Página 1 de 2

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Dom Mar 20, 2011 3:53 pm
por jcoronellr
Buenas tardes Caleño

El planteamiento de mccloud_1, es bueno, pero como vas usar placa facil le agregaria unas columnas sobre los 3 metros y acortaria la luz, con eso no tendrias que calcular unas vigas adicionales que recomiendan para este tipo de placa cuando pasa de los 4.2 mts. y ademas le daria mas rigidez en el otro sentido, ya que las columnas estan dando mas rigidez a un solo lado. estas en zona de riesgo sismico alto.


Ing. Jaime

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Dom Mar 20, 2011 5:03 pm
por ajmojicar2002
Hola. Jaime recuerda que si se emplea como aligerante bloques de icopor denso, se pueden hacer luces de hasta 12 metros en el sistema de entrepiso losa facil colmena, claro está que hay que agregar un refuerzo por flexión

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Lun Mar 21, 2011 4:18 pm
por caleño
Saludos,

Hago la salvedad para mi caso especifico el nivel de zona sismica que se me asigno es intermedio, ya modele la estructura tal como propuso mcloud y con columnas de 15x35 y vigas de 25x30 me esta dando bien.....lo hice con losa aligerada en un sentido viguetas de 10 x 25 y losa total de 30....viguetas en el sentido longitudinal para evitar las luces de 6.05....espero me corrijan

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Lun Mar 21, 2011 4:52 pm
por mccloud_1
Debes tener en cuenta que las vigas no pueden sobresalir del espesor de las columnas. La losa de 30 cm me parece como mucho para una vivienda de dos plantas.

Que te dice el calculo en cuanto al espesor? ya pre-dimensionaste de acuerdo a la norma?

Una losa de 20cm seria lo ideal, de 25cm cuanto mucho espesor.

Slds.

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Lun Mar 21, 2011 5:04 pm
por caleño
Me base en la tabla C.9.1.b de la norma y me da:

L / 18.5 = 3.98 / 18.5 = 0.21 m
L / 18.5 = 3.00/ 18.5 = 0.16 m
L / 21= 2.37 / 21 = 0.11 m

Transversalmente:

L / 18.5 = 6.05 / 18.5 = 0.32 m

espesor escogido = 0.30 m

no se si este equivocado, corrijanme si es asi

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Lun Mar 21, 2011 5:06 pm
por chhenao
ojo compañero caleño....revisa el aparte c.21 de la nsr10.

esas columnas no te cumplen de acuerdo a los requisitos que alli se consignan para zona de amenaza sismica intermedia.

deberias mnodelarlo entonces como pantallas....

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Lun Mar 21, 2011 5:08 pm
por Faun53
yo distribuiria mis columnas como anexo en el plano...asi evito trabajar con luces de 6 mts......en cuanto a la cimentacion no creo que te den zapatas de mas de 1m x 1m, que es lo ususal para ese tipo de viviendas.

yo modele con el RCB y me esta dando de acuerdo a la distribucion que propongo vigas de 20x20 y col de 20x25, losa de 20 de espesor.......creo que te serviria.

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Lun Mar 21, 2011 5:44 pm
por caleño
mccloud_1

La losa me esta dando de 30 cm de acuerdo a la norma...corrigeme si estoy mal

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Lun Mar 21, 2011 6:05 pm
por Faun53
Trabaja mejor con columnas de 25x25 para que puedas cumplir con el requerimiento sismico de la norma ya que estas en DMO (minima area de columnas 625mm2)

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Lun Mar 21, 2011 6:11 pm
por mccloud_1
Caleño tienes que utilizar primero la relación beta para saber si la losa sera armada en un sentido o en dos. luego tomas la dirección del armado y esa va a ser la distancia que divides por el factor que te da la norma (en tu caso 18,5). Con esto especificas cuales serán los paneles de losa para hacer juntas y sobre todo definir los tramos de cada panel.

La relación beta aparece en el ACI 318 y se define como lado mayor / lado menor > 2 para armar en un sentido, caso contrario se arma en dos direcciones la losa.

