Imagen

¿cómo se calcula una Losa de Cimentación?

Comparte ideas y conocimientos sobre ingenieria civil.
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Avatar de Usuario

ilustrador2003
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 537
Registrado: Lun Mar 27, 2006 11:13 pm
Ubicación: Toluca

#16

Lun Sep 25, 2006 9:18 pm

neldam escribió:acá les dejo una planta para calcular vigas y losas de cimentación.
están las dimensiones de los paños y las cargas de las columnas.
Son cargas de servicio, no tengamos en cuenta el sismo.
espero sus aportes.
neldam:
Te sugiero que realicemos la solución a tu problema de análisis y diseño de losa de cimentación: utilizando interacción suelo - estructura; losa con base elástica, para lo cuál se requieren los siguientes datos:
1.- Ya contamos con geometría
2.- Ya contamos con cargas.
3.- Requerimos; en este caso (in sismo), solo los resortes verticales, Ks y para definirlos podemos utilizar las tres teórias más aseptables en el medio, WINKLER, PASTERNAK y SEMI ESPACIO ELASTICO. paea lo cuál se requieren: Módulo de Poisson, Módulo de elasticidad del o los estratos de suelo bajo la cimentación, si no cuentas con ellos, en base a las características del terreno, se pueden suponer algunos valores.
saludos

Vinculos Patrocinados:


Topic author
neldam
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 50
Registrado: Lun May 29, 2006 4:50 pm
Ubicación: Ushuaia
Contactar:

#17

Mar Sep 26, 2006 3:57 pm

ilusatrador , supongamos
winkler
k= 1350 tn/m3 coef.balasto
v=0.3 modulo de young
E=4250 tn/m2 modulo de poisson

estaríamos ?

Avatar de Usuario

ilustrador2003
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 537
Registrado: Lun Mar 27, 2006 11:13 pm
Ubicación: Toluca

#18

Mié Sep 27, 2006 11:01 pm

neldam escribió:ilusatrador , supongamos
winkler
k= 1350 tn/m3 coef.balasto
v=0.3 modulo de young
E=4250 tn/m2 modulo de poisson

estaríamos ?
neldam:
K = 1350 Ton/m3
v = 0.30 Módulo de Poisson
E = 4250 Ton/m2 Módulo de Young

Una primera alternativa es;
1.- Se proponen contratrabes sobre los ejes (ejes número; 1, 2, 3 y 4 de izquierda a derecha y ejes letras; A, B, C y D, del eje superior al eje inferior), predimensionadolas.
2.- Se propone una losa (proponiendop espesor) ligando estas contratrabes, por lo que cada intersección de ejes, podemos colocar un resorte definido como el área tributaria de cada una de las intersecciones multiplicada por coeficiente K = 1350 Ton/m3, por ejemplo la intersección de los ejes 1-A, se cuenta con una área tributaria de: una cuarta parte de (4.00 X 5.00)/4 = 5.00 M2, por lo que el valor del resorte sería de; 1350 Ton/m3 X 5.00 m2 = 6750 Ton/ml, y así cada soporte o intersección, dicho resorte solo actúa en el sentido vertical.

Otra alternativa es:
Proponer un espesor de losa y esta dividirla en n áreas; por ejemplo el ancho total es de; 14.00 metros y el alto es de: 15.00 metros, si dividimos a cada 1.00 metros por lado, entonces tendremos: 14 X 15 = 210 unidades de área, con valor de 1.00 metros cuadrados, y con valor de resorte de: 1.00 m2 X 1350 Ton/m3 = 1350 Ton/m, aplicados en: 15 X 16 = 240 Resortes o puntos de aplicación vertical.
Comenta.
Saludos


Topic author
neldam
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 50
Registrado: Lun May 29, 2006 4:50 pm
Ubicación: Ushuaia
Contactar:

#19

Jue Sep 28, 2006 3:32 pm

ilustrador2003, me resultó muy interesante tu comentario sobre las 2 propuestas, pero dado que quiero aprender este tema ya que he quedado profano en el mismo, propongo que digas tu mismo la propuesta que te resulta más conveniente.

Avatar de Usuario

ilustrador2003
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 537
Registrado: Lun Mar 27, 2006 11:13 pm
Ubicación: Toluca

#20

Jue Sep 28, 2006 4:40 pm

neldam escribió:ilustrador2003, me resultó muy interesante tu comentario sobre las 2 propuestas, pero dado que quiero aprender este tema ya que he quedado profano en el mismo, propongo que digas tu mismo la propuesta que te resulta más conveniente.
neldam:
Pregunto, si tu información es de algun proyecto que estes realizando actualmente como para proporcionar mayor información o bien solo es para aprender más del tema.
saludos


Topic author
neldam
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 50
Registrado: Lun May 29, 2006 4:50 pm
Ubicación: Ushuaia
Contactar:

#21

Jue Sep 28, 2006 5:50 pm

no, ilustrador2003, no es para un proyecto. Quiero en lo posible, aprender de este tema, ya que no he podido encontar material al respecto.


Si bien el ejemplo en cuestión es una planta existente de un proyecto que nunca se concretó.

Avatar de Usuario

ilustrador2003
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 537
Registrado: Lun Mar 27, 2006 11:13 pm
Ubicación: Toluca

#22

Vie Sep 29, 2006 2:30 pm

neldam escribió:no, ilustrador2003, no es para un proyecto. Quiero en lo posible, aprender de este tema, ya que no he podido encontar material al respecto.


Si bien el ejemplo en cuestión es una planta existente de un proyecto que nunca se concretó.
neldam:
Te envio parte de una memoria de cálculo realizada a mano, que una respuesta a solicitud de un compañero forista, comentando una posible solución a su problema, espero que te sirva y por favor comentalo.

