Andrés
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Mar May 18, 2010 3:48 pm

SALUDOS

EN ESTE MOMENTO ME ENCUENTRO REVISANDO UN MURO DE MAMPOSTERIA DESLIGADA DE LAS COLUMNAS DE CONCRETO ESTE ESTA SEPARADO DE LAS COLUMNAS POR
ESTEREOFON (ESPUMA), EL MURO DE MAMPOSTERIA NO LLEGA HASTA EL NIVEL DE ENTREPISO POR LO QUE GENERA UN EFECTO DE COLUMNA CORTA EN LAS COLUMNAS ESTAS EN ESTOS PUNTOS SE ENCUENTRAN REVENTADAS Y CAIDO EL REPELLO.

EL MURO DE MAMPOSTERIA MUESTRA UNA GRIETA A 45 GRADOS QUE VA DESDE LA BASE HASTA LA INTERSECCION DEL MURO CON LA COLUMNA, SE SABE QUE ESTO SE PRODUCE POR EL MAL COMPORTAMIENTO DE LAS JUNTAS DE ESTEREOFON.

COMO DEBO DE REVISAR O DETERMINAR LOS ESFERZOS INTERNOS QUE SE PRODUCEN EN EL MURO, DEBO REVISARLO COMO UN MURO DE CORTE O PUEDO DETERMINAR ESTOS ESFUERZOS UTILIZANDO LA TEORIA DE EL CIRCULO DE MOHR PARA DISTRIBUCION DE LAS FUERZAS INTERNAS Y COMO PUEDO DETERMINAR LOS DESPLAZAMIENTOS DE ESTE MURO PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA NUEVA JUNTA DE SEPARACIÓN.

MUCHAS GRACIAS.