Faun 53 si bien es cierto que tu arreglo también funciona, estas dejando de lado el criterio del arquitecto, primero porque estas colocando columnas en las puertas y ventanas y segundo todavía tienes una longitud de 5,37m en un vano del pórtico que no es muy distinto del de 6m que había dejado. También se te olvido el techo de la lavandería. Ah y la escalera con una sola columna no tiene suficiente soporte. Las fundaciones de 1x1m funcionan para las zapatas perimetrales pero para las columnas centrales por fuerza de ley darán mas grandes; Todo dependerá de los resultados del estudio de suelos.

Slds.

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Lun Mar 21, 2011 7:04 pm
por caleño
mccloud, es decir para la escogencia del espesor de la losa en mi caso particular seria 0.21 m.....es mas recomendable trabajar con columnas cuadradas tal como expone faun 53 o rectangulares tal como tu expones.?, aunque cuando modele la estructura de acuerdo a tu distribucion, me dio bien con columnas de 15x35 no cumplen segun un panelista con el minimo de area requerido.....es necesario apesar de que me haya cumplido aumentar las dimensiones???

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Lun Mar 21, 2011 7:30 pm
por chhenao
Viejo caleño....no son mcloud, pero te recomiendo una vez mas....

revisa el c.21 de la nsr 10...


alli te dan las dimensiones MINIMAS para lo que estas realizando.

Saludos.

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Lun Mar 21, 2011 8:39 pm
por heramir
Caleño, aun si tu ejercicio es para DMO, al area de 15x35 no cumple con al area minima que exige la Norma NSR 10. Revisa el titulo C.21 donde estan los requisitos para elementos de porticos.
Ahora, una columna rectangular trabaja mejor que una cuadrada, por eso ten en cuenta el sentido de carga de la losa para poner a trabajar la columna en el sentido que es, esto para que te den cuatias economicas.

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Lun Mar 21, 2011 9:18 pm
por mccloud_1
De acuerdo caleño anexo te coloco los articulos a los que hacen referencia tus paisanos de la NSR-10.

Para Vigas.

C.21.3.4 — Vigas con capacidad moderada de disipación de energía (DMO)
C.21.3.4.1 — El ancho del elemento, bw , no debe ser menor que 200 mm.

Para Columnas.

C.21.3.5 — Columnas con capacidad moderada de disipación de energía (DMO)
C.21.3.5.1 — La dimensión menor de la sección transversal, medida en una línea recta que pasa a través del centroide geométrico, no debe ser menor de 250 mm. Las columnas en forma de T, C o I pueden tener una dimensión mínima de 0.20 m pero su área no puede ser menor de 0.0625 m².

Ahora bien, el archivo que coloque de primero es un planteamiento de los ejes y me tome la libertad de plantear también un pre-dimensionado de las columnas, pero es solo eso un planteamiento. Te recuerdo que yo soy un ingeniero venezolano y por ende desconozco lo que rezan su códigos, por lo tanto puedo incurrir en el incumplimiento de lo que dictan sus normas por ese mismo desconocimiento.

Lo importante aquí es, y como esto se trata de un ejercicio académico, que te crees el criterio para desenvolverte lo mejor posible en este ramo. En cuanto a lo de las columnas mi norma venezolana establece que la mínima dimensión para cualquier tipo de estructura es de 30x30cm. Sin embargo para viviendas de 1 y 2 plantas he diseñado las mismas con secciones de 25 y hasta 20cm sin que esto me quite el sueño por las noches. Considerar diseñar con columnas como las que pide la norma para estos proyectos de baja envergadura resulta obsceno desde el punto de vista estético y económico; hasta me atrevería a decir que es exagerado, indistintamente del riesgo sísmico que se posea en esa zona (salvo que se viva en japón) así que como vez la experiencia te dirá cuando debes y cuando no hacer caso omiso de algún articulo de la norma, bien sea por lo que te explique atrás o porque sencillamente no se puede cumplir por condiciones del proyecto.

Una ultima cosa, la sección de 15x40cm original da como área 0,06m2 si aumentas a 20x40 te da 0,08m2 > 0,0626m2 y cumples con lo del área mínima para columnas (salvo por lo de 0,25) y con el ancho mínimo de vigas. En fin hazte de criterio.

Saludos a todos Uds. hermanos y colegas colombianos.

