Verticalidad en torres de telefonía celular

Comparte ideas y conocimientos sobre ingenieria civil.
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
ALMF
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 41
Registrado: Sab Ene 19, 2008 12:05 pm
Ubicación: Concordia, Entre Ríos

la Norma es la ANSI-TIA 222 G - Norma Estructural para Antenas y Estructuras que Soportan Antenas

Cordiales Saludos

ALMF
ROLLITO2005
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Mar Ene 28, 2014 6:55 pm

Agradezo muchos tus comentarios, acabo de realizar una medicion tal cual indicas y es muy efectivo, medi las 3 estaciones para determinar la desviacion correcta.
Roger RL
ALMF
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 41
Registrado: Sab Ene 19, 2008 12:05 pm
Ubicación: Concordia, Entre Ríos

ROLLITO2005 escribió:Agradezo muchos tus comentarios, acabo de realizar una medicion tal cual indicas y es muy efectivo, medi las 3 estaciones para determinar la desviacion correcta.
Roger RL
Sería muy interesante que presentara aquí los valores de sus mediciones y resultados aplicando las fórmulas en una hoja de cálculo o memoria, tal como indica la parte de la Norma ANSI-TIA 222 G, que he dejado mas arriba.

Cordiales Saludos

ALMF
billsteve312
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Mié Ago 12, 2015 6:19 am

ALMF escribió:Dejo adjunto la parte de la Norma ANSI-TIA 222 G - Norma Estructural para Antenas y Estructuras que Soportan Antenas - que da un método para determinar, no solo la verticalidad sino también la torsión de ese tipo de estructuras. Siguiendo el procedimiento que explica y aplicando las fórmulas que allí indica, en una hoja de cálculo, se puede determinar facilmente.

Cordiales Saludos

ALMF

Gracias por la información ALMF, quisiera consultarte adicionalmente si tienes disponible algún método o norma similar a la publicada, pero para estructuras que soportan antenas pero del tipo venteada (Guyed Towers), en mi trabajo cuento con estos dos tipos de torres y puedo comenzar a hacer mediciones a partir de la norma que compartiste, si me pudieras ayudar al respecto mucho lo agradecería nuevamente.

Saludos cordiales,

Bill Steve
ALMF
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 41
Registrado: Sab Ene 19, 2008 12:05 pm
Ubicación: Concordia, Entre Ríos

Estimado:

El método es general, es decir también se aplica a Mástiles Atirantados (Guyed Towers).

Cordiales Saludos

ALMF
billsteve312
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Mié Ago 12, 2015 6:19 am

ALMF escribió:Estimado:

El método es general, es decir también se aplica a Mástiles Atirantados (Guyed Towers).

Cordiales Saludos

ALMF

Entiendo ALMF, ahora otra consulta en el caso de la Guyed Tower, estoy seguro que debo solicitar corrijan la verticalidad de la torre porque a simple vista se puede observar, ya que la misma según me indicaron tiene muchos años que no hacen el retensado de los vientos o tirantes, y la torre cuenta con vientos de acero y de kevlar (este último fue instalado con la intención de no modificar el patrón de radiación de las antenas), entonces la pregunta en concreto es si usted tiene o conoce algún método o norma en el cual indiquen las consideraciones a tomar para realizar el retensado de los tirantes¿?, espero haberme explicado en la duda que presento.

Saludos cordiales,

Bill Steve
ALMF
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 41
Registrado: Sab Ene 19, 2008 12:05 pm
Ubicación: Concordia, Entre Ríos

El procedimiento para tensar recambiar o re-tensar los cables de retención (guy-wire) en mi experiencia, ya que me tocó proyectar y dirigir la obra de un mástil atirantado (guyed tower) de 120,00m de altura, fue el siguiente:

Descripción de los elementos:

Un aparejo-malacate a palanca, un dinamómetro, abrazaderas de cables (cable clamps), grilletes (anchor shackles) y una eslinga de cable de acero ó trozos de cable de retención (guy-wire) para formar un ojal.

