Ayuda por favor, estudiante de arquitectura en el 4to ciclo aqui.

Deseo saber la manera mas efectiva de estructurar mis espacios los cuales son de luces de 10x10m con altura de 4m.
Mi proyecto es un auditorio de 2 pisos. Si alguien me puede ayudar sobre como dimensionar mis vigas y columnas.
Estuve leyendo sobre las placas alveolares, otras opciones? mil gracias.

Vinculos Patrocinados:

Avatar de Usuario

jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1232
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
Agradecido : 1 vez
Agradecimiento recibido: 5 veces
Zodiac: Scorpio
El Salvador

#2

Sab Nov 05, 2016 5:52 pm

Aún las losas aligeradas no se usan para mas o menos 7 m. En 10 m ya tendrías que pensar en entramados metálicos o sistemas de vigas y losas pretensados.

Avatar de Usuario

mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 888
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Agradecimiento recibido: 3 veces
Zodiac: Gemini
Contactar:
Venezuela

#3

Mar Nov 08, 2016 6:45 pm

Puedes considerar utilizar losas reticulares. He hecho diseños de hasta 12 metros de luz sin ningún problema. Debes verificar y hacer un control exhaustivo de deformaciones.

Avatar de Usuario

jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1232
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
Agradecido : 1 vez
Agradecimiento recibido: 5 veces
Zodiac: Scorpio
El Salvador

#4

Mar Nov 08, 2016 8:00 pm

Si, la losa reticulada o tipo waffle era usada así en los 60s y 70s pero ahora se desaconseja, al menos en zona sísmica o por el costo de la mano de obra. Hay muchos artículos online sobre los problemas que hay, como menor resistencia al fuego, o demasiada rigidez que hace que las columnas punzonen o se deformen durante eventos sísmicos.
No digo que no se usen, sino que solo es para casos muy específicos donde se necesita poco peso y rigidez elevada.