#1

Jue Mar 02, 2006 8:34 pm

Hola compañeros quisiera saber si ud. Tienen alguna información del diseño de un Tanque elevado de agua potable!

Necesito las formulas para poder calcular y diseñar un tanque elevado! (el diseño desde los cimientos, columnas, tanque, etc)

Nota: de preferencia que el tanque sea metálico!!!!!

Muchas Gracias!!!!

Atentamente Victor Barrios
e-mail: meberiw@gmail.com

Vinculos Patrocinados:


eduardo_
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 16
Registrado: Vie Nov 04, 2005 11:15 am

#2

Mar Mar 07, 2006 11:39 am

meberiw escribió:Hola compañeros quisiera saber si ud. Tienen alguna información del diseño de un Tanque elevado de agua potable!

Necesito las formulas para poder calcular y diseñar un tanque elevado! (el diseño desde los cimientos, columnas, tanque, etc)

Nota: de preferencia que el tanque sea metálico!!!!!

Muchas Gracias!!!!

Atentamente Victor Barrios
e-mail: meberiw@gmail.com



Mandame de cuantos galones lo queres y yo te envio el diseño y tambien la elevacion

Avatar de Usuario

Topic author
meberiw
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 25
Registrado: Vie Feb 18, 2005 2:36 pm
Ubicación: Guatemala

#3

Mar Mar 07, 2006 8:13 pm

Gracias! Fíjate que el volumen es de 40 m3, el valor soporte del suelo es de 20T/m3!!! Pero me gustaría mucho que me pudieras mandar a parte del diseño, formulas de diseño, tanto del tanque como de la cubierta (me refiero a todo el diseño del tanque) si estuviera en tus posibilidades te lo agradezco de antemano!!!!

Atte. Vinicio Barrios
meberiw@gmail.com


migedu
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Mié Feb 15, 2006 11:58 am

#4

Mié Mar 08, 2006 1:26 pm

Vinicio

te adjunto el diseño de un tanque metalico de 10m3.

Sds
Miguel
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Avatar de Usuario

jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 866
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
Agradecido : 20 veces
Agradecimiento recibido: 15 veces
Colombia

#5

Mié Mar 08, 2006 8:53 pm

meberiw escribió:Hola compañeros quisiera saber si ud. Tienen alguna información del diseño de un Tanque elevado de agua potable!

Necesito las formulas para poder calcular y diseñar un tanque elevado! (el diseño desde los cimientos, columnas, tanque, etc)

Nota: de preferencia que el tanque sea metálico!!!!!

Muchas Gracias!!!!

Atentamente Victor Barrios
e-mail: meberiw@gmail.com
TIENES QUE UTILIZAR EL METODO DE EL PENDULO INVERTIDO CON LAS CARGAS RESPECTIVAS LO QUE LLENA EL TANQUE ES AGUA, PESO ESPECIFICO DEL H2O, PESO PROPIO METAL, MAS LAS CARGAS SISMICAS, CARGAS DE VIENTO , ETC, ESPERO QUE ESTAS POCAS ACLARACIONES TE AYUDEN.

Avatar de Usuario

Topic author
meberiw
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 25
Registrado: Vie Feb 18, 2005 2:36 pm
Ubicación: Guatemala

#6

Sab Mar 18, 2006 10:35 pm

Que tal como están? Fíjate que si necesito información de tanques! quisiera saber si me pueden ayudar con el diseño! O que si me pudieran mandar formulas para el diseño del tanque! La verdad es que tengo que hacer todo el tanque, desde las tapaderas, las paredes del tanque, sus columnas o torre, y su cimentación, el tanque tiene que hacerse te metal, y les soy sincero no he encontrado información me refiero a formulas de diseño que tengo que aplicar para hacer el tanque.

Por su ayuda y atención! les lo agradezco mucho!!!

Victor Barrios
meberiw@gmail.com


eduardo_
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 16
Registrado: Vie Nov 04, 2005 11:15 am

#7

Lun Mar 20, 2006 11:35 am

AQUI TE LO MANDO, ESTE DISEÑO ESTA COMPROBADO.

SALUDOS
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.


Eric
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 77
Registrado: Mié Mar 22, 2006 9:17 pm
Ubicación: Lims

#8

Mié Mar 22, 2006 9:57 pm

:!: Bueno, bueno amigo te has metido en un problema muy pero muy interesante...el verdadero problema no es el diseño pues una vez que tienes las demandas es decir momentos, cortantes, etc. no es dificil diseñarlo el problema es el analisis sismico en el cual deberas de considerar la altura, volumen (masa), tipo de terreno etc.. luego tener en cuenta el efecto dinamico sobre la torre con el tanque lleno y con esto la consideracion del movimiento del agua (masa) como primer paso, luego el efecto del empuje dinamico del agua sobre los muros ya que este incrementa las demandas sobre estos muros por efecto del sismo ....

bueno Suerte con el analisis.. y avisa como va el resultado.

Avatar de Usuario

ilustrador2003
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 537
Registrado: Lun Mar 27, 2006 11:13 pm
Ubicación: Toluca

#9

Dom Abr 02, 2006 3:21 pm

meberiw: Serìa bueno que por lo menos en un croquis, (dibujo bàsico), nos indicaràs tus requerimientos, ya que se te ha enviado informaciòn o recomendaciones, pero no veo tu problema real.

