Página 1 de 1

Factor de seguridad contra el deslizamiento y volteo

Publicado: Vie Jun 10, 2011 8:18 pm
por hojabendita
Hola amigos foristas quiero que me ayuden acerca del Factor de seguridad contra el deslizamiento(FSD) y volteo(FSV) se que el FSD>1.5ó 2 y el FSV>1.5, pero en el caso de que se aplique sismo(mononobe-okabe);los factores cambian,son los mismos o cuales son?
Estoy trabajando mi tesis sobre "muros de contencion"
Gracias por la ayuda

Re: Factor de seguridad contra el deslizamiento y volteo

Publicado: Dom Jun 12, 2011 10:19 am
por edwin1982
De acuerdo al Art. 5.5.5 AASHTO 2002, cuando se combine con sismo, los factores de seguridad pueden ser reducuidos a un 75%.

Re: Factor de seguridad contra el deslizamiento y volteo

Publicado: Dom Jun 12, 2011 9:23 pm
por hojabendita
tenia muchas dudas porque no encontraba alguna respuesta convincente gracias

Re: Factor de seguridad contra el deslizamiento y volteo

Publicado: Lun Jun 13, 2011 5:16 pm
por hojabendita
edwin tendras un extracto de la norma aashto art 5.5.5,quiero imprimirlo como referencia, gracias

Re: Factor de seguridad contra el deslizamiento y volteo

Publicado: Mié Jun 15, 2011 10:22 am
por Eminencia
Al respecto me parecen de mucha utilidad los artículos del US Army corps. Busca el que se llama "EM-1110-2-2100" cuyo nombre es "Stability Analysis Of
Concrete Structures". Mira especialmente las páginas 21 (definición de caso Usual, Inusual y Extremo), 24 y 25 (Factor de seguridad al deslizamiento, flotación) y 26 (Localización de la resultante, es decir, Factor de seguridad al Volcamiento). Las páginas que te digo son las del PDF. En el artículo como tal las nomenclatura de las páginas es: 3-1, 3-4, 3-5 y 3-6, respectivamente.

Re: Factor de seguridad contra el deslizamiento y volteo

Publicado: Lun Nov 12, 2012 3:29 am
por Johannee
Hola, al respecto tengo tambien una duda pero enel caso de reservorio apoyado, ya calcule el momento de volteo segun ACI350, que mas necesito para hallar el fator de seguridad y poder compararlo con el 1.5 que establece el RNE, y respecto a la estabilidad de deslizamiento hay alguna formula deL ACI para calcularla?