Buenas,

Mi primer mensaje va en forma de cuestión:

Tengo que controlar el hincado de un grupo de pilotes prefabricados y me gustaría saber la forma de calcular cuando se produce el rechazo en el procedimiento de hinca, o como puedo saber cuando el pilote está lo suficientemente hincado.

Gracias, un saludo.
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

No hay un cálculo para eso, el estudio de suelo debe darte la longitud mínima de pilote. Se comprueba después con un ensayo de carga estática o dinámica.
Avatar de Usuario
pablo_rn
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Mié Jun 18, 2008 5:12 am
Ubicación: Gral. Roca

Se puede tomar como "referencia" de rechazo ,cuando luego de golpear 30 veces consecutivamente mediante martinete de 0,5ton, dejado caer desde una altura de 1.50m, no presenta penetración mayor a 1".
Cabe destacar que el último resultado provendrá del ensayo de carga. Saludos