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Mar Mar 22, 2011 6:42 am
por jcoronellr
Saludos

Miren anteriormente se hacian columnas hasta de 15x15, 20x20, etc, y de hecho existen aun proyectos con columnas de 15x15 y tienen 5 pisos y no ha pasado nada, pero eso no significa que no pueda pasar, ahora cada vez que hacen reformas al codigo regidizan mas las estructuras, por ejemplo yo no se si caleño reviso la parte de las derivas en el sentido de 6 mts estoy seguro que no cumple con esa columna, por eso le recomende colocar otras en el sentido de 3 mts.que pueden ser tratadas como pantallas.
Ahora hay que revisar los efectos torsionales..
Si quieren no tener columnas mas anchas que los muros revisa el titule E de la norma y lo diseñas como mamposteria confinada, o hacen un hibrido entre mamposteria reforzada con pantallas en concreto en el sentido que necesite cumplir las derivas.

Consejo caleño estudia la NSR010.

Ing. Jaime

P.D. En las curadurias no aceptan columnas que no cumplan con los 625 cms2.para zona intermedia.

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Mar Mar 22, 2011 6:48 am
por jcoronellr
Caleño en este link deje un articulo para predimensionar estructuras

http://foros.construaprende.com/revisio ... it=ysorely



Ing. Jaime

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Mar Mar 22, 2011 7:44 am
por chhenao
Es lo primero que debe hacer caleño....revisar la norma....

desde mis primeras opiniones acerca de este tema se lo aconseje....

lo otro que puede hacer, sin cambiar las columnas, es trabajar esas columnas como pantallas...y las puede dejar de 10x40

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Mar Mar 22, 2011 8:38 am
por estuciv
Esta interesante este tema, pero tengo una pregunta que me aclaren por favor, cual es la diferencia al diseñar un elemento columna, al diseñar un elemento pantalla?

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Mar Mar 22, 2011 8:54 am
por chhenao
Cordial Saludo.

El capitulo C.21 de la nsr 10, da unos parametros para tener en cuenta en el diseño de muros y columnas.

Al realizar relaciones entre las dimensiones de los elementos, se tienen parametros para diseño como columnas o diseño como pantallas.

En el momento no tengo presente el aparte de la norma donde lo puedes ver, pero te recomiendo que le des una ojeadita a estos requisitos para sistemas DMO, DMI, y DES

Apenas tenga un toquesito de tiempo, tratare de buscar estos apartes...

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Mié Mar 23, 2011 10:40 am
por caleño
Muchas gracias a todos por sus consejos y recomendaciones, ya termine el diseño, solo me restan las cimentaciones tan pronto lo que dibujado lo subo para sus opiniones y comentarios finales.

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Mié Mar 23, 2011 11:53 am
por hquintana
Muy buenas tardes caballeros.

Está muy interesante este foro por lo que puedo apreciar una animada interacción de criterios para configurar una estructura para una edificación.

Coincido con el colega Mc Cloud y sugiero lo siguiente:

1.- Estamos hablando de una edificación de dos niveles cuyo uso es para una vivienda. Tomando en cuenta la zonificación sísmica, los criterios sismorresistentes se centran en tomar en cuenta el Tipo e Importancia de la estructura. Al tratarse de una vivienda, los niveles de detallado (o niveles de diseño en Venezuela) no deberían ser extremadamente rigurosos, por lo que considero que en función de las configuración elegida, revisemos las Derivas y mejoremos progresivamente las secciones de los elementos a fin de cumplir con las disposiciones estructurales que aseguren la edificación o las vidas de los ocupantes.

2.- Mc Cloud tiene razón, una configuración aporticada es mas que suficiente. Esas losas, si las suponemos aligeradas o nervadas, no dan mas de 25 cm de espesor para el entrepiso. Mas de alli es un exceso.

3.- Los Muros o pantallas son elementos recomendables para edificaciones mas altas. No quiere decir que no las puedas aplicar pero la construcción de los muros, dependiendo de la zona y de quienes trabajen, podría complicarse si se trata de elementos con espesores menores a 20 cm.

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Mié Mar 23, 2011 1:06 pm
por chhenao
Cordial Saludo.

Compañero hquintana, estamos totalmente de acuerdo, pero recuerda que las normas en los paises cambian...

aca en colombia hay que respetar unas dimensiones minimas para elementos estructurales.

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Mié Mar 23, 2011 1:32 pm
por Haroldsf
chhenao escribió:Cordial Saludo.

Compañero hquintana, estamos totalmente de acuerdo, pero recuerda que las normas en los paises cambian...

aca en colombia hay que respetar unas dimensiones minimas para elementos estructurales.

