Página 1 de 1

cortante basal dinamico

Publicado: Mar Jun 01, 2010 12:30 pm
por ing2004
hola, estoy modelando un edificio de 9 pisos en etabs, y he llegado a la parte de hacer la correccion del cortante basal por Fuersza horizontal equivalente, el cortante basal dinámico en X y Y debe ser 90% el cortante basal estático, el factor por el que debo mayorar el espectro me está dando del orden de 1. 7 por tanto cuando lo escalo la deriva se me aumenta hasta 1.5% o más (la máxima permitida es 1%) . He cambiado dinensiones de columnasy ubicación demuros pero el cortante basal dinámico me da demasiado bajito, quisiera saber q opinan ustedes sobre lo q puede estar pasando aquí, como hacer para q el cortante basa dinámico sea mas alto con tal de bajar el factor de escala. Mil gracias, Dios los bendiga.

Re: cortante basal dinamico

Publicado: Mar Jun 01, 2010 5:36 pm
por morfeo
ing2004 escribió:hola, estoy modelando un edificio de 9 pisos en etabs, y he llegado a la parte de hacer la correccion del cortante basal por Fuersza horizontal equivalente, el cortante basal dinámico en X y Y debe ser 90% el cortante basal estático, el factor por el que debo mayorar el espectro me está dando del orden de 1. 7 por tanto cuando lo escalo la deriva se me aumenta hasta 1.5% o más (la máxima permitida es 1%) . He cambiado dinensiones de columnasy ubicación demuros pero el cortante basal dinámico me da demasiado bajito, quisiera saber q opinan ustedes sobre lo q puede estar pasando aquí, como hacer para q el cortante basa dinámico sea mas alto con tal de bajar el factor de escala. Mil gracias, Dios los bendiga.

sube el modelo.....

Re: cortante basal dinamico

Publicado: Mar Jun 01, 2010 10:03 pm
por ing2004
sube el modelo.....[/quote]



hola morfeo, gracias por responder, aca va el modelo.

Re: cortante basal dinamico

Publicado: Mié Jun 02, 2010 8:04 am
por chhenao
Hola amigo, cordial Saludo.

Lo vamos a revisar y te haremos los comentarios...

Re: cortante basal dinamico

Publicado: Mié Jun 02, 2010 8:34 am
por chhenao
Cordial saludo Amigo.

he revisado el modelo, y tengo algunas preguntas, lo cual creo que es importante para realizar observaciones...

1.que tipo de entrepiso estas manejando, ya que veo una losa de 29 cm definida.

2.por que no aparece carga muerta sobreimpuesta en las losas?

por ahora con lo que tenes en el modelo, a mi me da un factor de ajuste maximo de 1.6

Ademas revisa el material, ya que la nsr 10, define el modulo de elasticidad de manera diferente.

Ademas revisa los ajustes de los resultados, ya que la nsr 10 restinge el periodo de la edificacion asi.

(Periodo del analisis) < (Ta *Cu)

En el capitulo A.4, y A.5, podras verlo con mayor claridad

Re: cortante basal dinamico

Publicado: Mié Jun 02, 2010 11:03 am
por ing2004
hola chhenao. Gracias por tus observaciones, respondo:

1.que tipo de entrepiso estas manejando, ya que veo una losa de 29 cm definida.
El entrepiso es aligerado con viguetas de 0.1x0.5m separadas cada 1m, la altura empleda de 0.29m es la altura equivalente de concreto teniendo en cuenta el peso propio y las cargas muertas sobreimpuesta.

2.por que no aparece carga muerta sobreimpuesta en las losas?
porque se incluyeron dentro de la alura equivalente de concreto.

por ahora con lo que tenes en el modelo, a mi me da un factor de ajuste maximo de 1.6
Ademas revisa el material, ya que la nsr 10, define el modulo de elasticidad de manera diferente.
El módulo lo calculé con 3900raiz(f´c), esto quedó igual q en la nsr98 cuando no se distingue por tipo de agregado, pero solo aparece en los comentarios del c8.5 de la versión impresa, en la digital del diario oficial no aparecen los comentarios.

Ademas revisa los ajustes de los resultados, ya que la nsr 10 restinge el periodo de la edificacion asi.
(Periodo del analisis) < (Ta *Cu)
En el capitulo A.4, y A.5, podras verlo con mayor claridad[/quote]
Ciertamente T calculado por etabs (T=1.498seg) me está dando mayor que Cu*Ta (Cu*Ta=1.395) pero yo pensé q esto había q cumplirlo para T calculado por la formula A.4.2-1, también veo q T de etabs difiere en mas de un 10% de Ta. Entonces están estas dos cosas q no estoy cumpliendo, pero no tengo claro como es el proceso iterativo para lograr q converjan los resultados (A.4.2.3), podrían explicarmelo, muchísimas gracias.

