Gana 1 Etabs y 1 GStarCAD - Concurso Internacional CSI Ashraf Habibullah
Entra para más información

Relleno para fundación CBR

Habla aqui sobre temas de mecanica de suelos e Ingenieria Geologica.
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder

Topic author
JOSEBRACHO
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Sab Nov 28, 2009 12:17 pm

#1

Lun Nov 21, 2011 3:35 pm

Buenas tardes amigos, quisiera solicitarles su ayuda y opinión sobre una muestra de un material de relleno empleado como sub-base de una losa de fundación, el esfuerzo máximo transmitido al terreno es de 7ton/m2, ahora bien la consulta es la siguiente, en el ensayo de laboratorio suministrado por la empresa al material de relleno es la siguiente:
Limite liquido: 28.3
Limite plástico: 22.1
Indice plasticidad: 6.1
Pasa 200: 18.1
Humedad natural: 12.9
Densidad Maxima: 2070
Humedad optima: 10.5
CBR 100% Proctor: 14.5
CBR 95% Proctor: 11.5
Materia Organica: 1%

Le solicito su opinión sobre la
Aceptación o rechazo del posibleaterial que se empleara como relleno.
El CBR es relación directa de la capacidad de soporte del material pero lo considero bajo para emplearon como relleno bajo la losa de fundación.
Agradeciendo su ayuda les agradesco de antemano.

Avatar de Usuario

pefrarohu
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 16
Registrado: Mar Abr 01, 2008 7:17 pm
Ubicación: Puno

#2

Vie Dic 02, 2011 9:38 am

Hola: El valor de CBR al 100% me parece bajo, en todo caso nose si podrias complementar la informacion con la clasificacion en el sistema SUCS o AASHTO para poder comentarte mas cosas, por que tambien depende de la cantidad de agregados gruesos y finos...y de que tipo de estructura se trata...

Pedro Rodriguez
ing. Civil

Responder

Volver a “Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia”

  • Información