Saludos a todos los panelista de este aprtado, aparte de las ideas que podamos dar sobre un determinado modelo estructural de una estructura determinada, debemos empezar por ahi, por las normas de nuestros paises, las recomendaciones minimas que hay que respetar en cada caso, ahi es que estan las particularidades, no me atrevi a opinar cuando abri por primera vez la propuesta por lo antes mencionado. Debemos ser cuidadosos cuando emitimos un juicio de una estructura que se va a construir en un lugar que no es el nuestro, donde generalmente dominamos los periquitos de nuestras normas. Saludos de nuevo a todos ustedes.

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Mié Mar 23, 2011 5:27 pm
por chhenao
Cordial Saludo.

Estamos totalmente de acuerdo.......

Primero revisar los requisitos minimos en particular para cada caso.

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Jue Mar 24, 2011 7:53 am
por estuciv
He aprendido bastante con las sugerencias que han aportado. Sigo con mi inquietud chhenao, una pantalla se debe diseñar como un muro?Cuando deja de ser columna para ser muro o pantalla? en el modelo estructural entonces debería modelarse con un shell?

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Jue Mar 24, 2011 8:40 am
por jcoronellr
Buenos dias, disculpe que intepele.


1.- Estamos hablando de una edificación de dos niveles cuyo uso es para una vivienda.

( Igual si es de 20 pisos el nivel de importacia es el mismo, no por sea de uno o dos pisos es menor de importante.)

2.- Mc Cloud tiene razón, una configuración aporticada es mas que suficiente. Esas losas, si las suponemos aligeradas o nervadas, no dan mas de 25 cm de espesor para el entrepiso. Mas de alli es un exceso.

( Nadie he dicho lo contrario, solo se le adicionaron elementos para mejorarla, por ejemplo esas columnas cumple en el sentido de los 40 cms,( por ejemplo eje Y, pero no, en el sentido de los 20 cms eje X. Ahora para los espesores de las losas y vigas, cada uno decide su espesor de acuerdo con la norma y la experiencia, uno puede colocar menor espesor, pero debe revisar las deflexiones tambien con la norma.)

3.- Los Muros o pantallas son elementos recomendables para edificaciones mas altas. ( No es cierto eso depende de varias variables, entre ellos la disposicion de la parte arquitectonica, he diseñado casitas de dos pisos con pantallas de 1 mts y 20 cms de espesor, que por que, solo habian dos muritos donde hacer cumplir las deriva).

Esto para reflexionar y no para polemizar.

Gracias

Ing. Jaime

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Jue Mar 24, 2011 8:52 am
por mccloud_1
estuciv escribió:He aprendido bastante con las sugerencias que han aportado. Sigo con mi inquietud chhenao, una pantalla se debe diseñar como un muro?Cuando deja de ser columna para ser muro o pantalla? en el modelo estructural entonces debería modelarse con un shell?
Revisa este post que allí se le dio respuesta a lo que planteas.

http://foros.construaprende.com/es-igua ... t8612.html

Saludos.

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Vie Mar 25, 2011 6:07 am
por caleño
Saludos,

sigo dudoso sobre el espesor de la losa aligerada que debo tomar, mi duda es porq en clase el profesor para la escogencia del espesor siempre analiza tanto long como transversalmente la planta y el mayor valor es el q manda, en mi caso particular tengo una luz de 6.05/18.5 =0.32m es el mayor aunque el sentido de las viguetas que escogi no es ese.....mcloudd me dice que debo basarme en el sentido en q mis viguetas van a transmitir la carag, pero veo q el profesor siempre escoge el mayor valor analizandolo en ambos sentidos....por otro lado con una losa de 0.20 m de espesor q es con el q estoy trabajando mis viuetas no cumplirian la relacion de <= 5t, ya que t= 5 cm es decir 5t=5*0.05 =0.25 y en mi caso tengo 0.15 de altura de viguetas, por otro lado la separacion entre viguetas me esta dando a 0.50 es decir sale mejor aumentar el espesor y colocarlas mas separado (s<=2.5 h; s<=1.20), en mi caso 2.5*0.2 = 0.5m...en conclusion les agradeceria me orientaran un poco que me acoje esta duda.