Re: cortante basal dinamico

Publicado: Mié Jun 02, 2010 2:09 pm
por chhenao
Al realizar el proceso debes de revisar derivas con lo que te de en el ajuste de resultados....

esto te va a dar una idea de cuanto debes de aumentar tus secciones...

att

Re: cortante basal dinamico

Publicado: Mié Jun 02, 2010 3:12 pm
por ing2004
muchas gracias por responder, lo q pasa es q en la nueva norma dice que entre el período calculado por análisis modal y el período aproximado no debe haber una diferencia superior al 10%. y para hacer q se acerquen estos datos debe emplearse el período del análisis modal como nuevo período estimado, esto es lo q no entiendo donde arranco de nuevo a iterar porq el único vinculo entre los dos períodos es la corrección por cortante basal, o sea q empiezo a modificar rigideces y/o masas en el modelo para bajar el T hasta q lleque a una diferencia menor al 10% respecto a Ta, y luego de que lo tenga así hago la corrección del cortante basal por fuerza horizontal equivalente y también la comparación de T<CuTa, entendí bien?, porfa corrígeme si me equivoco.

Re: cortante basal dinamico

Publicado: Vie Jun 04, 2010 9:24 am
por ing2004
hola colegas.resulta q estaba entendiendo esto bien mal y leyendo lo q no era. Luego de hablar con un profesor y leyendo el fema 451 puedo decir q cuando se hace el análisis dinámico obtengo un período que debo comparar con Cu*Ta solo para efectos de hacer la corrección por cortante basal y no significa q tenga q rigidizar la estructura hasta llegar a ese valor. Dice en el citado fema: el desplazamiento, la deriva y fuerzas de diseño de los miembros deben ser escaladas a un valor consistente con el 85% del cortante basal por fuerza lateral equivalente calculado usando el período Cu*Ta. En la nsr-10 también está especificado así (cabiando el porcentaje a 80% para estructuras regulares) solo q el fema hay un ejemplo y queda esto claro. Por esta razón a mi el factor de escala me daba muy alto, lo que dije en mi comentario anterior sobre la convergencia de resultados es solo para análisis estático. Espero les sea de utilidad, q la Virgencita los acompañe y muchas gracias por participar. :SM003:

Re: cortante basal dinamico

Publicado: Jue Mar 07, 2019 11:48 am
por onepowers
Cordial saludo. Gracias por tu aporte ing2004.

A ver si entiendo... El periodo del análisis modal le estaba dando mayor que el Ta (periodo aproximado) entonces por esta razón tu tomaste el CuTa que es el máximo periodo para aplicar FHE y con este hiciste el correctivo del cortante basal estático/dinámico.

Mi pregunta es: en dónde está el proceso iterativo para hacer converger el periodo modal con el estimado por FHE en al menos un 10%?

Re: cortante basal dinamico

Publicado: Dom Abr 26, 2020 12:50 am
por Yessicamil
No hay que hacer converger los periodos de vibración. El análisis modal finalmente te da el periodo "más exacto" y representativo, lejos de parecerse al aproximado que se calcula con el método de la fuerza lateral equivalente. Sin embargo, la norma te pide hacer corrección por cortante basal, pero para calcular el cortante estático te dice que no puedes tomar un periodo de vibración mayor a Cu*Ta, esto debido a que si tú estructura es muy flexible (edificios altos) tu periodo de vibración calculado con análisis modal será alto y cuando obtengas tu aceleración espectral del espectro de diseño podrías quedar en la zona descendente. Lo anterior te daría un cortante basal estático muy bajo para hacer tu corrección. Por el contrario, si analizas una estructura rigida el análisis modal te dará un período de vibración que te ubica en la meseta plana de tu espectro, y cuando calculas el CuTa también te ubicas en la misma zona, en este caso la aceleración espectral será constante y tú control de CuTa no es representativo.

Re: cortante basal dinamico

Publicado: Dom Jun 07, 2020 3:21 am
por pannus0
ing2004 escribió: Vie Jun 04, 2010 9:24 am hola colegas.resulta q estaba entendiendo esto bien mal y leyendo lo q no era. Luego de hablar con un profesor y leyendo el fema 451 puedo decir q cuando se hace el análisis dinámico obtengo un período que debo comparar con Cu*Ta solo para efectos de hacer la corrección por cortante basal y no significa q tenga q rigidizar la estructura hasta llegar a ese valor. Dice en el citado fema: el desplazamiento, la deriva y fuerzas de diseño de los miembros deben ser escaladas a un valor consistente con el 85% del cortante basal por fuerza lateral equivalente calculado usando el período Cu*Ta. En la nsr-10 también está especificado así (cabiando el porcentaje a 80% para estructuras regulares) solo q el fema hay un ejemplo y queda esto claro. Por esta razón a mi el factor de escala me daba muy alto, lo que dije en mi comentario anterior sobre la convergencia de resultados es solo para análisis estático. Espero les sea de utilidad, q la Virgencita los acompañe y muchas gracias por participar. :SM003:
primero te recomendaria que en lugar de leer el fema lo hagas con el ASCE 41-13 o el 17 ... creo que es el mas actual.
la corrección de cortante basal se utiliza para transformar de fuerzas dinámicas a estáticas siempre y cuando se cumpla el 90% de masa participativa, esto es con la finalidad de saber la dirección de las fuerzas y momentos, es decir que, sea mas digerible los resultados de los esfuerzos encontrados.
te adjunto una imagen del análisis dinámico espectral vs estático con correción.