CALCULOS TANQUE HIDRONEUMATICO PARA UN EDIFICIO.
Publicado: Dom Sep 14, 2008 8:38 am
Acontinuacion les presento, un calculo de un tanque hidroneumatico complemento de un equipo
de bombeo, que, presente para un proyecto, usando una hoja electronica en EXCEL.
Previamente calculamos el TDH o altura dinamica total, para la bomba llevar agua al grifo mas
desfavorable, o sea, la altura piezometrica, y, todas las perdidas por friccion en las tuberias,
ademas, la presion minima de salida.
(Ver pagina 112 libro Instalaciones Sanitarias para Edificios por el
Arq. Mariano Rodríguez - Avial)
ATTE.
RAGAMA.
Para cualquier aclaracion :
ingrafaelg@hotmail.com
ingrafaelg@gmail.com
de bombeo, que, presente para un proyecto, usando una hoja electronica en EXCEL.
Previamente calculamos el TDH o altura dinamica total, para la bomba llevar agua al grifo mas
desfavorable, o sea, la altura piezometrica, y, todas las perdidas por friccion en las tuberias,
ademas, la presion minima de salida.
(Ver pagina 112 libro Instalaciones Sanitarias para Edificios por el
Arq. Mariano Rodríguez - Avial)
ATTE.
RAGAMA.
Para cualquier aclaracion :
ingrafaelg@hotmail.com
ingrafaelg@gmail.com