kabuzhe escribió:
Hola!. acabo de escribir en el foro!!!, pero me gustaría preguntarte como pusiste el valor del amortiguamiento de los aisladores elastoméricos, o sea cómo calculaste el valor del amortiguamiento... Yo estoy haciendo el modelo en sap, y usé para estos dispositivos link lineales!
Un abrazo!
Hola, mira para ingresar el amortiguamiento al sap2000 tienes 2 formas ya sea para una analisis espectral y otro para uno tiempo historia.
Analisis espectral, en este caso el amortiguamiento afecta al espectro multiplicando por valores que van desde 0.5<=1/B<1, donde lo minimo q se puede reducir el espectro es a la mitad por cuestiones de seguridad. este valor de B se calcula así:
B=4/(1-ln (beta)) , donde beta es la relación entre el amortiguamiento deseado y el amortiguamiento crítico (2 w m).
La cosa es q a todo tu espectro tienes que multiplicarlo por 1/B y listo ya tienes tu espectro amortiguado. Algo q debes tener presente es q por mas que le pongas amortiguadores por todos lados a tu estructura, hay un minimo de sismo q debe satisfacer.
Analisis tiempo historia, en este caso debe definir el amortiguamiento como magnitud e ingresarlo en "effective damping" (define>link propierties...). La verdad que para hallar ese valor es bastante dificil, debes de estudiar bastante teoría acerca del comportamiento de los disipadores, pues hay varias forma de disipar la energía, ya sea por extrusión de metales, visco-elastico, histerestico,etc.
Mira, el caucho de los aisladores tiene un beta=2-5%, lo cual es aceptable para los espectros q tienen un amortiguamiento por norma de 5%, o sea el amortiguamiento de tus aisladores elastomericos es despreciable.
No te rayes tanto, se pueden hacer bastantes simplificaciones con respecto a los aisladores.
una pregunta, q tipo de aisladores elastomericos estás pensando modelar??? los multicapa de caucho con refuerzo de laminas de acero, LRB o HDR??