Cómo se diseña un pedestal?

Comparte ideas y conocimientos sobre ingenieria civil.
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
gatob
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 20
Registrado: Jue Ago 31, 2006 12:20 am
Ubicación: Distrito Federal

Compañeros del foro les envio el diseño del candelero y detalles de armado disculpen que se los envie a mano y no en excel pero es lo unico que encontre ya que esto lo hicimos hace algun tiempo espero les sirva
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
amendinueta
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 184
Registrado: Mié Oct 25, 2006 12:41 pm
Ubicación: SANTA CLARA

HOLA COLEGAS....

NOSOTROS USAMOS MUCHO LOS CANDELEROS (VASOS EN NUESTRO CASO) POR EL USO DE LA PREFABRICACION DE COLUMNAS...AQUI LA FUERZA HORIZONTAL LA DOMINA EL VIENTO, EXCEPTO PARA EL ORIENTE QUE HAY SISMO...SE SIGUEN VARIOS PASOS ENTRE ELLOS DEFINIR LA PROFUNDIDAD DE EMPOTRAMIENTO QUE DEPENDE DE LAS EXCENTRICIDADES M/N EN EL FONDO DEL VASO Y DEL PERALTO DE LAS COLUMNAS, TAMBIEN SU COMPORTAMIENTO SI ES RIGIDO Y FLEXIBLE, EL CALCULO DEL REFUERZO VERTICAL ES CON EL MOMENTO DE LA FUERZA HORIZONTAL Y SIMULANDO EL VASO COMO UNA VIGA I ...EL REFUERZO HORIZONTAL (CERCOS) SE AGRUPA (A PARTIR DE UNA DISTRIBUCION LINEAL) EN TRAMOS, YA QUE COMO LOS VALORES DECRECEN DA MAS AREA DE ACERO ARRIBA Y DISMINUYE HACIA ABAJO (O EN ESPACIAMIENTO DE MENOS A MAS)...EL MIN DE PARED ES 150 MM EN LA PARTE SUPERIOR, PERO A VECES PA OBRAS PEQUEÑAS SE ADMITE 120 MM...ENSEÑENME A SUBIR UN PROGRAMITA Y SE LOS ENVIARE...ESTA SOBRE MSDOS PERO FUNCIONA BIEN...SALUDOS
ALEXIS
Avatar de Usuario
JOVIMECARCH
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 319
Registrado: Mar Nov 28, 2006 3:28 pm
Ubicación: Puebla

interesante
GC19211612
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Mar Mar 29, 2011 1:46 pm

Estructo escribió:
fyevenes escribió:
Estimados,

Textual del Comentario R15.8.2.1 y R15.8.2.2 del ACI 318 - 2005:

Se requiere una cantidad mínima de refuerzo entre todos los elementos apoyados y de apoyo, para asegurar un comportamiento dúctil. En el reglamento no se requiere que todas las barras en una columna se prolonguen a través y se anclen en la zapata. Sin embargo, una cantidad de refuerzo con área 0.005 veces el área de la columna, o un área igual de pasadores (dowels) apropiadamente empalmadas por traslapo, debe extenderse dentro de la zapata con un anclaje apropiado. Este refuerzo se requiere para proporcionar cierto grado de integridad estructural durante la etapa de construcción y durante la vida de la estructura.

Por lo tanto, una armadura mínima para pedestales sería 0.005Ag, de acuerdo al ACI 318, Cap. 15.8.2.1.
Eso es referente al "traspaso de carga"; es decir, pilar-fundación. Algo de eso es similar al trapaso losa-columna. Esto es muy útil cuando el pilar no necesita pedestal o éste tiene muy poca altura.

Pero cuando lleva pedestal: ¿La armadura mínima se determina mediante el estudio como una columna corta? Podría coincidir con esa que tú dices pero no necesariamente. ¿Igual hay que verificar como si se tratase de una columna?

Saludos a todos!
muy buena respuesta.........
Avatar de Usuario
GUTISLASH
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 142
Registrado: Sab Abr 14, 2007 7:18 pm
Ubicación: LIMA

QUI UE ALGUIEN ME PUEDA DECIR COMO CALCULAR LOS ANCLAJES QUE VAN SOLDADOS O ATORNILLADOS A LAS PLACAS BASES QUE RECIBEN LAS COLUMNAS , MUCHAS GRACIAS
Avatar de Usuario
santodejar
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 279
Registrado: Mié Mar 10, 2010 9:50 pm
Ubicación: Peru

Estuve diseñando un pedestal y este pdf me ayudo. Que lo disfruten.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.