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Vie Mar 25, 2011 7:19 am
por chhenao
Caleño. Debes de realizar el analisis del espesor de la vigueta en la luz que va a tener la vigueta...no veo necesario que realices la evaluacion de h de vigueta en el sentido perpendivular a este, el cual seria el lado largo de la losa.

Por otra parte, mira que tu mismo estas haciendo tus deducciones....de esa manera puedes encontrar la configuracion optima de la losa, de forma tal que sea del espesor minimo que se pueda, y que ademas cumpla con lo requerido en la Norma,....

Oye sera que podrias subir en acad como te quedaron las plantas estructurales (con las vigas y columnas).........ahhhhhhhhh y otra cosa....la losa necesaria mente debe ser aligerada??? podrias pensar en una losa en steel deck....

Bueno ahi te dejo la inquietud.

Saludos.

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Vie Mar 25, 2011 9:32 am
por mccloud_1
Tu profesor esta equivocado, lee por favor los capítulos C.8 y C.9 de tu norma allí aparece todo lo que necesitas saber para dimensionar vigas y losas.

La altura de tus viguetas es 0,20m y no 0,15 como tu dices, la separación de los nervios depende no de esa regla que tu mencionas sino del tamaño y dimensiones del relleno aligerante (bloque de poliestireno) en tu caso, losafacil, el máximo tamaño de los bloques comerciales te da una separación de nervios de centro a centro de 70cm y el mínimo de 60cm de centro a centro.

Slds.

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Vie Mar 25, 2011 10:24 am
por heramir
pues eso tambien depende, por ejemplo, en Colombia es muy típico usar casetones de guadua como aligerante y se mandan a fabricar de las dimensiones que una quiera, no hay una medida rígida al respecto, solo lo que se respeta la norma en cuato a separación enter ejes de viguetas.

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Vie Mar 25, 2011 10:39 am
por caleño
aca esta la planta estructural y la seccion de la losa aligerada

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Vie Mar 25, 2011 11:29 am
por mccloud_1
Si tienes razón heramir esa parte no la había interpretado bien en la norma.

En cuanto a lo del espesor de la losa y la separación de los nervios caleño tienes que hacer un comparativo de cual es mas económico, una losa de 20cm con nervios cada 50cm o una losa de 25 con nervios cada 60cm. El costo es el criterio de selección si utilizan casetones de guadua o bloques de icopor.

Slds.

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Sab Dic 31, 2011 1:15 pm
por ingeniero147
La distribucion que presentas esta muy bien definida, pero no crees que estamos rigidizando una sola direccion, al colocar todas las columnas de 0.40 x 0.30 en uno solo sentido?, La vivienda es de dos pisos pero el cortante basal que se pueda dar en un sismo en la direccion menos rigidizada hara que la vivienda obtenga desplazamientos mas de lo normado.

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Lun Jul 22, 2013 12:22 pm
por danielsabogal
buenos dias señores del foro. tengo una pregunta... estoy diseñando una estructura para sismico alta (DES). y hablan de una restricciones de ancho minimo para DES de columnas de 30cm, pero si tengo columnas en T,C,I puedo utilizar 25cm y cumplir con 0.09m2, alguien puede explicarme como es una columna en concreto en i?. donde se puede ver. porque en metalicas si hay en i pero en concreto jamas he visto. :SM030: gracias. su opinion es muy importante ya que los de curaduria me estan molestando por eso. y no puedo aumentarlas a 30cm gracias.

Re: PLANTA ESTRUCTURAL

Publicado: Lun Jul 22, 2013 6:48 pm
por Holbert
danielsabogal escribió:buenos dias señores del foro. tengo una pregunta... estoy diseñando una estructura para sismico alta (DES). y hablan de una restricciones de ancho minimo para DES de columnas de 30cm, pero si tengo columnas en T,C,I puedo utilizar 25cm y cumplir con 0.09m2, alguien puede explicarme como es una columna en concreto en i?. donde se puede ver. porque en metalicas si hay en i pero en concreto jamas he visto. :SM030: gracias. su opinion es muy importante ya que los de curaduria me estan molestando por eso. y no puedo aumentarlas a 30cm gracias.
Las columnas en i te van a dar con un lado mucho mas grandes que una de 30 cm pues tienen las alas deben tener un espesor mínimo que da la norma- creo que 25 cm. Los 30 cm son un requisito de ductilidad si no puedes convencer al arquitecto de ampliar secciones pues les toca cambiar el sistema estructural.