Página 1 de 1

Es necesario incluir vigas de riostra a los galpones?

Publicado: Sab Sep 01, 2018 2:10 pm
por Ducante
Buenas a todos y todas, quisiera saber si solo basta con diseñar la cimentación de un galpón solo con zapatas aisladas sin incluir vigas de riostra? Por ejemplo un galpón de 20 metros de ancho y 10 metros de alto.

Re: Es necesario incluir vigas de riostra a los galpones?

Publicado: Vie Sep 07, 2018 11:41 am
por morfeo
Ducante escribió: Sab Sep 01, 2018 2:10 pm Buenas a todos y todas, quisiera saber si solo basta con diseñar la cimentación de un galpón solo con zapatas aisladas sin incluir vigas de riostra? Por ejemplo un galpón de 20 metros de ancho y 10 metros de alto.
PErsonalmente, y aunque puedes conformar tus zapatas para que ellas tomen todas las solicitaciones posibles de axiales y momentos bidireccionales, se prefiere conformar un entramado de amarre que ayudara a controlar otros fenómenos en buena medida como lo pueden ser asentamientos relativos entre una zapata y otra; estas vigas también las puedes configurar para que ellas sean las responsables de tomar momentos al menos en una dirección (dirección longitudinal del galpón, ya que hacer vigas transversales al galpón no es nada práctico ni económico).
Saludos

Re: Es necesario incluir vigas de riostra a los galpones?

Publicado: Dom Nov 11, 2018 12:02 pm
por GPeinado
Personalmente no utilizó contratrabes de amarre en estructuras de galpones , hago trabajar las Zapata aislada contra los momentos en todas direcciones (volteó), reviso excentricidades en Zapata, de igual manera para algún asentamiento diferencial podría utilizarse pero es algo incosteable, en galpones generalmente tenemos medidas algo no económicas para contratrabes, saludos.

Enviado desde mi SM-J700M usando Ingeniería Civil mobile app



Re: Es necesario incluir vigas de riostra a los galpones?

Publicado: Dom Nov 11, 2018 12:03 pm
por GPeinado
Revisa, volteo y sus excentricidades

Enviado desde mi SM-J700M usando Ingeniería Civil mobile app


Re: Es necesario incluir vigas de riostra a los galpones?

Publicado: Mar Nov 13, 2018 10:33 am
por morfeo
GPeinado escribió: Dom Nov 11, 2018 12:02 pm Personalmente no utilizó contratrabes de amarre en estructuras de galpones , hago trabajar las Zapata aislada contra los momentos en todas direcciones (volteó), reviso excentricidades en Zapata, de igual manera para algún asentamiento diferencial podría utilizarse pero es algo incosteable, en galpones generalmente tenemos medidas algo no económicas para contratrabes, saludos.

Enviado desde mi SM-J700M usando Ingeniería Civil mobile app
De acuerdo, No es nada práctico ni económico. Personalmente prefiero configurar cimientos superficiales de tipo corrido (Vigas "T" o losas) que tomaran no solo las solicitaciones presentes (y sus excentricidades) si no que además se encargaran de la estabilidad general del conjunto específicamente de sus efectos de volcamiento.
Saludos

Re: Es necesario incluir vigas de riostra a los galpones?

Publicado: Jue Jul 18, 2019 11:18 am
por rangax54
Todas las respuestas son válidas. Yo agregaría que, el uso de vigas de riostra, depende de la luz entre fundaciones y del uso del galpón. En aquellos galpones que tienen trincheras, fosos o similares, puede resultar imposible la colocación de esas vigas. Las fundaciones o bases deben ser diseñadas para resistir todas las solicitaciones.