Descripción del montaje del sistema:

Se toma la eslinga o se realiza un ojal con el trozo de cable y se lo fija al cable de retención (guy-wire) del mástil (para atirantarlo, reponerlo ó re-tensarlo) mediante abrazaderas de cable (cable clamps)-no menos de dos(2)- luego se coloca en ese ojal (que se debe ubicar a aproximadamente dos metros (2m) de altura medido desde el nivel de suelo) un grillete (anchor shackle) para vincularlo luego con el dinamómetro y a éste con el aparejo-malacate, vinculando este último con la placa de toma de tierra (grounding) donde se anclan los cables de retención (guy-wire).

Descripción del procedimiento:

Se comienza el tesado con la palanca del aparejo-malacate hasta que el dinamómetro indica la tensión necesaria por proyecto y se le coloca el seguro para evitar que pierda tensión. Es de hacer notar que el cable de retención (guy-wire) en este momento solo se encuentra tesado desde el ojal "hacia arriba", hasta el anclaje con el mástil. Desde el ojal "hacia abajo" se encuentra sin tensión. Para ponerlo completo en tensión -ya debe estar anclado a la placa de toma de tierra- se comienza a ajustar el tensor (turnbuckle) hasta que el dinamómetro pierda la tensión, en ese momento ya se ha alcanzado la tensión necesaria por proyecto. A partir de ahí y previo aseguramiento del turnbuckle para que no pierda la tensión alcanzada se puede desarmar el sistema.

Link: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -cable-_JM

Cordiales Saludos

ALMF
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
billsteve312
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Mié Ago 12, 2015 6:19 am

Muchas gracias por la información ALMF, intentaré replicar el procedimiento que explicas y dependiendo de como resulte lo comento contigo para compartir la experiencia.

Cordiales saludos,

Bill Steve
kermeth
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Vie Dic 07, 2018 12:39 am
Costa Rica

ALMF escribió: Lun Sep 26, 2011 9:09 am Dejo adjunto la parte de la Norma ANSI-TIA 222 G - Norma Estructural para Antenas y Estructuras que Soportan Antenas - que da un método para determinar, no solo la verticalidad sino también la torsión de ese tipo de estructuras. Siguiendo el procedimiento que explica y aplicando las fórmulas que allí indica, en una hoja de cálculo, se puede determinar facilmente.

Cordiales Saludos

ALMF

Buenas noches.... podrias enviarme un ejemplo con numeros ya que no comprendo el grafico de la Norma ANSI-TIA
kermeth
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Vie Dic 07, 2018 12:39 am
Costa Rica

ALMF escribió: Lun Ene 13, 2014 9:29 pm Bueno amigo, como resulta obvio lo mas complicado es determinar para una torre triangular las deflexiones D1, D2 y D3 y para una cuadrada las deflexiones D1, D2, D3 y D4. Tal como del documento se desprende se necesitan tres (3) estaciones para la triangular y cuatro (4) para la cuadrada, y el instrumento debe estacionarse perfectamente alineado con los ejes 1, 2 y 3 ó 1, 2, 3 y 4, según se trate de uno u otro caso, y esos ejes son los de referencia de la vertical a partir de la cual se mide las mencionadas deflexiones. Si, por ejemplo, el instrumento es un teodolito y deseas determinar D2 sobre el montante de la torre ó mástil a una altura determinada, tal como en un punto "p2" de unión de tramos ó en el caso de un mástil atirantado en un punto "p" de unión del tirante con el mástil, debes estacionarte sobre el eje -2- apuntar al punto "p2"y leer el ángulo de desvío "alfa2" entre la vertical que pasa por el eje 2 y el que resulta de observar el punto "p", luego hay que determinar la distancia "D2,2" entre el centro del instrumento y el punto "p2" (que si se tiene una Estación Total que lea sin prisma, se determina "D2,2" fácilmente) y de esa manera se obtiene D2 = D2,2 x Seno (alfa2). Ahora bien como de partida supusimos tener un teodolito, la determinación de "D2,2" es mas complicada, para lo cual se necesita hacer uso de la siguiente estación, o sea cuando se estacione sobre el eje 3, se debe, no solo observar el punto "p3" sino, nuevamente observar el "p2". Se debe también medir la distancia "D-est" entre ambos centros de estaciones, sobre ejes 2 y 3, y los ángulos de barrido entre las direcciones observadas desde las estaciones mencionadas y la dirección dada por "D-est". Luego conocidos dos ángulos y la distancia "D-est" se hace uso del teorema del seno, determinando la distancia "D2,2" y con ella "D2" y así sucesivamente con los otros puntos sobre cada uno de los ejes, a una altura determinada, repitiéndose el proceso a las distintas alturas.
En la planilla de la publicación hay un error de nomenclatura donde dice "Falta de verticalidad calculada" ----> "Z" debe decir "r"; además en la planilla de la torre cuadrada falta la columna "Desplazamientos observados de las patas" (debiera decir: "Desplazamientos observados respecto de las patas") ---->"D4"


