hola buenas, tengo una consulta, segun el aci 318-99,apendice C, los factores de reduccion de resistencia para tipo de esfuerzo eran los siguientes:
flexion pura: 0.9
traccion axial y sin flexion: 0.9
corte y torsion: 0.75
compresion axial y flexocompresion: con zuncho 0.7, con estribos 0.65
aplastamiento del hormigon: 0.65

mi duda es: que valores son asignados en el ACI 318-08?

espero que me puedan ayudar, desde ya muchas gracias :)

Re: ACI 318-08, Factores de reduccion de resistencia

Publicado: Sab Oct 22, 2011 11:56 am
por abegglen
Para el ACI 318-08 en la sección 9.3.2, los factores de reducción de resistencia son:

1) Secciones controladas por tracción (como se define en 10.3.4) = 0.9

2) Secciones controladas por tracción (como se define en 10.3.4):
a) elementos con refuerzo en espiral = 0.75
b) otros elementos reforzados = 0.65

3) cortante y torsión = 0.75

4) aplastamiento del concreto = 0.65