PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS - EN PTAR

Habla aqui sobre temas de mecanica de suelos e Ingenieria Geologica.
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
leo0887
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 153
Registrado: Vie Feb 26, 2010 12:48 pm

BUENAS TARDES AMIGOS FORISTAS DE CONSTRUAPRENDE ...REGRESANDO AL FORO DESPUES DE BUEN TIEMPO ... BUENO RECURRO A UDS. ESPERO ME PUEDAN AYUDAR ...RESULTA QUE NECESITO REALIZAR LA PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS EN UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTADA (LAGUNAS FACULTATIVAS )...EL AREA DE LA PTAR ES DE 65000 M2 ..DESPUES DE REALIZAR LA TOPOGRAFIA Y LOS METRADOS CORRESPONDIENTES SE OBTUVIERON 81327 M3 DE RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO ...AHORA LA PREGUNTA ES COMO REALIZO LA PRUEBA DE COMPACTACION ....ESPERO ME PUEDAN AYUDAR CON ESTA INCETIDUMBRE GRACIAS DE ANTEMANO...


PD: Según la norma peruana E 050 dice,En todos los casos deberán realizarse controles de compactación en todas las capas compactadas, a razón necesariamente, de un control por cada 250 m2 con un mínimo de tres controles por capa. En áreas pequeñas (igual o menores a 25 m
) se aceptará un ensayo como mínimo. En cualquier caso, el espesor máximo a controlar será de 0,30 m de espesor.
alguien podria explicarme como aplicar esto en mi prueba de compactacion.
jorgofri
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Jue Oct 22, 2009 4:18 pm

Estimado leo 0887,
Este explicación es muy general pero debería ser satisfactoria para un profesional de tu grado.
1.- Debes conocer primero la DMCS del material de relleno. Esta normalizada la cantidad de material representativo del empréstito que debe llevarse a laboratorio para obtener este dato. Supongamos que el laboratorio te entregó una DMCS= 1,600 kg/dm3
2.- Las especificaciones técnicas o el informe de mecánica de suelos, debe entregarte el % de compactación ( 90% , 95%) al que se debe someter cada capa de relleno. Si se indica " compactar hasta alcanzar el 90% de la DMCS"., significa que el resultado de terreno no debe ser inferior a 0,9 x 1,600 = 1,440 kg/dm3.
En terreno, esto se logra mediante decímetro nuclear o mediante el ensaye del cono de arena ( mas confiable que el anterior pero mucho mas lento).
3.- Por cada 250 m2 y por cada capa de 30 cms de espesor de material suelto, debes tomar un resultado de compactación, para verificar que la densidad final del relleno es la solicitada por la mecánica de suelos.
4.- Al parecer de lo que comentas, se desprende que el relleno ya esta realizado. ( indicas el volumen de relleno que ocupaste: 81.327 m3.)
Si ese es el caso y con los datos que indicas, la altura de relleno compactado debe de haber sido de aproximadamente 1,25 m. que debieron realizarse en 5 capas. Bajo trabajo ya consumado se puede demostrar la densidad del terreno haciendo calicatas ( pozos) a las diferentes alturas que debieron terminar cada capa compactada. Por la importancia de la obra, la cantidad de muestras deberían ser (65.000/250) x 5 (capas). Si te aceptan solo 3 ensayes por capa ( un total de 15 ensayes), te aplaudo y te hago la ola... :SM023: :SM022:
Espero haberte ayudado
Un saludo
JGF.
leo0887
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 153
Registrado: Vie Feb 26, 2010 12:48 pm

GRACIAS POR TU TIEMPO Y RESPONDER MI INQUIETUD AMIGO jorgofri..... BUENO SI TE COMENTO YA SE REALIZO EL RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO LA ALTURA QUE PROPONES SERIA EL PROMEDIO DE ALTURAS PARA OBTENER EL VOLUMEN DE RELLENO PERO EN ESTE CASO CUENTO CON DIFERENTES ALTURAS PUESTO QUE EL TERRENO QUEDA EN UNA LADERA DE CERRO .....COMO HARIA EN ZONAS DONDE LAS ALTURAS LLEGAN HASTA LOS 5MTS ... TE ADJUNTO LOS PERFILES Y SECCIONES DE MI PTAR PARA QUE PUEDAS TENER UNA IDEA MAS CLARA
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
jorgofri
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Jue Oct 22, 2009 4:18 pm

Bueno estimado, para mi esta claro y tienes un menudo problema. No me dices nada de las especificaciones de relleno que te obligan... y que dice tu sistema de calidad... me refiero a tu auto control..??? cual es el procedimiento de relleno controlado que revisó..??? y que dice el inspector técnico de la obra...???? . En todo caso, bajo estas circunstancias, las calicatas y el uso del dencímetro nuclear pueden ser la solución. Un saludo.
:SM018: :SM003: :SM032:
Responder

Volver a “Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia”

  • Información