Cordiales Saludos

ALMF
Hola... podrías poner toda esta explicación en un dibujo.... es difícil comprenderla así...
Gracias
Renatto
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 11
Registrado: Mié May 10, 2006 4:39 pm
Ubicación: Huancayo

ALMF escribió: Lun Sep 26, 2011 9:09 am Dejo adjunto la parte de la Norma ANSI-TIA 222 G - Norma Estructural para Antenas y Estructuras que Soportan Antenas - que da un método para determinar, no solo la verticalidad sino también la torsión de ese tipo de estructuras. Siguiendo el procedimiento que explica y aplicando las fórmulas que allí indica, en una hoja de cálculo, se puede determinar facilmente.

Cordiales Saludos

ALMF
Estimado ALMF, ante todo muchas gracias por esos archivos que compartiste, te comento que me están solicitando presentar una propuesta para verificar la verticalidad y torsión de más de 100 torres, algunas de ellas son de alturas hasta de 60 metros y en sitios algo difíciles para realizar el método que se grafica en los archivos, entonces me ponía a pensar sobre el empleo de Drones de esos que se usan para trabajos aerofográfícos, entonces con este método veía yo que se podría tener una visión de cómo se encuentra la sección de la torre en el punto más alto, más no así en las partes intermedias que es lo que piden los cuadros que tu compartiste.
Entonces quisiera preguntarte:
¿Crees tu que bastaría para determinar la verticalidad y torsión de las torres de telefonía con presentar la situación de las torres en su cota más baja y más alta, sin detallar cómo se encuentran estas en sus puntos intermedios?

Saludos.
ALMF
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 41
Registrado: Sab Ene 19, 2008 12:05 pm
Ubicación: Concordia, Entre Ríos

Estimado, hay que tener en cuenta que los límites admisibles son:

Desplazamiento horizontal admisible: r <= 0,25 % x h = h/400

Torsión admisible: alfa <= 0,5º / 3m

Torsión máxima en toda la altura: a <= 5º

Si: h= 60m; r_admisible=15cm

alfa_admisible(1)= 0.167º/m (torsión)

alfa_admisible(2)= 5º/60m= 0.083º/m (torsión) -determinante-

Si tienes ese problema tal vez podrías controlar los desplazamientos y torsiones con "plomadas" físicas y/o laser en cada altura que resulte necesario; claro se necesita de uno o dos operarios que los coloque en cada montante de la torre, a las distintas alturas y de un topógrafo que mida las diferencias que ocurran con respecto a cada "pie" en el nivel "cero". Luego con cada resultado de la medición se aplican las fórmulas de la norma y se verifica que esté dentro de los valores admisibles.

Cordiales saludos
ALMF
claudioalvarado83
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Lun Dic 27, 2021 11:19 am
Chile

ALMF escribió: Lun Sep 26, 2011 9:09 am Dejo adjunto la parte de la Norma ANSI-TIA 222 G - Norma Estructural para Antenas y Estructuras que Soportan Antenas - que da un método para determinar, no solo la verticalidad sino también la torsión de ese tipo de estructuras. Siguiendo el procedimiento que explica y aplicando las fórmulas que allí indica, en una hoja de cálculo, se puede determinar facilmente.

Cordiales Saludos

ALMF
De casualidad tienes el adendum 3 de la norma G referido al diseño de placas de uniones circulares?
Responder
  • Similar Topics
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje

Volver a “General Ingenieria Civil”

  • Información