Esta es parte de la información que podemos ir compartiendo con los comapañeros foristas, para poder aprender más del análisis y diseño de losas de cimentación, desde procedimientos manuales, con programas como el SAP2000, hasta interacción suelo estructura.

saludos
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.


Topic author
neldam
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 50
Registrado: Lun May 29, 2006 4:50 pm
Ubicación: Ushuaia
Contactar:

#23

Mié Oct 04, 2006 9:42 pm

Ilustrador2003, bajé tu archivo, lo imprimí y estoy en la tapa de lectura y análisis para interpretarlo, gracias.

Avatar de Usuario

comesaunam
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 80
Registrado: Jue Oct 19, 2006 3:34 pm
Ubicación: mexico

#24

Jue Dic 07, 2006 11:15 pm

tambien estoy checando tu material despues te comento


efrain75
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 11
Registrado: Jue Ene 03, 2008 1:39 pm
Ubicación: Lima

#25

Jue Ene 03, 2008 2:08 pm

Soy Nuevo en este foro, yo tambien tengo dificultades en diseñar una losa de cimentacion, a ver si comparten su informacion conmigo. Mis correos son : enoay7@yahoo.com , enoay@hotmail.com

EFrain

Avatar de Usuario

gabrielagtzr
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Sab Jun 07, 2008 9:35 am
Ubicación: VERACRUZ

#26

Mar Jun 10, 2008 10:22 am

hola ilustrador fijate que tengo que dimensionar una losa de cimentacion para unos silos pero tengo muy poco espacio asi que tendre que hacerlas unpoco profundas, mi problema es el calculode las presiones a la hora de tomar los momentos, hay una forma mas facil para orientarme con esto de las fibras si es - o +?

Avatar de Usuario

ivan_26
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 42
Registrado: Lun Jul 17, 2006 9:53 pm
Ubicación: Trujillo

#27

Mar Jun 10, 2008 12:02 pm

Bueno en este tema estoy muy interesado tambien, les comento que estoy como supervisor, justamente estamos en la etapa fina de la obra, yo por mi parte deseo realizar el diseño de la losa de cimentacion, aqui adjunto el plano para sus ideas y comentarios para un mejor analisis y diseño, es una losa para maquinas.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Avatar de Usuario

gabrielagtzr
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Sab Jun 07, 2008 9:35 am
Ubicación: VERACRUZ

#28

Mar Jun 10, 2008 12:16 pm

fijate que estoy haciendo este analisis con base a el libro de braja d. das de ingenieria en geotecnia esta muy bueno y sencillo cualquier otra obcion no dudes en comentarla sale

Avatar de Usuario

cafetero
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 50
Registrado: Jue Dic 06, 2007 2:31 pm
Ubicación: San Luis de la paz

#29

Vie Jun 27, 2008 5:12 pm

ilustrador2003 escribió:
neldam escribió:no, ilustrador2003, no es para un proyecto. Quiero en lo posible, aprender de este tema, ya que no he podido encontar material al respecto.


Si bien el ejemplo en cuestión es una planta existente de un proyecto que nunca se concretó.
neldam:
Te envio parte de una memoria de cálculo realizada a mano, que una respuesta a solicitud de un compañero forista, comentando una posible solución a su problema, espero que te sirva y por favor comentalo.

Esta es parte de la información que podemos ir compartiendo con los comapañeros foristas, para poder aprender más del análisis y diseño de losas de cimentación, desde procedimientos manuales, con programas como el SAP2000, hasta interacción suelo estructura.

saludos
Ilustrador2003 Despues de dar una revision (casi quirurgica por que aun soy estudiante y estoy aprendiendo) y dejando de lado cualquier recelo de parecer indescriptiblemente inexperto, me gustaria comentar dos o tres cosas...

1. estoy de acuerdo que la capacidad de carga de un suelo es propiamente uno de los parámetros que se requieren para el cálculo de una cimentación y en función de las prpiedades del suelo se infieren modelos matemáticos para representar lo mas parecido la realidad, sin embargo no se que tan representativo sea un parametro como el módulo de elasticidad y relaciones de poisson para comprender realmente la problemática que representa una cimentación (cuanto mas tratandose de una losa). Entiendo que este tipo de parámetros vienen de una relación matemática que "idealiza" el comportamiento, pero ¿en realidad tiene un módulo elástico el suelo como lo aceptamos para el acero? siento que las relaciones fundamentales pueden dar una gran idea del comportamiento del suelo ante las condiciones de carga, antes que solo los valores como el E, v y K, entre otros. Esto lo menciono por que hasta donde yo se, el modelo de cedencia del suelo es idealizado y aún mas, el SAP idealiza y esto nos deja en una idealización al cuadrado o al cubo...
2. Además de la capacidad de carga y retomando las idealizaciones, creo que un aspecto importante (a la par de la capacidad de carga, que es un tema a discutir ampliamente) son los asentamientos que pueden ocurrir por la cedencia diferencial de la losa, que en todo caso se refleja en la estructura provocando esfuerzos en los marcos.
3. desde luego, quizá tomé demasiadas tazas de café y me estoy acelerando al comentar lo anterior y espero que no se me mal interprete como que quiero hechar abajo los consejos que propones, no es mi intension. Mas que nada es por la incertidumbre que representa la mecánica de suelos como ciencia, dado que es relativamente nueva

Saludos

Avatar de Usuario

cc.obando
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Mar Jul 01, 2008 10:17 am
Ubicación: JIPIJAPA

#30

Vie Jul 04, 2008 6:22 pm

neldam escribió:perdón por la demora , en mi próximo post intentaré dejar una imagen de la plantas de l :( :D :? :bana: as plateas, y datos. gracias

Responder
  • Temas similares
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje

Volver a “General Ingenieria Civil”

  • Información