna de madera existente con un perno pasado. Luego instalar 2 vigas en el sentido horizontal y dos perpendiculares a estas, con el fin de que la estructura metálica quede completamente unidas la estructura existente y así se comporte como un solo elemento al momento de un sismo.
En dos de las intersecciones pretendo afirmar las vigas, una reforzando con dos perfiles canales una columna existe de madera(uniendo los perfiles con pernos pasados) y la otra reemplazarla por una columna IPE (que se encuentra también en el primer piso) esta columna iría soldada o apernada con placas a la columna del nivel inferior, ambas columnas permiten diminuir la luz de las vigas, ademas sobre la columna metálica podría instalar un equipo de aire acondicionado que es algo que también se esta solicitando.

Ahora: cual es mejor solución, instalar vigas IPE o vigas reticuladas para soportar la cerchas?, ¿cual tendrá menor costo?

Atento a sus comentarios.

Slds
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

vmjara.c escribió:
jfjdm escribió:
vmjara.c escribió:tengo pensado reforzar algunas columnas de que están en los muros perimetrales con perfiles metálicos y formar una especie de "gato" con vigas IPE, los cuales reemplazaran los muros interiores, ademas dejare un par de pilares en dos intersecciones de las vigas con el fin de disminuir la luz de las vigas.
Te recomendaba reforzar las columnas existentes con un encamisado, y si es posible adherido con piezas de cortante (que las venden comercialmente) o con epóxico, de manera de formar secciones compuestas con el mismo eje para evitar que se te formen vigas cortas entre el "gato" y los ejes de las piezas de madera, lugar en donde se te formará un cortante muy grande.
Te recomiendo revisar en las intersecciones donde pondrás pilares, si esto no genera esfuerzos adicionales en la cuerda superior de la tijera (así se llama aquí) que es lo que cargará el techo, que si bien no hay peligro que se te caiga si se te puede deformar con el tiempo, porque es de madera, y tendrás un raro ondulado en el revestimiento.
hay algunas columnas que están ancladas a los muros perimetrales, para esos tengo pensado utilizar perfil canal y amarrarlo a la columna de madera existente con un perno pasado. Luego instalar 2 vigas en el sentido horizontal y dos perpendiculares a estas, con el fin de que la estructura metálica quede completamente unidas la estructura existente y así se comporte como un solo elemento al momento de un sismo.
En dos de las intersecciones pretendo afirmar las vigas, una reforzando con dos perfiles canales una columna existe de madera(uniendo los perfiles con pernos pasados) y la otra reemplazarla por una columna IPE (que se encuentra también en el primer piso) esta columna iría soldada o apernada con placas a la columna del nivel inferior, ambas columnas permiten diminuir la luz de las vigas, ademas sobre la columna metálica podría instalar un equipo de aire acondicionado que es algo que también se esta solicitando.

Ahora: cual es mejor solución, instalar vigas IPE o vigas reticuladas para soportar la cerchas?, ¿cual tendrá menor costo?

Atento a sus comentarios.

Slds
Pues eso no sabría decírtelo, nuestros mercados son bien diferentes, pero la viga si bien puede ser más cara usa menos mano de obra, y al contrario con la viga reticulada.
La solución planteada parece aceptable, yo siempre pegaría los perfiles a a la columna con epóxico para evitar la deformación diferencial en lo que se pueda, y la oxidación por contacto.

Saludos
vmjara.c
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 74
Registrado: Mar Feb 15, 2011 1:22 am

