Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*

Diseño de Zapata

Todo lo relacionado con al analisis de estructuras y elementos finitos.

Moderadores: mgf2004, gatogalaxi

Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
Avatar de Usuario
pacominchez
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 79
Registrado: Vie Ene 15, 2010 11:12 am

Que tal colegas, adjunto una hoja de excel con el diseño de una zapata cuadrada esperando que les sirva de mucho.

Ing. Minchez (Cualquier comentario me lo hacen saber).
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
diegorivero363
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 7
Registrado: Vie Mar 19, 2010 1:30 pm

Esta bien documentada tu hoja Según ACI 318-05. Hice una comprobacion con un pequeño software y los resultados son bastante aproximados en cuanto a las dimensiones resultantes y a la cuantia de acero.
Avatar de Usuario
pacominchez
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 79
Registrado: Vie Ene 15, 2010 11:12 am

diegorivero363 escribió:Esta bien documentada tu hoja Según ACI 318-05. Hice una comprobacion con un pequeño software y los resultados son bastante aproximados en cuanto a las dimensiones resultantes y a la cuantia de acero.

Gracias por los buenos comentarios y que bueno que hagas la comprobación y te queden similares las dimensiones y la cuantía de acero. Cualquier cuestión estamos a las ordenes.
leelaker
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Mar Mar 08, 2005 10:28 pm
Ubicación: Lima
Contactar:

Estimados tengo un cimiento grande, de 5 m x 7 m x 2,80 m de profundidad, cuál sería la cuantía mínima para este vaciado de concreto mínimo, poseen alguna referencia o se tiene que considerar por temperatura en la superficie expuesta nada más.

Saludos y agradeceré bastante su ayuda.
leelaker
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Mar Mar 08, 2005 10:28 pm
Ubicación: Lima
Contactar:

Perdón en el anterior mensaje escribí concreto mínimo hago a concreto masivo.

Saludos
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

leelaker escribió:Perdón en el anterior mensaje escribí concreto mínimo hago a concreto masivo.

Saludos
ACI 318M-11 dice:

7.12.2 — Deformed reinforcement conforming to 3.5.3
used for shrinkage and temperature reinforcement
shall be provided in accordance with the following:
7.12.2.1 — Area of shrinkage and temperature
reinforcement shall provide at least the following ratios
of reinforcement area to gross concrete area, but not
less than 0.0014:
(a) Slabs where Grade 280 or 350
deformed bars are used .................................0.0020
(b) Slabs where Grade 420
deformed bars or welded wire
reinforcement are used...................................0.0018
(c) Slabs where reinforcement
with yield stress exceeding 420 MPa
measured at a yield strain of
0.35 percent is used ...........................
7.12.2.2 — Shrinkage and temperature reinforcement
shall be spaced not farther apart than five times the
slab thickness, nor farther apart than 450 mm.
7.12.2.3 — At all sections where required, reinforcement
to resist shrinkage and temperature stresses shall
develop fy in tension in accordance with Chapter 12.
alvvel
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 141
Registrado: Jue Ene 03, 2008 4:47 pm
Ubicación: Bogota

Interesante...el ACI 350 dice que si el espesor de la cimentación es mayor de 60 cm se coloca refuerzo mínimo como si fuera de 60 cm.
Probablemente exista norma para el refuerzo mínimo concreto masivo.
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

Si, con el ACI 350 son mayores los porcentajes de refuerzo.
Aquí pongo el cap. 7, para que sea claro esto.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Responder
  • Similar Topics
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje

Volver a “Analisis y Diseño Estructural”