hola, estoy tratando de calcular una viga de concreto de 6m con una seccion de 25x35 o 30x40, que tiene que soportar una carga uniforme distribuida de 655kg/m2. y el area tributaria para esta viga es de 20.4 m2, pero quisiera usar varilla del 1/2". con f'c=200kg/cm2 y fyacero=4200kg/cm2
Ayuda por favor, gracias.
Avatar de Usuario
Alejandro_Salgado
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 178
Registrado: Jue Feb 18, 2010 12:36 pm
Ubicación: Guadalajara, Jalisco
México

Buenas...

regularmente así lo hago, no sé cómo lo hagan otros compañeros:

1.- calcula la cuantía de acero balanceada (pb)
2.- calcula la cuantía máxima (pmax)
3.- calcula cuantía necesaria por flexión (p) (despéjala de la fórmula de diseño)
4.- calcula el área de acero (As)
5.- si p<pmax, se acepta la sección transversal :bana:
6.- lo que te salga lo divides entre el area de la varilla que quieres utilizar (As/Asv)
7.- la acomodas conforme lo indica el ACI (o checa el libro del autor Nillson) :escr:
8.- calcula el área de acero por cortante
9.- la acomodas conforme lo indica el ACI (o checa el libro del autor Nillson)
10.- revisar las deflexiones, que no pasen el valor que te impone el reglamento (por lo regular L/360 para usos habitacionales, no sé cual sea el tuyo)

Cuando son vigas que forman retículas, o soportan máquinas, o por solicitaciones, se analizan por torsión. Creo que en tu caso no es necesario.

Espero que te sirva de ayuda o guía de por donde empezar.

Saludos.

Alguna duda que tengas, hazla saber, a lo mejor algún compañero tiene otra opinión.
mgf2004
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 636
Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
Ubicación: México
México

Para una longitud de 6.00 m. entre apoyos, se recomienda un peralte de 0.6 m., de ser menor debes revisar si es aceptable por deflexión/rigidez.
La varilla del #4, no es la adecuada para vigas con la carga que tienes (El as=1.27 cm2 de una varilla del #4 es poco para la carga y las secciones que propones),
no olvides que por reglamento no se permite o no se recomienda usar paquetes de más 2 varillas en vigas principales (Que forman marcos trabes-columna).

Dale una repasada a las normas, solo en castillos o losas que no trabajan como diafgrama de piso se permite usar el f`c=200 kg/cm2., En realidad si checas el costo
del concreto premezclado la diferencia es minima entre el 200, 250 y f`c=300 kg/cm2.