jfjdm escribió:
vmjara.c escribió:
jfjdm escribió:
vmjara.c escribió:tengo pensado reforzar algunas columnas de que están en los muros perimetrales con perfiles metálicos y formar una especie de "gato" con vigas IPE, los cuales reemplazaran los muros interiores, ademas dejare un par de pilares en dos intersecciones de las vigas con el fin de disminuir la luz de las vigas.
Te recomendaba reforzar las columnas existentes con un encamisado, y si es posible adherido con piezas de cortante (que las venden comercialmente) o con epóxico, de manera de formar secciones compuestas con el mismo eje para evitar que se te formen vigas cortas entre el "gato" y los ejes de las piezas de madera, lugar en donde se te formará un cortante muy grande.
Te recomiendo revisar en las intersecciones donde pondrás pilares, si esto no genera esfuerzos adicionales en la cuerda superior de la tijera (así se llama aquí) que es lo que cargará el techo, que si bien no hay peligro que se te caiga si se te puede deformar con el tiempo, porque es de madera, y tendrás un raro ondulado en el revestimiento.
hay algunas columnas que están ancladas a los muros perimetrales, para esos tengo pensado utilizar perfil canal y amarrarlo a la columna de madera existente con un perno pasado. Luego instalar 2 vigas en el sentido horizontal y dos perpendiculares a estas, con el fin de que la estructura metálica quede completamente unidas la estructura existente y así se comporte como un solo elemento al momento de un sismo.
En dos de las intersecciones pretendo afirmar las vigas, una reforzando con dos perfiles canales una columna existe de madera(uniendo los perfiles con pernos pasados) y la otra reemplazarla por una columna IPE (que se encuentra también en el primer piso) esta columna iría soldada o apernada con placas a la columna del nivel inferior, ambas columnas permiten diminuir la luz de las vigas, ademas sobre la columna metálica podría instalar un equipo de aire acondicionado que es algo que también se esta solicitando.

Ahora: cual es mejor solución, instalar vigas IPE o vigas reticuladas para soportar la cerchas?, ¿cual tendrá menor costo?

Atento a sus comentarios.

Slds
Pues eso no sabría decírtelo, nuestros mercados son bien diferentes, pero la viga si bien puede ser más cara usa menos mano de obra, y al contrario con la viga reticulada.
La solución planteada parece aceptable, yo siempre pegaría los perfiles a a la columna con epóxico para evitar la deformación diferencial en lo que se pueda, y la oxidación por contacto.

Saludos

OK MUCHISIMAS GRACIAS POR EL DATO :) SE AGRADECE MUCHO... UN ABRAZO A LA DISTANCIA
Avatar de Usuario
hquintana
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 269
Registrado: Mar Abr 14, 2009 8:37 am

Con todo el respeto que su merced merece, pero a juzgar por las fotografías presentadas por el consultante, lo menos que podemos esperar es un "cálculo". Es cierto que la experiencia favorece en la determinación de soluciones que impliquen adecuaciones estructurales, pero también es cierto que la experiencia es particular e individual, es decir "su experiencia", no la del que consulta. La objetividad se sustenta con base en resultados y la mejor manera de poder emitir un juicio técnico es por medio del lenguaje universal que manejamos: los números.

Por esa razón es que aunque parezcan someros o en su defecto innecesarios, los cálculos siempre son relevantes, y nunca, descartables.
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

Hace días puse en el foro un libro del Dr. Rui Wamba, en donde aclara muchas de las inquietudes sobre el cálculo, y en este caso particular, en un foro y a distancia:

-¿Conocemos a profundidad los materiales de una casa antigua, el comportamiento y características de cada material debidos a la fabricación en su tiempo y edad? ¿cuanto va costar esta averiguación?
-¿Conocemos en realidad cual fue el verdadero proceso de construcción de dicha casa y las premisas estructurales con que ha sido concebida? (Pensando principalmente en el comportamiento del adobe y la incidencia del clima en la madera)
-¿Sabemos a ciencia cierta qué método de cálculo será el apropiado en la renovación, basados en la experiencia de investigadores y la literatura técnica, no necesariamente la propia?

Entonces, si solo podemos asumir características de materiales y comportamiento estructural, el margen de error de cualquier método está mas allá de la verificación, me pregunto si ¿no nos estaremos engañando solos al confiar en un procedimiento numérico?. ¿No es mejor por economía de medios tratar de dar soluciones probables y probadas, tal y como hacen en países más avanzados en donde pequeñas obras se dimensionan por catálogo?

Este debate no es nuevo, más bien es viejo (Torroja hablaba de eso en los años 30's del siglo pasado), y hay muchas posiciones al respecto, simplemente hago ver que entre ser calculista y proyectista hay una cierta distancia.

Saludos