Avatar de Usuario

Topic author
meberiw
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 25
Registrado: Vie Feb 18, 2005 2:36 pm
Ubicación: Guatemala

#10

Dom Jun 11, 2006 10:35 am

Que tal compañeros!

Mil disculpas por el atraso, lo que sucede es que no había encontrado información y me dedique a investigar formulas para poder diseñar, y me ausente por mas de un mes por un trabajo y no había podido terminar la investigación, espero que no hayan pensado que me olvide de ud. Es poca la información pero trate de poner todas las formulas para el diseño del tanque elevado espero que les sirva.

Muchos saludos:

P.D. yo vivo en Guatemala por eso el diseño sísmico esta referenciado a el país de Guatemala,
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Avatar de Usuario

ottoniel
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 98
Registrado: Sab Oct 16, 2004 8:06 pm
Ubicación: Quetzaltenango
Zodiac: Aquarius

#11

Vie Jun 30, 2006 7:59 pm

Muy bueno tu documento, voy a leerlo y estudiarlo

Ottoniel


meberiw escribió:Que tal compañeros!

Mil disculpas por el atraso, lo que sucede es que no había encontrado información y me dedique a investigar formulas para poder diseñar, y me ausente por mas de un mes por un trabajo y no había podido terminar la investigación, espero que no hayan pensado que me olvide de ud. Es poca la información pero trate de poner todas las formulas para el diseño del tanque elevado espero que les sirva.

Muchos saludos:

P.D. yo vivo en Guatemala por eso el diseño sísmico esta referenciado a el país de Guatemala,


richard84
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 20
Registrado: Vie Ene 19, 2007 10:16 am
Ubicación: Trujillo

#12

Vie Ene 19, 2007 12:46 pm

Hola amigos

Estoy haciendo mi tesis en el analisis y diseño de un tanque elevado de agua en concreto armado, necesito saber que factor R de reduccion de la fuerza sismica debo aplicar, esto en razon de que en la norma E030 de diseño sismorresistente PERUANO, no especifica un valor, en el codigo anterior de 1977 si especificaba un valor igual a R=3.

Esto es muy importante para poder ingresarlo en el factor de modificacion del RESPONSE SPECTRUM.

Adjunto una imagen.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.


avv25
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 12
Registrado: Mar Ene 16, 2007 3:26 pm
Ubicación: Cuernavaca

#13

Lun Ene 22, 2007 11:56 am

Personalmente no creo que un codigo de construcción especifique el factor de reducción de fuerzas para aplicarse al diseño de un tanque.

Habria que verlo conceptualmente, es decir, si tu especificas un factor de reducción de fuerzas unitario estarías diseñando tu tanque para que se comportase elásticamente, y si aplicas un factor máximo (Ejem, 4) estas diseñando para que al momento que se presente tu sismo de diseño tu tanque presente daños considerables.

Es pues, una decisión de criterio...

Saludos!

Avatar de Usuario

fenacles
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 35
Registrado: Sab Ago 26, 2006 1:48 pm
Ubicación: Santiago
Zodiac: Scorpio

#14

Lun Feb 05, 2007 9:02 pm

Mira, la norma chilena sismica deja ocupar la norma API 650 para el calculo estructural de estanques, la puedes bajar de emmmm y ocupa las formulas de housner (no me acuerdo si se escribe asi) para el calculo de estanques de combustibles, pero he visto que ocupan la norma para agua tambien. Housner separa una masa de agua sin movimiento, con una masa de agua en movimiento que obviamente puede moverse con periodos de igual frecuencia que los sismicos, de ahi que el calculo de estanques es complicado.

Tengo las formulas de housner y la norma API 650, mandame un mail si las necesitas.
saludos

Fernando Pérez
fenacles@hotmail.com

Avatar de Usuario

FYU
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 558
Registrado: Lun Sep 25, 2006 4:08 pm
Ubicación: Santiago
Agradecimiento recibido: 3 veces
Zodiac: Virgo
Contactar:
Chile

#15

Mar Feb 06, 2007 5:57 am

Estimado,

el factor R debe ser consecuente con el código sísmico que estás usando, por ejemplo:

1) Estanques apoyados sobre columnas con o sin arriostramientos:
- NCh 2369-03 (Chile): R=4
- UBC-97 (USA): R=2.2 (non-building, ver Tabla 16-P)
- ASCE 7-05 (USA): R depende del tipo de estructura soportante del estanque, puede ir de 2 hasta 8 !!! (ver Tablas 15.4-1 y 15.4-2)

2) Estructuras de péndulo invertido:
- NCh 2369-03 (Chile): R=3
- UBC-97 (USA): R=2.2 (non-building, ver Tabla 16-P)
- ASCE 7-05 (USA): R=2 (ver Tabla 15.4-2)

NOTA: el sismo UBC y ASCE 7 es un sismo "último" o "mayorado", por lo cual para un diseño LRFD su factor de mayoración es = 1 y para un diseño ASD es = 0.7. El sismo chileno es de servicio, por lo cual para un diseño LRFD su factor de mayoración es > 1 (1.4 para hormigón y 1.1 para Acero) y para un diseño ASD es = 1.