Imagen

Duda ACI 318-05 y NCh433 (Factor de minoración)

Comparte ideas y conocimientos sobre ingenieria civil.
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder

Topic author
cgs
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue Nov 10, 2005 2:34 pm
Ubicación: Concepcion

#1

Mié May 10, 2006 4:11 pm

Amigos del foro tengo una duda con relación al ACI 318-05 y la NCh 433. Espero que alguien me pueda ayudar, gracias.

Según la NCh 433, cuando se realiza el diseño por el método de factores de carga y resistencia se debe utilizar las combinaciones de carga 1.4pp+1.4sc+-1.4sismo y 0.9pp+-1.4sismo. Esto en el entendido de utilizar el diseño basado en el ACI 318-95 (ó ACI318-99) de acuerdo al anexo B de la norma.

Ahora si se quiere diseñar con el ACI 318-05 ¿qué factores de minoración fi se deben utilizar?, ¿se deberán utilizar los indicados en el Anexo C del ACI 318-05?.

Vinculos Patrocinados:


esbornand
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 33
Registrado: Jue Abr 13, 2006 7:52 am
Ubicación: VIII region
Zodiac: Scorpio

#2

Mié May 31, 2006 1:53 pm

cgs escribió:Amigos del foro tengo una duda con relación al ACI 318-05 y la NCh 433. Espero que alguien me pueda ayudar, gracias.

Según la NCh 433, cuando se realiza el diseño por el método de factores de carga y resistencia se debe utilizar las combinaciones de carga 1.4pp+1.4sc+-1.4sismo y 0.9pp+-1.4sismo. Esto en el entendido de utilizar el diseño basado en el ACI 318-95 (ó ACI318-99) de acuerdo al anexo B de la norma.

Ahora si se quiere diseñar con el ACI 318-05 ¿qué factores de minoración fi se deben utilizar?, ¿se deberán utilizar los indicados en el Anexo C del ACI 318-05?.
Tienes que aplicar las combinaciones de carga definidas en la página 111-112 del ACI-318-05, pero acuerdate que la norma para hormigón está basada en el ACI-318-05 por ende las combinaciones que te rigen el diseño son las de la Nch 433. Ls que te sirven del ACI-318-05 son las que no esta involucrado el sismo.


biging
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 30
Registrado: Vie Abr 21, 2006 3:23 pm
Ubicación: Concepcion

#3

Vie Nov 23, 2007 8:31 am

espero sea util


biging
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 30
Registrado: Vie Abr 21, 2006 3:23 pm
Ubicación: Concepcion

#4

Vie Nov 23, 2007 8:34 am

espero sea de ayuda..
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.


JARAYA
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 22
Registrado: Vie Ene 18, 2008 12:55 pm
Ubicación: ANTOFAGASTA

#5

Jue Ene 24, 2008 4:20 pm

Estimado

Debes utilizar los factores definidos en la NCh. 433. Los del codigo ACI no incluyen sismo. Para el calculo debes considerar las combinaciones de ambas normas.